p9924 Опубліковано: 22 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2009 Имею 2 пары гребенок ТП запитаных от газ.котла. На обратке гребенок перед стояками стоят соответственно по термоклапану. При их закрывании начинается "детонация", хотя это наверное и неверное определение. Клапана начинают стучать, полностью закрываясь/открываясь, гребенки и стояки при этом вибрируют, давление в системе прыгает. Эффект уменьшается (но не проходит) когда цирк.насосы гребенок перевожу на самую низкую скорость. Клапана установлены по инструкции - шток клапана находится в горизонтальной плоскости. Стояки м.п. 26. Стоял байпас 1/2'. Поменял на более широкий кусок м.п. 26. Безрезультатно! Опустил давление в системе с 2х до 1,5 атм. Безрезультатно. Не могу пользоваться термостатическими головками т.к. детонация начинается в произвольный момент по мере работы головки. Кроме того, на одном клапане термоголовка не может даже начать зажимать клапан т.к. тот в полностью открытом положении заклинивается!!! Пока пользуюсь полностью открытыми клапанами и Тmin на котле +38. Отсюда два вопроса: - как бороться с клапанами? - не страшна ли для котла эксплуатация в минимальном режиме горения? Котел висман витопенд 100, клапана giacomini 1". Может котловый насос создает повышенное давление? Смотрел его, вроде выбор скорости в нем не предусмотрен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2009 "Стоял байпас 1/2'." Подробней об этом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 23 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Стояки подачи и обратки были объединены обычным шлангом водопроводным в металлической оплетке. На случай, когда оба клапана закроются, чтоб оставалась циркуляция котел-стояки. Хотя в самом котле перепускной клапан предусмотрен на случай остановки циркуляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Будьте любезны гидравлическую схемку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 23 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Моя схемка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Насос в котле разогнал воду, остальные насосы добавили. Клапан начинает закрываться и получается большой перепад давления (до и после клапана). Называется это: гидравлический удар. Это хомут монтажа, а проектированием и не пахнет. Что делать? Разбираться по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 гидроудар лечится перустановкой термоклапанов на обратку коллекторов т.п.,при этом и регулирование т-ры в будет происходить корректней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 24 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Я правильно понял, что на приведенном рисунке клапан с верхнего коллектора слева переместить на нижний справа до тройника? Мысли такие были, но показалось что распределение давлений воды до клапана и после кардинально не изменится. А насчет того, что здесь протированием и не пахнет так я и не спорю, каждый строится по возможностям. Проектируя за деньги все начиная с фундамента я бы сегодня наверное еще бы и короб не закончил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 думаю так можно вылечить ситуацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aqua-Land Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Поставте регулятор давления и расхода перед клапанами. Данфос или Герц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 25 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2009 Спасибо за предложенные варианты. Изначально схема моя была составлена с учетом дополнительного ТТ котла и по идее подразумевалась циркуляция через теплообменник теплоаккумулятора без дополнительного насоса. Пока тратиться на регуляторы давления не буду, попробую переставить клапана на обратку. Нашел куда поставить шаровый кран, чтобы открыто - старая схема, закрыто - новая. Чтоб всетаки ТТ + ТА на перспективу подключить без насоса. На выходных займусь. Еще заметил один недостаток - при всем выключеном оборудовании нужно приличное физ.усилие чтобы шток клапана "сорвать" с полностью открытого положения. Сам по себе шток ходит плавно, мягко но вот первоначальное усилие даже мне тяжело, не то чтобы термоголовке. Брак? Ну и вопрос по длительной работе котла на минимуме все так же актуален - вредно ли это для котла? Ну кроме как конденсата, собираемого в емкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aqua-Land Опубліковано: 25 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2009 Ну и вопрос по длительной работе котла на минимуме все так же актуален - вредно ли это для котла? Ну кроме как конденсата, собираемого в емкость. По идее КПД сильно упадет, а так надо документацию смотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз