Прошу проверить металлическую ферму

Flystar

Рекомендовані повідомлення

Ферма из квадратной трубы.

Пролёт 10 метров, высота 2 метра.

Нагрузка на квадратный метр - 200 кг

Расстояние между фермами 2 метра.

Узлы связаны между собой.

Прошу проверить или дать рекомендации.

image.jpg' alt='image.jpg'>

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сечения поясов и раскосов не могут быть одинаковы для квадратной/прямоугольной трубы, иначе из не приварить нормально из за закругления углов трубы (надо, например, раскосы 50, пояса 60) . В такой ферме самое слабое место- это узлы. Так как там и продавливание стенок поясов возможно, и смятие, И т.п. и это все не проверяется автоматически не только в простых калькуляторах, но и в профессиональных программах. А трубу 2 мм вы без опыта не приварите - пропалите...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Планирую на все узлы дополнительно наварить косынки. Поэтому и выбрал одинаковое сечение труб.