maksski Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Доброго дня, шановні експерти Допоможіть зрозуміти як зміниться ця схема vencon.ua/uploads/blog/all/inzhenernye-osobennosti-konturnogo-podklyucheniya.png, якщо вхідні умови: 1. Два колектори ТП 2. Не має радіаторів 3. Газ 1к - основне джерело, електрика - резервна або нічна Ось самі запитання: 1. Чи потрібний 3ходовий на кожен колектор? 2. Чи потрібна гідрострілка? 3. Шо треба передбачити, щоб легко підключити другий котел, який би вмикався за розкладом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Ось самі запитання: 1. Чи потрібний 3ходовий на кожен колектор? 2. Чи потрібна гідрострілка? 3. Шо треба передбачити, щоб легко підключити другий котел, який би вмикався за розкладом. 1. Нет. На одном трехходовите может быть и 10 и больше колиекторов. 2. Нет. 3. Два обратных клапана от паразитной циркуляции между котлами. Ну и мелочевка (два крана, тройники, филтр и.т.д). Воду в бойлере второй котел греть не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksski Опубліковано: 19 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 1. Нет. На одном трехходовите может быть и 10 и больше колиекторов. 2. Нет. 3. Два обратных клапана от паразитной циркуляции между котлами. Ну и мелочевка (два крана, тройники, филтр и.т.д). Воду в бойлере второй котел греть не будет. 1.Хочу уточнити, тобто навіть якщо різниця в температурі в контурах в цих колекторах сягатиме 5 градусів, це не буде проблемою для одного 3х ходового? 3. Ви мали на увазі, що фланець в бойлер дешевше поставити чи в-принципі неможливо ув'язати і опаленні і ГВС для обох котлів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 1.Хочу уточнити, тобто навіть якщо різниця в температурі в контурах в цих колекторах сягатиме 5 градусів, це не буде проблемою для одного 3х ходового? 3. Ви мали на увазі, що фланець в бойлер дешевше поставити чи в-принципі неможливо ув'язати і опаленні і ГВС для обох котлів? 1. Не будет. Коллектора с расходомерами для балансировки между собой. 3. Возможно. Но в этом случае Вашу схему нужно изменять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 При желании гвс двух котлов нормально увязывается. Разные температуры контуров решаются разными смесительными клапанами, разумеется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksski Опубліковано: 20 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 1. Ну суть питання наступна: чи на тому коллекторі де потрбна вода в усіх контурах тепліше, напр. +35, будуть всі відкриті розходоміри, на другому, де потрібно забезпечити +30, вони будуть наполовину прикриті. Це нормально, і з технічної і з економічної сторони? 3. Схему я взяв першу ліпшу Поки що не знаю, як вигідніше зробити. Котел швидше бочку догріє, але обв'язка може довго окупатися, і тоді я б купив фланець, а електро котел тільки на опалення 4. А насос також один можна чи на кожен коллектор потрібно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 другому, де потрібно забезпечити +30, вони будуть наполовину прикриті. 3. Схему я взяв першу ліпшу Поки що не знаю, як вигідніше зробити. Котел швидше бочку догріє, але обв'язка може довго окупатися, і тоді я б купив фланець, а електро котел тільки на опалення 4. А насос також один можна чи на кожен коллектор потрібно? 1.Не факт. Как будите выставлять +30? При наличии тепловизора и то дело хлопотное. 3. Хозяин барин. 4. Насос один. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...