Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подскажите по диаметру труб до коллекторов

Владимир_V

Рекомендовані повідомлення

ДОброе время суток.

Подскажите пожалуйста по диаметрам труб на участках от котла до коллекторов.

На рисунке схема расположения котла и коллекторов.

Рассматриваю такие варианты:

1. На всех трех участках МП труба 26 мм.

2. На участках 1 и 3 МП труба 32 мм, а на участке 2 МП труба 26 мм.

или другие варианты.

 

Спасибо

2096409584_..thumb.GIF.ac99779311e4579cd5656bb10440a29a.GIF

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая мощность системы и котла.

Насос смесительного узла теплого пола, стоит неправильно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая мощность системы и котла.

Насос смесительного узла теплого пола, стоит неправильно.

 

Мощность котла 28 кВТ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мощность котла 28 кВТ

Ну, если совсем правильно. То для участка №1, нужен внутренний диаметр 28 мм. Получаем скорость 0,541 м/сек. При сопративлении 171,8 Па/м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая мощность системы и котла.

Насос смесительного узла теплого пола, стоит неправильно.

 

Вот на фото насос так как у меня стоял.

Место насоса поменял, сейчас правильно?

По мощности: сумарная мощность радиаторов 1эт. - 7,3 кВт + 80 м.кв ТП;

сумарная мощность радиаторов 2эт - 11,7 кВт;

Котел- 28 кВт.

Подскажите если все участки от котла к коллекторам сделать трубой 26 мм , то это будет правильно?

 

Спасибо

966926776_.thumb.jpg.a706dda4e93d97eaee7d360faec82584.jpg

1154986495_..thumb.GIF.98a5f26920781f70fdd9dd537f70a07c.GIF

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот на фото насос так как у меня стоял.

Место насоса поменял, сейчас правильно?

По мощности: сумарная мощность радиаторов 1эт. - 7,3 кВт + 80 м.кв ТП;

сумарная мощность радиаторов 2эт - 11,7 кВт;

Котел- 28 кВт.

Подскажите если все участки от котла к коллекторам сделать трубой 26 мм , то это будет правильно?

 

Спасибо

 

1. Если у вас узел смешивания уже собран ничего не трогайте....будет работать и при таком расположени насоса, да, обычно в смесителях насосы ставят на подаче в пол(это как бы по сантехническому феншую), но как-то у нас тут на форуме возник спор по этому поводу и для эксперимента неделю назад я перекидывал этот насос с подачи на обратку....никаких изменений в работе нет ,а если кто не согласен пусть забросает тапками...

 

2. Если вы все сделаете 26 трубой у вас будет отличная работа системы, но немного лишние затраты денег....Хотя я бы например на 2 этаж и 20 бросил( 11 квт, 300 Па/м и 0,64 м/с) 3,5кПа для подводки к лучам -это мелочи...

Если посчитать то возможно и на 1 этаж 20 хватило бы...Но пять же сейчас начнут тапками забрасывать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Если у вас узел смешивания уже собран ничего не трогайте....будет работать и при таком расположени насоса, да, обычно в смесителях насосы ставят на подаче в пол(это как бы по сантехническому феншую), но как-то у нас тут на форуме возник спор по этому поводу и для эксперимента неделю назад я перекидывал этот насос с подачи на обратку....никаких изменений в работе нет ,а если кто не согласен пусть забросает тапками...

 

2. Если вы все сделаете 26 трубой у вас будет отличная работа системы, но немного лишние затраты денег....Хотя я бы например на 2 этаж и 20 бросил( 11 квт, 300 Па/м и 0,64 м/с) 3,5кПа для подводки к лучам -это мелочи...

Если посчитать то возможно и на 1 этаж 20 хватило бы...Но пять же сейчас начнут тапками забрасывать

 

это коллектор не мой, это я видел на рабочем отоплении.

 

Спасибо за ответ

1626685823_.thumb.jpg.cfaf7f1974be550365ceb755cc72213d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая мощность системы и котла.

Насос смесительного узла теплого пола, стоит неправильно.

На фото с насосом коробка подключения по эл. снизу, это точно не правильно, когда воздух будете спускать, водичка прямо в коробку пойдет, что чревато замыканием

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это коллектор не мой, это я видел на рабочем отоплении.

 

Спасибо за ответ

 

это еще раз подтверждает его работоспособность.....но если вы хотите сделать по феншую то ставте насос на подачу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

473 л/час. труба 26мм. v= 0,424 м/сек. R =168,5 Па/м

 

10 метров трубы +месные....

3500 Па против 2000 Па...Разница для лучевой системы никакая

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по феншую

Это запатентировано на форуме Марувой. Предлагаю за каждое цитирование, отстегивать ему по ниппелю на 1/2".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это запатентировано на форуме Марувой. Предлагаю за каждое цитирование, отстегивать ему по ниппелю на 1/2".

 

не знал...я часто это употребляю в работе....но раз ужь нипель значит нипель:);)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это запатентировано на форуме Марувой. Предлагаю за каждое цитирование, отстегивать ему по ниппелю на 1/2".

 

Ну, и где моя коробочка с фасониной?