Исходные данные:

Купили б/у, самодельную буферную ёмкость объёмом 1000л, вверху был один патрубок, внизу три. Во время обвязки срезали один нижний и доварили его вверху. 

Во время запуска всей системы обнаружилась следующая проблема: в самой верхней части ТА температура ТН высокая, по ощущениям градусов 60-65, а уже чуть ниже, в районе верхнего термометра 30-35°. По показаниям среднего термометра - 20°, и термометра расположенного в нижней части ТА - 15°. При включении насоса радиаторной сети температура подаваемого теплоносителя не поднималась выше 28-30°. Найдя контакты изготовителя данного ТА выяснилось, что верхний и единственный патрубок служил в качестве обратки котла, а три нижних патрубка подача котла, потребителя и обратка потребителя. Так же внутри ТА наварены рёбра жесткости(к сожалению, глубину такого ребра не уточнили, так же как и количество таковых). Сами же патрубки заглублены к центру ёмкости, а самостоятельно наваренный патрубок(подача потребителя) был прихвачен сразу у стенок бочки. 

По видимому проблема заключается в том, что ребро жесткости препятствует нагреву теплоносителя в области подачи потребителя.

 

Собственно вопрос: каким образом лучше решить эту ситуацию, путем наименьших переделок и/или затрат, учитывая во внимание погодные условия, а так же занятость всех специалистов 😑

p.s. приношу извинения за некую сумбурность в описании ситуации, если необходимы любые уточнения - спрашивайте!

 

обвязка.png

Змінено користувачем zenit.in.ua
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, zenit.in.ua сказал:

При включении насоса радиаторной сети температура подаваемого теплоносителя не поднималась выше 28-30°.

Почему нагретый верх бака не отдает в радиаторную систему свою температуру?

Нарисуйте котловой контур и контур после бака - насос в котловом и насос после бочки. Пока не понимаю как

 движется теплоноситель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однозначно найкращий варіант вихід у систему в самій верхній точці.Не видно тр=ходового між котлом і бочкою,котел весь час буде з холодною звороткою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, zenit.in.ua сказал:

Найдя контакты изготовителя данного ТА выяснилось, что верхний и единственный патрубок служил в качестве обратки котла, а три нижних патрубка подача котла, потребителя и обратка потребителя.

Вы вверх ногами ёмкость установили? Как это подача на потребители -снизу? Что изготовитель говорит? Вы изготовителю фото обвязки скидывали? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

58 минут назад, igoroca сказал:

Однозначно найкращий варіант вихід у систему в самій верхній точці.Не видно тр=ходового між котлом і бочкою,котел весь час буде з холодною звороткою.

Трёхходовой клапан имеется, просто не попал на фото.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 минуты назад, zenit.in.ua сказал:

Трёхходовой клапан имеется, просто не попал на фото.

Тоді підключайте в саму верхню точку і все прекрасно працює.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, Vito black сказал:

Вы вверх ногами ёмкость установили? Как это подача на потребители -снизу? Что изготовитель говорит? Вы изготовителю фото обвязки скидывали? 

ТА установлен НЕ вверх ногами, вверху есть сбросной клапан. 

Изначально ТА был с тремя патрубками в нижней части, и одним сверху (прикрепил фото).

Во время обвязки один нижний патрубок был срезан, и вварен вверху(тогда же замерили глубину патрубка - 70 см, при общем диаметре бочки 90 см). Глубина ввареного патрубка буквально 1-2 см.

 

После пробного запуска выяснилась вышеописанная проблема. Пришлось искать контакты изготовителя. В телефонном разговоре он сообщил что с 2000-х годов занимаются буферными ёмкостями и прогреть ТА полностью, при верхнем расположении подачи, ему не удавалось, поэтому делают подачи снизу. Хотя подобных схем подключения я не видел. 

При прогреве ТА тактильно было чётко ощутима граница: верх бочки был горячий, а чуть ниже, в районе термометра - холодный, что натолкнуло на мысль о какой-то перегородке. Производитель подтвердил что были установлены дополнительные ребра жесткости(глубину которых он не помнит).

photo_2021-08-11_15-14-54-111.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вода у ємкості прогрівається не перемішуючись.Влітку запускав котельню у дочки .Єскість 1100л.на момент пуску була неутеплена,і коли закачав холодну воду з криниці(8=9гр)вона ціла стала мокра(конденсат).Після розтопки котла було видно по висиханню конденсату як проходить заряд,ємкість висихала по сантиметрузверху донизу і температура на середньому термометру була 9гр.,аж поки шар прогрітої води не дійшов до центру ємкості.і так донизу.і тоді коли у самому низу температура стала гр.30 почала підніматися температура вверху ємкості(а поки тримається гр.70) .Про те що ємкість при верхній подачі не прогрівається  повністю =дурниці,це може бути хіба при недостатній потужності котла.Також не зрозуміло для чого циліндрові ребра жорсткості.Враження складається що люди  які варили вашу ємкість не знайомі з елементарною фізикою.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

46 минут назад, igoroca сказал:

Вода у ємкості прогрівається не перемішуючись.Влітку запускав котельню у дочки .Єскість 1100л.на момент пуску була неутеплена,і коли закачав холодну воду з криниці(8=9гр)вона ціла стала мокра(конденсат).Після розтопки котла було видно по висиханню конденсату як проходить заряд,ємкість висихала по сантиметрузверху донизу і температура на середньому термометру була 9гр.,аж поки шар прогрітої води не дійшов до центру ємкості.і так донизу.і тоді коли у самому низу температура стала гр.30 почала підніматися температура вверху ємкості(а поки тримається гр.70) .Про те що ємкість при верхній подачі не прогрівається  повністю =дурниці,це може бути хіба при недостатній потужності котла.Також не зрозуміло для чого циліндрові ребра жорсткості.Враження складається що люди  які варили вашу ємкість не знайомі з елементарною фізикою.

Спасибо, буду пробовать переносить патрубок на верх ёмкости - думаю после всё заработает как надо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, zenit.in.ua сказал:

В телефонном разговоре он сообщил что с 2000-х годов занимаются буферными ёмкостями и прогреть ТА полностью, при верхнем расположении подачи, ему не удавалось, поэтому делают подачи снизу.

Это бред. Если в верхнюю часть ТА приходит горячий теплоноситель, а снизу отбирается холодная обратка в котел, то ТА прогреется сверху донизу. Нужно только время.

 

В 16.10.2021 в 19:31, zenit.in.ua сказал:

в самой верхней части ТА температура ТН высокая, по ощущениям градусов 60-65

Возможно дело в смесительном термоклапане котла. На фото не видно, есть он в обвязке ТТ или нет? Пока котел не прогреется до температуры открывания термовставки, ТА прогреваться не будет, так как отсутсвует отбор обратки из ТА. А какая температура на котле? Может, просто подождать нужно было, пока котел прогреется? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, zenit.in.ua сказал:

После пробного запуска выяснилась вышеописанная проблема. Пришлось искать контакты изготовителя. В телефонном разговоре он сообщил что с 2000-х годов занимаются буферными ёмкостями и прогреть ТА полностью, при верхнем расположении подачи, ему не удавалось, поэтому делают подачи снизу. Хотя подобных схем подключения я не видел

 

Як вище написали теплоакумулятор прогрівається зверху до низу. Перший запуск може і не прогріти ТА особливо при наявності теплої підлоги, в мене перший запуск ТА практично не прогрівся, якщо відключити теплу підлогу то ТА прогрівається значно швидше, коли система вся прогріта то ТА також швидко прогрівається. Забор води в систему краще перенести на самий верх ТА, в мене ще стоїть насос з датчиком температури який прикріплений вверху ТА і насос вмикається коли температура ТА вище 40(налаштовується). В вас частина води між забором і верхом ТА не використовується.EAM.thumb.png.213c3e1adb57f526b264159e1f7de9df.png