FLASH Опубліковано: 9 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2022 Дом тянет газовый котел 32 киловатта. Отапливаемая площадь около 300 метров. Хочу поставить электрокотел. Сейчас в дом заведено 5 киловатт одна фаза. Вопрос 1 Какой мощности взять котел? Вопрос 2 Тянуть три фазы в дом? Какую мощность покупать если дом весь оставлю на одной из фаз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2022 27 минут назад, FLASH сказал: Какую мощность покупать если дом весь оставлю на одной из фаз? Серега, давно предлагал рассчитать теплопотери твоего дома. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 9 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2022 При такой мощности подключения эл можно использовать ТН. Прикиньте сколько стоит увеличение мощности и электрокотел + время. Может оно того стоит? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 9 серпня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2022 1 час назад, Gitan сказал: При такой мощности подключения эл можно использовать ТН. Прикиньте сколько стоит увеличение мощности и электрокотел + время. Может оно того стоит? ТН с работой это тысяч 15 долларов или цены изменились? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 9 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2022 4 часа назад, FLASH сказал: Вопрос 2 Тянуть три фазы в дом? Какую мощность покупать если дом весь оставлю на одной из фаз? Задавался таким же вопросом. Котел 29кВт, площадь тоже под 300. Только у меня 6,5 кВт подключение. На одну фазу разрешают поднять до 11 кВт, если переходить на 3 фазы - это подключение по-новой с выдачей тех условий и прочее.... Пока остановился на кондишке до -20 с тепловой мощностью 7кВт и потреблением 15А. Но в доме есть еще буржуйка, так что надеюсь пережить без критических потерь. Да и -20 вроде как больше недели еще не держались в нашей местности. 2 часа назад, Gitan сказал: При такой мощности подключения эл можно использовать ТН. Спорно. Даже если брать СОР 4, то для (пусть с хорошим утеплением дом) скажем 20 кВт тепла это по электрике выходит все 5 кВт - и что на дом остается? даже чайник не включить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 9 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2022 59 хвилин тому, FLASH сказав: ТН с работой это это треба знати потрібну мінімальну потужність ТН, бо на 32 кВт він може бути вдвіччі триччі дорожчий... Ваш газовий ж не працює на максималці постійно. Ото ра***те тепловтрати а тоді стане зрозуміло скільки чого потрібно і що воно коштує. Якщо будинок теплий, вам мо і 12 - 16 кВт з запасом. А як холодний то ой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 9 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2022 5 минут назад, porterlv сказал: Якщо будинок теплий, вам мо і 12 - 16 кВт з запасом. Знову ж таки хай беремо котел на 12 кВт, три фази, це грубо 4 кВт на фазу, ще нам потрібно хату живити з однієй фази, це мінімум 4 кВт (чайник плюс мікрохвильовка), то вже треба мати 8 кВт на фазу - це 24 потужності на оплату. Або 17 та перерозподіляти нагрузку у хаті. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 9 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2022 (змінено) 1 годину тому, vbb сказав: хай беремо котел Нахіба нам котел? Якщо 12 кВт стане, то беремо ТН. навіть при СОР 3,5 нам 3,5 кВт з розетки стане. Всеодно страшно? Ну докупить 1 - 3 квт але ж не надцять! Маю 9 кВт, 16 А автомат (чесний!). Це 3,5 кВт на фазу. По будинку розведена одна однісінька. Постійно працює купа побутової техніки. Періодично і короткотривало купа пржорливої (чайник, мікрохвильовка, поротяг, праска, духовка, фен. Інколи 2 - 3 пристрої одночасно) - за 5 років ще ніразу автомат не вибило від перевантаження. Автомати мають добру інерцію і не ловлять пікових струмів відносно малої протяжності. От як обмеження на лічильнику - то хз, поки не стикався. Ба, більше. Флеш кажуть, 5 кВт по договору це 23 А +-. Автомат ставиться ближній більший. Вангую, стоїть 25 А що дасть 5,5 кВт довгограючих. Тобто, з грамотним споживанням мо і без докупляння потужності влізе. Але, поки нічого про тепловтрати будинку не знаємо Як і про систему опалення... Рано сперичатись. А то виявиться, система з малюсінькими і гарячущими батареяками - тоді про ТН нема чого думати. Чи навпаки, Будинок теплий, половину опалювати не тре а опалення підлогами і стінами теплими Короче, мало даних. Змінено 9 серпня 2022 користувачем porterlv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 10 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2022 17 часов назад, FLASH сказал: Вопрос 1 Какой мощности взять котел? Только для отопления по умолчанию достаточно 18 КВт. 17 часов назад, FLASH сказал: Вопрос 2 Тянуть три фазы в дом? Какую мощность покупать Да. По умолчанию 23 КВт, если выделят, при котле 18 КВт. 17 часов назад, FLASH сказал: если дом весь оставлю на одной из фаз? Оставлять дом на одной фазе НЕправильно по нормативам, инстинкту самосохранения здраво мыслящего человека, обеспечению комфорта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 10 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2022 15 часов назад, FLASH сказал: ТН с работой это тысяч 15 долларов или цены изменились? Нет. Но человеку же надо заработать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2022 (змінено) 18 часов назад, FLASH сказал: ТН с работой это тысяч 15 долларов или цены изменились? На мой дом 153 м.кв с расчетными теплопотерями 6,5 кВт, стоит ТН инвертор грунт/вода-вода за 5000 долл под ключ. Потребление 1 кВт/ч. Вот я и прикинул, что вам надо 2 кВт/ч на отопление. Ну пусть 3.. Производитель из Харькова, наш форумчанин deneeska Но тут надо понимать, что ТН работает с теплыми полами или большими и теплыми батареями. Змінено 10 серпня 2022 користувачем Gitan 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення