Vianosh Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 Добрый день Пожалуйста, подскажите по подключению частного дома. Текущий подвод ЭЭ - к гаражу. На нем - счетчик. Входящий автомат 63А. 3 фазы. Дом в 30 метрах от гаража. Запитка дома будет подземная. Подскажите, каким кабелем делать ввод в дом из расчета 30кВт? И еще вопрос по заземлению. Заземление делал РЭС в гараже. Заземление делалось на этапе строительства, при мне вбивался контур из 3-х пятидесятых уголков метра по 2 каждый. Все это подключалось и измерялось. Что намеряли - не знаю, говорю, что видел своими глазами. Вопрос : стоит ли делать отдельное заземление возле дома, или можно протянуть из гаража кабель в 5 жил и пользоваться тем? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 Дом в 30 метрах от гаража. Запитка дома будет подземная. Подскажите, каким кабелем делать ввод в дом из расчета 30кВт? Защищённым, бронированным, сечением ≥ 16мм². или можно протянуть из гаража кабель в 5 жил и пользоваться тем? Можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...