Відсутність протоку в контурі ТП

eto_oleg

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня, шановні!

Нужен совет. Новая квартира в Румынии. От застройщика по всей квартире смонтирован ТП аж на 12 контуров. По всем контурам расход нормальный, а вот в одном проток практически отсутствует.

Я пытался "продавить" этот контур, закрыв краны на всех контурах, кроме "больного" -  проток по расходомеру увеличился, но незначительно. 

Потом еще выкручивал вентиль и расходомер из коллектора, думал, что может причина в них - но ничего критичного не обнаружил.

Воздуха в системе нет, сетчатые фильтра выкручивал и наружный и внутренний в котле - оба были чистыми на удивление. 

Подскажите, что делать дальше? Стоит попытаться продуть контур сжатым воздухом?

IMG_20250223_203716.jpg

IMG_20240423_133506.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покрутити розходоміри колектора (верхня частина крутиться, мабуть ключиком під квадрат) , може бути зажатий і не відкритий.

 

Інакше мабуть залом труби, а це не лікується

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

Там коллектор установлен очень высоко, насколько я помню, полностью расходомер я не смог достать из коллектора, потому что упирался в верхнюю стенку шкафа. Я не знал, что расходомер имеет регулировку и может быть зажат, я думал что краны только на возвратке.

Скажите, а заломы это частое явление? Мне кажется, чтобы заломать трубу и потом, не заметить этого и залить сверху стяжку нужно иметь особый дар. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, eto_oleg сказал:

нужно иметь особый дар. 

 

1 час назад, eto_oleg сказал:

квартира в Румынии

??))

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, eto_oleg сказал:

Спасибо!

Там коллектор установлен очень высоко, насколько я помню, полностью расходомер я не смог достать из коллектора, потому что упирался в верхнюю стенку шкафа. Я не знал, что расходомер имеет регулировку и может быть зажат, я думал что краны только на возвратке.

Скажите, а заломы это частое явление? Мне кажется, чтобы заломать трубу и потом, не заметить этого и залить сверху стяжку нужно иметь особый дар. 

 

Ну, теперь знаете.

Квартира от застройщика, исполнители попроще, похуизм на максимум...

Вполне реально. Не стоит снимать со счета такой фактор 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большое спасибо еще раз!

Хочу попробовать снять крепления и открутить "американку" на подаче, и если получится, отогнуть коллектор наружу вместе с трубками, чтобы достать расходомер.

Если нет, буду откручивать все трубки. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 минут назад, eto_oleg сказал:

Если нет, буду откручивать все трубки. 

Расходомером и нижней заглушкой можно перекрыть конкретный неработающий контур. Отогнуть на себя наружу две трубы этого контура и уже колдовать с ними.  

Если залом, то можно найти его тепловизором. Или похоронить контур.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, Сергей 31 сказал:

Расходомером и нижней заглушкой можно перекрыть конкретный неработающий контур. Отогнуть на себя наружу две трубы этого контура и уже колдовать с ними.  

Если залом, то можно найти его тепловизором. Или похоронить контур.

Спасибо за совет. Будем колдовать, и да, учитывая наличие минимального протока думаю, что тепловизор может помочь в поиске залома.

Сейчас пытаюсь выяснить у застройщика, в договоре написано, что гарантия на всю инженерку 3 года. Что он скажет. 

А контур похоронить не вариант, как на зло он проходит под большим панорамным окном, чтобы достичь комфортной температуры в комнате, второй контур шарашит на всю котлету. Там даже через тапочки чувствуется где проходит граница ТП по комнате. 

Интересно, сколько нужно будет раздолбать плитки, чтобы добраться и вылечить залом? Там же придется либо подтянуть либо нарастить трубу? 

Ну в любом случае, пока что надеюсь на лучшее и очень хочу верить, что проток ограничивает расходомер.

Еще раз всем спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, eto_oleg сказал:

Интересно, сколько нужно будет раздолбать плитки, чтобы добраться и вылечить залом? Там же придется либо подтянуть либо нарастить трубу? 

 

Примерно от 20 см. А дальше по месту.                                                                                                                                                                            Если труба Пес-а, то залом лечится феном. Все остальное соединителями.                                                                                                                    Но!!!!    Для многих труб нет родного перехода, иногда фитинги комбинируются от разных трубных систем. 

6ecb628698.jpg

IMG_1631.JPG

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...