Как обычно к концу ремонта начинаешь понимать что сделал все ни так.

Короче имеем 2-ку на 21 этаже(схема ниже). В сильные морозы ощутил, что в детской не хватает тепла . Т.е. в комнате 19кв.м. и 7 секций батареи (алюминий). Дом монолит с утеплением пенопластом. Уже залиты полы (савыравнивалка) и крепится фанера. Сейчас остановил работу с мыслю - пока не поздно... Может стоит добавить секций - хотя и геморойно: вариант 1 - раздолбить возле батарей и добавить пару секций (больше не получится). 2 вариант - вклинится в магистраль и поставить дополнительную батарею до 5 секций (на схеме красная полоска). В любом случае делать нужно летом. Кстати как можно найти трубы,а то по полу вроде тепло, а вроде холодно (короче с трудом ощущается).

2113272166_.GIF.5627491e461243c1c75639dff141f8a5.GIF

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как обычно к концу ремонта начинаешь понимать что сделал все ни так.

Короче имеем 2-ку на 21 этаже(схема ниже). В сильные морозы ощутил, что в детской не хватает тепла . Т.е. в комнате 19кв.м. и 7 секций батареи (алюминий). Дом монолит с утеплением пенопластом. Уже залиты полы (савыравнивалка) и крепится фанера. Сейчас остановил работу с мыслю - пока не поздно... Может стоит добавить секций - хотя и геморойно: вариант 1 - раздолбить возле батарей и добавить пару секций (больше не получится). 2 вариант - вклинится в магистраль и поставить дополнительную батарею до 5 секций (на схеме красная полоска). В любом случае делать нужно летом. Кстати как можно найти трубы,а то по полу вроде тепло, а вроде холодно (короче с трудом ощущается).

 

А как батарея запитана, присоеденена к магистрали? Может проще ее открутить и просто добавить несколько секций?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 секций на 19 метров это очень мало, видимо кто-то секономил...как минимум нужно 12 секций...а лучше15-17...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может стоит добавить секций - хотя и геморойно: вариант 1 - раздолбить возле батарей и добавить пару секций (больше не получится). 2 вариант - вклинится в магистраль и поставить дополнительную батарею до 5 секций (на схеме красная полоска). В любом случае делать нужно летом. Кстати как можно найти трубы,а то по полу вроде тепло, а вроде холодно (короче с трудом ощущается).

 

походу у Вас трубы залиты стяжкой...как по мне так лучше сделать на сцепке, а то долбать бетон как то не очень хорошо