Напорная канализация подвального помещения

Tair

Рекомендовані повідомлення

Всем привет. Решил сделать отдельный пост по напорной канализации в подвальном помещении. Возможно, кто-то также столкнулся с подобной проблемой.

 

Столкнулся с задачей: в подвальном помещении многоквартирного дома канализация выше уровня пола. Трубы старый дырявый чугун, соответственно постоянные засоры и затопления, плюс в придачу крысы.

Решил все капитально переделать. Но к сожалению поиски в сети не дали готового решения, а ставить станцию типа SOLOLIFT, не хотел изначально.

В итоге знакомый из водоканала посоветовал сделать внутренний накопительный септик с установкой фекального насоса. Решение было принято, благо параметры помещения позволяют.

 

Итого список работ:

- рытье ямы под септик

- заливка дна из бетона

- обустройство стен септика из красного кирпича

- штукатурка стен с добавкой Sika-1

- после полного!! высыхания штукатурки, обмазочная гидроизоляция CL-51

- укладка канализационных труб

- закладная под электрический кабель насоса

- клейка и укладка напорной трассы ПВХ труба 50 мм

- укладка вентиляционной трубы

- установка и подключение насоса. Остановил выбор на модели Zenit DG BLUE

- далее все накроется герметичным люком

- также позже хочу установить датчики уровня и электромагнитную отсечку воды, в случае поломки насоса

- возможно установлю улавливающий сетчатый фильтр

 

Важные моменты:

Изначально, не заложил вентиляционную трубу. Также не совсем представлял, что делать с крысами, которые интенсивно залазили в помещение по канализации. Решение было найдено в установке обратного клапана на напорную трубу. На вентиляцию установил стальную решетку.

 

СЕПТИК.pdf

 

ps. Какие-то проблемы с форумом, не грузятся фото. Добавлю позже

Змінено користувачем Tair
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все углы в напорной трубе 45 градусов, есть разборная муфта если необходимо будет обслужить насос.

 

Насос будет запитан через герметичный разъем IP68 X-DRY THB.391.D4A mini-TEETUBE

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам бы в ту яму ещё один поплавок аварийный. Когда насос сломается и уровень фекалий увеличится, поплавок поднимется и включит лампу или звуковое оповещение.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам бы в ту яму ещё один поплавок аварийный. Когда насос сломается и уровень фекалий увеличится, поплавок поднимется и включит лампу или звуковое оповещение.

 

С поплавком временное решение. Чуть позже, хочу поставить датчики уровня (3 шт) типа SHR-1-N +реле, +аварийную отсечку воды по самому верхнему датчику.

2486956775.jpg.1bcf2456461608b4950a50c99842d05b.jpg

datchik-urovnya-vody-v-rezervuare-elektrodnyj_36.thumb.jpg.dffa342a98ef604eb2a495727163131d.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...