Добрый день! Нужен совет знающих людей. Заливали часторебристую плиту перекрытия. Размеры 9,8 на 7,1 метра. Параметры балок: 240 мм высота, 160 мм ширина, 6,85 м длина. шаг балок 660мм. Между балками пенопласт 1000*500*200. Арматура в балках: снизу 4 16мм арматуры, сверху 2 8мм арматуры. Защитный слой 20 мм. Через каждый метр сделаны ребра жесткости шириной 72 мм 12 арматурой. Заливалось бетоном В30 с фракцией щебня 5*10. Бетон не вибрировался, но был достаточно текучий.

 

Из за прорыва опалубки работы были остановлены из за рисков прорыва других частей. И по факту получилось, что плита не была залита частично в области армопояса. Вопрос, можно ли произвести дозаливку без существенных рисков, что все будет прочно держаться. Заранее всем спасибо!

IMG_1787.thumb.JPG.a560c52d52230c70bb4ace74cbf69ba7.JPG

IMG_2039.thumb.JPG.8ecf8df6795a1687b06cfd9c8571391b.JPG

IMG_2849.thumb.JPG.982fb4afeef32443776c7a7bf8ece848.JPG

IMG_3440.thumb.JPG.574966125662677bcac81910b94998dd.JPG

IMG_4608.thumb.JPG.8e3baf32114d8a9c6c22bfd60201fabe.JPG

IMG_7382.thumb.JPG.ddecc16fe6c4dcc1ca46542af96a7a48.JPG

IMG_9672.thumb.JPG.35017aee5eef4efb1ba5094909fb9ed4.JPG

IMG_9793.thumb.JPG.9ef4a89c69d730c29155898d9f8c8c25.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Защитный слой 2 мм.

 

Может это очепятка, может всё-таки 20мм?

п.с. это жопа... и я не о фигуре

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Руки поотрывать тем кто делал. И все переделать. Бетон на мусор. Арматуру что можно спасти в повторное использование. Что за расстояние между хомутами в 40-50 см??? Тем более в балках в приопорных зонах??? В армопоясе углы неправильно заармированы. Что за нахлест верхней арматуры в балках в 10 см!!!??? 40 диаметров должен быть. Арматуру хоть по расчету брали или строители от балды? Верхняя "сеточка" из 2-4 мм катанки ни к чему, она там как мусор в том положении что ее связали. Похоже на строителей из разряда "а шо? я всю жизнь так делал и ничо".
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Руки поотрывать тем кто делал. И все переделать. Бетон на мусор. Арматуру что можно спасти в повторное использование. Что за расстояние между хомутами в 40-50 см??? Тем более в балках в приопорных зонах??? В армопоясе углы неправильно заармированы. Что за нахлест верхней арматуры в балках в 10 см!!!??? 40 диаметров должен быть. Арматуру хоть по расчету брали или строители от балды? Верхняя "сеточка" из 2-4 мм катанки ни к чему, она там как мусор в том положении что ее связали. Похоже на строителей из разряда "а шо? я всю жизнь так делал и ничо".

 

...готов поспорить, что процессом рулил ТС, а строители (если таковые вообще были) просто воплощали его идеи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Руки поотрывать тем кто делал. И все переделать. Бетон на мусор. Арматуру что можно спасти в повторное использование. Что за расстояние между хомутами в 40-50 см??? Тем более в балках в приопорных зонах??? В армопоясе углы неправильно заармированы. Что за нахлест верхней арматуры в балках в 10 см!!!??? 40 диаметров должен быть. Арматуру хоть по расчету брали или строители от балды? Верхняя "сеточка" из 2-4 мм катанки ни к чему, она там как мусор в том положении что ее связали. Похоже на строителей из разряда "а шо? я всю жизнь так делал и ничо".

 

В приопорных частях шаг хомутов 20см, потом по 40см. Но не суть. Арматура была просчитана конструктором. Спасибо за ответ. Скорей всего и будет демонтаж