DimaGurin Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Добрый вечер. Одна плита на сквозь промокает. По консистенции такое впечатление как не провибрирована или как будто не хватило молочка для сцепки щебня. Если соседняя и остальные 6 штук, гладкие, то эта как рыхлая. Необходимо проделать восстановительные работы или можно двигаться дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Такое впечатление что были раковины в растянутой зоне и их просто оштукатурили после изготовления плиты. Трудно сказать по фотографии в каком состоянии плита. Но демонтировать ее не стоит. Усильте плиту сверху (метод увеличения сжатой зоны бетона) и двигайтесь дальше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaGurin Опубліковано: 8 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Думаю сверху раскрыть на всю длину три пустоты, через одну. Заложить по нитке 12 арматуры снизу и 8 сверху и забетонировать. Потом оьработать водоотталкивающей грунтовкой. Думаю таких мероприятий должно хватить. Плиты покупались на заводе как новые и вот одна оказалась некондицией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 9 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2021 пустоты сверлить снизу пробовали ? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaGurin Опубліковано: 9 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2021 Нет, а что это мне даст? Добавлено через 2 минуты Я уже сомневаюсь нужно ли вообще вскрывать пустоты сверху и усиливать их. Может действительно во время стяжки кинуть сетку из восмерки на эту и соседнюю плиту, 8 см стяжки и баста. Все же завод ее выпустил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaGurin Опубліковано: 9 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2021 Состояние плиты сверху и сбоку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 Думаю сверху раскрыть на всю длину три пустоты, через одну. Заложить по нитке 12 арматуры снизу и 8 сверху и забетонировать. Это правильное решение. Только добавьте еще между продольными стержнями вертикальную арматуру, а сверху в набетонку уложите горизонтальную сетку. Перед производством работ снизу (примерно на расстоянии 1 метра от опоры) установите временные стойки для уменьшения пролета плиты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...