gaset Опубліковано: 13 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2024 (змінено) Добрий день, Є прокладений кабель 4 мм2 мідь (ввгнг 5 4, але зарядний пристрій для авто використовую тільки одну фазу). Сьогодні заряджав авто. Дав 32А. Кабель нагрівся (у повітрі, але буде у стіні газоблок) до 35 градусів. Провід самої зарядки до 30. Але там перетин 6мм, здається, і ізоляція товше. Немає однозначної інформації, скільки 4мм витримують. В ГОСТі 37А. В ПУЕ 27А. Хтось каже 20. А багато де написано 41А при відкритому прокладанні. На скільки він реально розрахований? Змінено 13 квітня 2024 користувачем gaset Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 13 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2024 Регулярно заряджаю в режимі 32А (по факту виходить десь 29А при 210-215В), кабель проводки Запоріжжя ВВГнгнд 3*4, нагріву відчутного рукою не відчуваю, кабель зарядки Duosida теж холодний. А от силову розетку вже міняв - перша була не дуже по якості, поганий контакт і трохи оплавилась 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз