Всем здравствовать!

Бойлер косвенного нагрева 300л. На выходе горячей воды установлен расширительный бак 35л. давление воздуха 2,5 бар, давление воды при входе в дом на редукторе 3,5 бар.

Через 2-3 дня расширительный бак полон воды, давление воздуха - 0, система сбрасывает воду через клапан внизу бойлера

Поменял грушу, проверял ниппель пеной - все норм. Куда девается воздух из бака. Помогите:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема решена. Снял бак, накачал воздух, начал опускать по частям в воду и снизу расширительного бака из под вздувшейся краски увидел пузырьки. Из за коррозии появились дырочки. Бак Aquasystem покупал пару лет назад. Не ожидал такого от итальяшки
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Бак Aquasystem покупал пару лет назад. Не ожидал такого от итальяшки

А кто Вам сказал, что это итальянец ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема решена. Снял бак, накачал воздух, начал опускать по частям в воду и снизу расширительного бака из под вздувшейся краски увидел пузырьки. Из за коррозии появились дырочки. Бак Aquasystem покупал пару лет назад. Не ожидал такого от итальяшки

возьмите покрасьте изнутри и снаружи...

Хотя если он недорогой. то краска дороже выйдет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
возьмите покрасьте изнутри и снаружи...

Хотя если он недорогой. то краска дороже выйдет.

 

Красить дороже выйдет.

Лучше сразу замена.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...