Добрий день,

 

Є прокладений кабель 4 мм2 мідь (ввгнг 5 4, але зарядний пристрій для авто використовую тільки одну фазу). Сьогодні заряджав авто. Дав 32А. Кабель нагрівся (у повітрі, але буде у стіні газоблок) до 35 градусів. Провід самої зарядки до 30. Але там перетин 6мм, здається, і ізоляція товше.

 

Немає однозначної інформації, скільки 4мм витримують. В ГОСТі 37А. В ПУЕ 27А. Хтось каже 20. А багато де написано 41А при відкритому прокладанні. На скільки він реально розрахований?

Змінено користувачем gaset
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Регулярно заряджаю в режимі 32А (по факту виходить десь 29А при 210-215В), кабель проводки Запоріжжя ВВГнгнд 3*4, нагріву відчутного рукою не відчуваю, кабель зарядки Duosida теж холодний. А от силову розетку вже міняв - перша була не дуже по якості, поганий контакт і трохи оплавилась