vmvalery Опубліковано: 7 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2010 Вопрос, насколько криично штробление перекрытия под освещение(толщина бетона 22см В25, защитный слой бетона порядка 2-3см, штроба ширина 1см, глубна 0,5см). Дом свой, неохота толстый слой штукатурки бросать так как потолок довольно ровный получился. Штробить собираюсь штроборезом. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитруха Опубліковано: 8 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2010 Штробите спокойно. Глубина штробы на меньше 1см. Лучьше больше. Вам прийдётся ещё прятать крепления провода к потолку. Штробу грунтуете, потом затягиваете гипсом строительным. Потом финишной. Если только финишной , может потрескаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 8 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2010 Штробите спокойно !!,дело в том ,что нижний слой бетона это защитный слой (20-35мм) и нагрузок он практически никаких не несет ,главное не повредите рабочую арматуру ,естественно штробы плотно заделайте ,как советовали выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МОНТАЖНИК Опубліковано: 8 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2010 можете штробитса спокойно, из личного опыта штробился в перекрытиях потоньше и нечево главное хорошо заделать штробу с кабелем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 (змінено) Штробить перекрытия запрещено! 7. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Требования настоящего раздела распространяются на производство и приемку работ по возведению каменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, бетонных, силикатных и природных камней и блоков. 7.4. Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом. Или ни кто не видел как на много легче ломается на первый взгляд прочный материал, как стекло, плитка, при нанесении на них не глубокой бороздки?! Так же запрещено горизонтальное штробление стен, с оговоркой что допускается штробить если глубина борозды вроде не более 30 мм, и ширина вроде такая же, на вскидку точно не помню, а документ не нашел. Не опытные сантехники полюбляют трубы прятать в несущие стены чтоб увеличить полезную площадь помещения. А потом дома рушатся! (ссылка устарела), Пункт 82! Змінено 12 квітня 2010 користувачем Наблюдатель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miden Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Если плита перекрытия пустотелая, можно сделать два отверстия и стальной проволокой протянуть (меньше затрат по времени и материалу для заделывания, меньшая вероятность перебить). Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 6 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Если плита перекрытия пустотелая, можно сделать два отверстия и стальной проволокой протянуть (меньше затрат по времени и материалу для заделывания, меньшая вероятность перебить). Удачи Да нет, у меня монолит. Уже проштробил кстати. Первое впечатление - это комариный укус для этой плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 Штробить перекрытия нельзя! Зайдите на форум МИСИ - там дают бесплатные советы по восстановлению прочности. offtop.ru/misi/7.php Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...