Если ставить вертикально подпорку с уголка/швеллера то как расчитать нужный уголок/швелер?

В основном расчет балок ведется при горизонтальной их укладке и нагрузка давит сверху (для перекрытий).

 

Задача такова: пролет в 7 метров перекрываем двутавром №14 и ставим снизу подпорки с уголка 75х75х7 через каждые 60 см. На концы уголка привариваем пятки, бурим лунки на 1,2 метра и бетонируем.

На балку пусть будет давить на каждый погонный метр по 3 тонны (или всего 7х3 = 21 т.). Кол-во подпорок 7/0,6 = 12 шт., т.е. на каждую подпорку будет давить 21/12 = 1,75 т.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а может сварить под двутавр подпорку из уголка аля колонна - 4 уголка сварить... или вообще из профильной или круглой трубы 75/100 сварганить столбики подпорки... как то просто один уголок не комильфо - может в дугу скрутить...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а может сварить под двутавр подпорку из уголка аля колонна - 4 уголка сварить... или вообще из профильной или круглой трубы 75/100 сварганить столбики подпорки... как то просто один уголок не комильфо - может в дугу скрутить...

Вариант с проф. трубой рассматривал тоже. Вопрос как расчитывать такие нагрузки? Допустим имеется проф. труба 70х70 со стенкой 7 мм. высота 2,8 метра, сколько на нее сверху можно нагрузить чтобы изгиб вписывался в нормы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не, про изгиб трубы - это к конструкторам... надо расчет делать...

 

не совсем понял про изгиб - будет нагрузка с торца и забетонированная пятка... с шагом 60 см...Вы что там такое строите то?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ставить вертикально подпорку с уголка/швеллера то как расчитать нужный уголок/швелер?

В основном расчет балок ведется при горизонтальной их укладке и нагрузка давит сверху (для перекрытий).

 

Задача такова: пролет в 7 метров перекрываем двутавром №14 и ставим снизу подпорки с уголка 75х75х7 через каждые 60 см. На концы уголка привариваем пятки, бурим лунки на 1,2 метра и бетонируем.

На балку пусть будет давить на каждый погонный метр по 3 тонны (или всего 7х3 = 21 т.). Кол-во подпорок 7/0,6 = 12 шт., т.е. на каждую подпорку будет давить 21/12 = 1,75 т.

 

 

 

В плоскости паралельной двутавру ,стойки можно будет связать связями,распорками ,и тогда при такой высоте стоек и при таких сечениях (75 уголок) конструкция будет адекватной.

Но такая конструкция будет не устойчива в плоскости поперечной двутавру ,именно поэтому колоны ,стойки как правило "разносят" в поперечной плоскости (4 уголка сваривают в пространственный каркас и.т.д.)

Если объяснить по простому ,то поставив деревянную линейку стоя и нажав на нее она изогнется в плоскости меньшей стороны поперечного сечения (это еще называется потерять устойчивость ) но если представить себе квадрат из таких линеек или хотя бы тавр ,то вы едва ли сможете ее согнуть усилием руки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не, про изгиб трубы - это к конструкторам... надо расчет делать...

 

не совсем понял про изгиб - будет нагрузка с торца и забетонированная пятка... с шагом 60 см...Вы что там такое строите то?

 

Не охота делать внутреннюю несущую стену - копать и заливать фундамент, потом стену ложить, да и толщина если в шлакоблок = 40+10 (ГКЛ с профилями) = 50 см, а так будет 7+10=17 см. Экономия в 33 см х 7 м. = 2,3 м2.

Почему столбики через каждые 60 см, а для того чтобы к ним и ГКЛ закрепить.

Плюс ко всему, а это самый значимый фактор, так быстрей выйдет.

 

Теперь про изгиб! Делаем обычную подпорку с проф. трубы, привариваем пятку на низ, бурим лунки на 1,2 м., привариваем к верхней балке нашу подпорку так чтобы нижний конец углубился на 20-30 см и бетонируем лунку вместе с подпоркой. Сверху на нашу подпорку будет давить определенный вес и если окажется слабенькой подпорка, то как Вы указывали выше, ее согнет (изгиб) и скрутит. Т.е. нужно на изгиб и расчитывать.

 

Нагрузку с 21 тонны можно снизить примерно в 2 раза, т.е. 10 т. за счет того что перекроем двутаврами, между ними пенопласт 10см, каркас с арматуры с очком 20 см. и сантиметров 5-6 бетона. Раньше считал на полный монолит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

mans_2008 ты б эскизик какойнибудь выложил,ну ей богу трудно ,со слов педставить как ты будешь перекрывать двутаврами и что именно?? или ты поперек этого семиметрового положишь двутавры или как??
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

mans_2008 ты б эскизик какойнибудь выложил,ну ей богу трудно ,со слов педставить как ты будешь перекрывать двутаврами и что именно?? или ты поперек этого семиметрового положишь двутавры или как??

Поперек 7-ми метрового буду ложить двутавры. Эскизик позже выложу!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

mans_2008, якби кутики були закріплені в обох площинах то перерізу 75х7 вистачило б, але у вашому випадку кутики не будуть розкріплені

тому порадив би взяти квадратну(50х3) або круглу трубу 51х3

до того ж труба легша кутика майже в два рази