Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Раптово впала температура в системі електро опалення

chmelvv

Рекомендовані повідомлення

Є електрокотел, буферна ємність (щоб користуватися перевагами нічного тарифу), батареї, бойлер проточного типу.

Монтаж був минулої осені, тобто десь 5 місяців назад. Все було добре, ось пару тижнів назад відчуваю, що батареї ледь теплі, а потім 2 взагалі стали холодними.
З проточним бойлером який гріється від цього ж котла нічого не сталося.
Зараз котел гріє воду в буфері 1.5 т до 80С, на триходовому крані виставлено максимум - 60С. На вході в батареї 40С, на виході - 20С.

Система була заправлена дистильованою водою.

Що зробили:

  • Фільтр - чистий
  • Триходовий кран відкрутили - на стиках виливалася чорна вода (сантехнік каже, що це ОК, батареї нові в них вимивається антикорозійна речовина), за порадою постачальника відмочували в лимонній кислоті 30 хв, так як на чорний нальот це взагалі не діє - мили милом, став чистим всередині.
  • Насос переключали в різні режими в тому числі на максимальну швидкість, на ній його і лишили
  • повітря в батареях намагалися спускати - його там немає

    В результаті нічого не змінилося в показниках на приладах і реальній температурі батарей.

    Ще є варіант повезти триходовий кран постачальнику на тестування/заміну.

У кого які ідеї яка може бути причина?
 

IMG_20230310_214009_602.jpg

IMG_20230310_214004_990.jpg

IMG_20230310_214000_576.jpg

Змінено користувачем chmelvv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подкрутите чуть клапан, калибровка сбилась. Или термостат умирает.

 

Никто их не тестирует. Либо заменят, либо нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

95% что трехходовик, 3% на насос и 2% ОК. Больше нечему ломаться. 

Убираем трехходовик, глушим тройник ниже и делаем вставку на прямую вместо него. Включаем и видим причину. По ходу, по необходимости, добовляем кроаники, ремонтопригодности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так в фірмі постачальнику кран почистили, почало видавати чесні 60 С, на вході в батареї. Дивно, що з осені якось все нормально працювало.

Дякую всім за поради!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...