Реле струму з зовнішнім трансформатором струму

Mr. D

Рекомендовані повідомлення

З'явилася необхідність в автоматичному вимкненні непріоритетного споживача, який перевищує ліміт потужності лінії.

Є ідея зробити це шляхом під'єднання такого споживача через реле струму, яке вимірювало б загальний струм на лінії своїм зовнішнім трансформатором струму.

 

Та питання в тому, які варіанти таких реле існують?

Фактично знайшовся лише один варіант такого реле - Samwha DAKR-60D (бувають подібні моделі на більший максимальний струм, але ті ж Samwha). Samwha має аналогове керування, що вже зараз виглядає дещо застаріло. Та, виглядає так, немає жодного подібного реле струму з інтеграцією до системи Tuya.

Вимірювати струм одним реле, а потім вимикати непріоритетного споживача іншим реле, на мою думку, менш надійний варіант з причини необхідності завжди мати стабільний зв'язок між такими реле, що у разі радіозв'язку - є менш надійним варіантом, ніж, наприклад, пристрій подібний Samwha DAKR-60D.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 годин тому, Mr. D сказав:

З'явилася необхідність в автоматичному вимкненні непріоритетного споживача, який перевищує ліміт потужності лінії.

Є ідея зробити це шляхом під'єднання такого споживача через реле струму, яке вимірювало б загальний струм на лінії своїм зовнішнім трансформатором струму.

 

Та питання в тому, які варіанти таких реле існують?

Фактично знайшовся лише один варіант такого реле - Samwha DAKR-60D (бувають подібні моделі на більший максимальний струм, але ті ж Samwha). Samwha має аналогове керування, що вже зараз виглядає дещо застаріло. Та, виглядає так, немає жодного подібного реле струму з інтеграцією до системи Tuya.

Вимірювати струм одним реле, а потім вимикати непріоритетного споживача іншим реле, на мою думку, менш надійний варіант з причини необхідності завжди мати стабільний зв'язок між такими реле, що у разі радіозв'язку - є менш надійним варіантом, ніж, наприклад, пристрій подібний Samwha DAKR-60D.

Ось так, наприклад
current relay

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, Mr. D сказав:

З'явилася необхідність в автоматичному вимкненні непріоритетного споживача, який перевищує ліміт потужності лінії.

Є ідея зробити це шляхом під'єднання такого споживача через реле струму, яке вимірювало б загальний струм на лінії своїм зовнішнім трансформатором струму.

 

Та питання в тому, які варіанти таких реле існують?

Фактично знайшовся лише один варіант такого реле - Samwha DAKR-60D (бувають подібні моделі на більший максимальний струм, але ті ж Samwha). Samwha має аналогове керування, що вже зараз виглядає дещо застаріло. Та, виглядає так, немає жодного подібного реле струму з інтеграцією до системи Tuya.

Вимірювати струм одним реле, а потім вимикати непріоритетного споживача іншим реле, на мою думку, менш надійний варіант з причини необхідності завжди мати стабільний зв'язок між такими реле, що у разі радіозв'язку - є менш надійним варіантом, ніж, наприклад, пристрій подібний Samwha DAKR-60D.

якщо окремого споживача підключити через розумну розетку чи автомат і в них налаштувати вимкнення при перевищенні потужності ?  

у розумних реле за допомогою Tuya (або Smart Life) можна налаштувати відключення навантаження при перевищенні потужності.  Для цього використовуються два механізми – вбудований захист реле або сценарії автоматизації у додатку.   

Вбудований захист (по струму / потужності) Багато реле контролю напруги та потужності (наприклад, на DIN-рейку) вміють самі відключати навантаження при перевищенні ліміту струму (А) або потужності (Вт)

налаштувати відключення навантаження при перевищенні потужності в розумній розетці на платформі Tuya можна.  Для цього використовують або вбудований захист розетки (якщо вона є в конкретній моделі), або сценарії автоматизації у програмах Tuya Smart або Smart Life

Більшість сучасних розумних розеток з ватметром (Aqara, Яндекс, Tuya/Smart Life, Sonoff, TP-Link Tapo, Shelly) підтримують автоматичне відключення по порозі потужності. 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, Александр Аврамчук сказав:

якщо окремого споживача підключити через розумну розетку чи автомат і в них налаштувати вимкнення при перевищенні потужності ?  

у розумних реле за допомогою Tuya (або Smart Life) можна налаштувати відключення навантаження при перевищенні потужності.  Для цього використовуються два механізми – вбудований захист реле або сценарії автоматизації у додатку.   

Вбудований захист (по струму / потужності) Багато реле контролю напруги та потужності (наприклад, на DIN-рейку) вміють самі відключати навантаження при перевищенні ліміту струму (А) або потужності (Вт)

налаштувати відключення навантаження при перевищенні потужності в розумній розетці на платформі Tuya можна.  Для цього використовують або вбудований захист розетки (якщо вона є в конкретній моделі), або сценарії автоматизації у програмах Tuya Smart або Smart Life

Більшість сучасних розумних розеток з ватметром (Aqara, Яндекс, Tuya/Smart Life, Sonoff, TP-Link Tapo, Shelly) підтримують автоматичне відключення по порозі потужності. 

Це не зовсім те, що потрібно.

 

Є пріоритетний споживач та непріоритетний споживач.

Треба вимкнути непріоритетного споживача, якщо сумарний струм пріоритетного споживача та непріоритетного споживача більший, ніж якесь значення (скажімо, 16 A).

Всі ті Smart пристрої Tuya та подібні так можуть зробити лише, якщо один пристрій буде вимірювати сумарне споживання, а інший пристрій буде вимикати непріоритетного споживача. Але у разі Tuya перший пристрій повинен зафіксувати перевищення струму, потім передати повідомлення в хмару Tuya, звідки прийде команда другому пристрою на вимкнення непріоритетного споживача. Це досить ненадійний сценарій. У разі будь-яких проблем зі зв'язком в одного або іншого пристрою така схема не буде працювати або буде досить велика затримка між фіксуванням перевищення струму та фактичним вимкненням непріоритетного споживача.

Цікаво, що саме пристроїв контролю струму у вигляді одного пристрою, який би міг бути під'єднаним одразу в ланцюжки пріоритетного споживача та непровітреного споживача не існує в так званій екосистемі Tuya та подібних.

 

Цей сценарій може бути цікавим тим, хто би хотів дещо знижувати потужність споживання у разі роботи від інвертора, якщо, звісно, таке реле контролю струму зможе швидко вимкнути непріоритетного споживача, а в деяких реле, бачу, мова йде навіть про 0,1 - 0,2 секунди, які потрібні для вимкнення непріоритетного споживача. Я думаю, у разі зв'язку через хмару так швидко та стабільно вимикати непріоритетного споживача неможливо.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 годин тому, vbb сказав:

Ось так, наприклад
current relay

Це реле контролю струму Hager ED183 не дуже універсальне (поріг спрацювання реле не регулюється), але загалом ось такого типу пристрій як раз й цікавий.

Значить, треба дивитися пристрої по типу реле контролю струму. Hager ED183 під'єднується в ланцюжок й пріоритетного споживача, й непріоритетного споживача для того, щоб вимірювати сумарне споживання. Ще деякі реле мають налаштування затримки у разі перевищення струму та після зниження струму до рівня, коли непріоритетний споживач вже може бути ввімкненим.

 

Загалом миттєве обмеження лінії - 16 A, а всі разом споживачі здатні споживати до 25 A.

Ось й потрібно непріоритетних споживачів, які намагаються збільшити споживання на лінії до значення понад 16 A, вимкнути, але у разі зниження сумарного струму знову під'єднати до лінії.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах