Помогите советом по потолку.

Балки –металлические прямоугольные трубы (50х100, поставленных на короткую сторону) с приваренными уголками через метр, потолок – доска 40мм. Сверху на доски прибит брус 100х100мм Планируется над частью потолка мансарда, над остальной частью просто шифер (односкатная крыша). Как утеплять весь потолок, учитывая, что придется перезимовать один год без мансарды. Остался керамзит, можно ли часть крыши, где не будет мансарды, засыпать керамзитом и что положить между досками и керамзитом?

Правильно ли будет на доски перекрытия под холодным чердаком положить слой минваты и сверху засыпать слоем керамзита 250-300мм, Под мансардой- два слоя минваты по 100мм, и ОСБ. Нужна ли будет пароизоляция?

Спасибо за ответы .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как то всё запутанно...

 

Из того что понял:

 

Пароизоляция нужна всегда.

 

Керамзитом прижмёте вату и она перестанет быть утеплителем. Так не надо.

 

А с балками и брусами чёт непонятно вообще

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как то всё запутанно...

 

Из того что понял:

 

Пароизоляция нужна всегда.

 

Керамзитом прижмёте вату и она перестанет быть утеплителем. Так не надо.

 

А с балками и брусами чёт непонятно вообще

 

Посоветуйте, что положить между досками перекрытия и керамзитом, или можно керамзит сыпать прямо на доски?

 

Рисунок брусов и балок выложил.

175959607_.jpg.752c4936deea4a1d44269571a347e6db.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте, что положить между досками перекрытия и керамзитом, или можно керамзит сыпать прямо на доски?

 

Рисунок брусов и балок выложил.

 

Не парьтесь с керамзитом,- не тот материал.

100мм ваты будет мало, да и в районе мет. трубы будет промерзать.

Укладывайте 100мм ваты между трубами + рейку 50х50 поперек труб и между рейкой еще 50мм ваты, а по рейке пол мансарды.

Удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не парьтесь с керамзитом,- не тот материал.

 

Не тот.:fool:

 

100мм ваты будет мало, да и в районе мет. трубы будет промерзать.

 

Да и 200 и 300 мм будет мало.

И будет вот так:

P1300028_1.thumb.jpg.7e858b47bd75077f6dd3cd628be8ca96.jpg

 

Нужно будет утеплять вместе с трубой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не тот.:fool:

 

 

 

Да и 200 и 300 мм будет мало.

И будет вот так:

[ATTACH]29896[/ATTACH]

 

Нужно будет утеплять вместе с трубой.

 

....насчет :fool:: это в сторону керамзита, я так понял?

.

300 минваты мало не будет, по крайней мере "вот так" не будет.

.

Действительно, если трубу утеплить еще и снизу. т.е. расположить еще и слой ваты сразу под трубами, то все будет ОК.

А там, где будет теплая мансарда, положите временное утепление, которое впоследствии перейдет в утепление мансарды (все равно ж покупать)

Удачи!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.

Действительно, если трубу утеплить еще и снизу. т.е. расположить еще и слой ваты сразу под трубами, то все будет ОК.

 

Да, но в идеале, сверху труб.

 

Если трубы оставить открытыми они не будут мостиками холода но они всё равно будут подвержены образованию конденсата на них за счёт суточных колебаний температуры воздуха. Каждые 15-20 лет потребуется окраска этих труб.

 

А если утеплить их сверху, то температура трубы будет равна комнатной температуре и тут уже не мостика холода, ни утренней росы на металле.

 

Кстати, в закордонье забугорном, открытые металлоконструкции, вместо окраски обрабатывают пенистым утеплителем и металл тогда вообще вечным становится.