Volto Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 К сожалению жизнь вынуждает задумываться о приобретении нашим маленьким СТ своей насосной подстанции дабы качать воду из реки. Так сложилось, что скважина и колодцы не для нас... Шахты... воду можно взять только в реке, но до неё метров 200 да ещё с солидным перепадом по высоте метров 30. Вот и возник вопрос какой нам нужен насос дабы обеспечить поливной водой порядка 100 дач преславутых 6 соток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 К сожалению жизнь вынуждает задумываться о приобретении нашим маленьким СТ своей насосной подстанции дабы качать воду из реки. Так сложилось, что скважина и колодцы не для нас... Шахты... воду можно взять только в реке, но до неё метров 200 да ещё с солидным перепадом по высоте метров 30. Вот и возник вопрос какой нам нужен насос дабы обеспечить поливной водой порядка 100 дач преславутых 6 соток? Подсчитайте предполагаемый часовой расход ( секундный...) , от него и пляшите..... Только если все начнут поливать....вам потребуется ооочень большой насос.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 целесообразней будет использовать погружной насос (например pedrollo 4sr8/17мощностью 2.2 квт-в трехфазном исполнении потребуется кабель 4Х4мм медь),при подаче 10м3/час по трубе ф.50(полиэтилен)потери составят 20м.учитывая перепад -30м.,напор на участках составит 25м.и тут уже вам решать,либо наполнять водоём и качать из него поверхностным насосом в магистраль под давлением ,либо ставить водонапорную башню,либо по очереди поливать-10 учатков одновременно он потянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mihey_m Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 ...сделаю поправку - Pedrollo 4SR8/17 = 3кВА и только в 3х фазном исполнении, да и кабеля на 200 метров без потерь напряжения 4х4 ТОЧНО не хватит!!!Да и еще нужно позаботиться о дополнительной рубашке охлаждения!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 согласен -3 квт,просто смотрел на 8/13 сразу,а кабеля 4х4 хватит судя по таблице pedrollo.рубашка+1:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Боюсь что предлогаемый насос вас не спасет.При таком водоразборе как поливка огородов необходим большой объем и прямо сейчас т.к. первые потребители будут с водой а галерка без нее.Для выравнивания давления необходимо делать закольцовку центр.магистрали.А еще лутше былобы на ваш СК поставить водонапорную башню при этом не нада насос с оч. большой мощностью и водицы буд хватать всем т.к. в будет автомат.подкачка в башню круглосуточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Politologe Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 К сожалению жизнь вынуждает задумываться о приобретении нашим маленьким СТ своей насосной подстанции дабы качать воду из реки. Так сложилось, что скважина и колодцы не для нас... Шахты... воду можно взять только в реке, но до неё метров 200 да ещё с солидным перепадом по высоте метров 30. Вот и возник вопрос какой нам нужен насос дабы обеспечить поливной водой порядка 100 дач преславутых 6 соток? Хочу сказать не по наслышке а по опыту, так как делали такую станцию на кот. поселок в 250 котед. по35-45 соток каждый. Насос лучше всего взять поверхностный, и с пультом с частотным регулированием, который поможет экономить деньги в будущем, водозабор сделать поверхностный на пан тонах, нужно организовать промывные фильтра, и сетки для забора воды. Трубопровод проложить по за ужению диаметра, для того чтоб сглазить перепад давления. В общем писать долго если вас интересует звоните поможем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volto Опубліковано: 20 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 (змінено) Уважаемые коллеги, по ходу ваших весьма полезных комментариев, понял что имеет смысл уточнить ситуацию. До воды действительно 200 метров и есть указанный перепад, но эллектричество мы можем взять практически у воды. Ситуация такова, что мы пасынки... СТ было образовано позже за более старым и богатым СТ, имеющим выход к воде... У нас его прямого нет. Т.е. мы расчитываем просить помощи у соседей дабы протянуть линию а свет будем брать прямо на берегу. С другой стороны такое решение предполагает так сказать "таскание" насоса от воды и обратно. Другой вариант я так понял имеется ввиду... Это расположение этой мининасосной станции прямо на территории нашего СТ. Однако вопрос - Даст ли первый вариант нам большей уверенности в стабильности работы насоса??? В комментах прозвучал насос Pedrollo 4SR8/17... Наверное стоящая вещь, но у нас берег досточно пологий, а организация места заглубления дополнительный гемор. В общем вы же все знаете, что такое СТ либо ДК... Иметь хотят все, но делать и тем более тратится готовы лишь немногие. А какие варианты из поверхностных можете посоветьвать и немаловажное это конечно цена.... Я вообще так думаю, что если наше обчество будет телиться медленно или не будет вообще, я соберу группу надёжных товарищей из десяти человек и буду искать варианты уже такой группой. Что посоветуете колеги??? Уважаемые коллеги... Будучи полным дилетантом в насосных вопросах, всё же чувствую, что расстояние подачи воды и перепад значительно повлияют на реальный напор на выходе. Вопрос к чему? Что за насосы качают воду на колхозные поля и в колхозные теплицы с растояния чуть ли не в киллометр. Змінено 20 травня 2010 користувачем Volto Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 рассмотрите вариант скважины.может у вас есть неглубоко "щедрый"водоносный горизонт,тогда отпадёт вопрос охраны,прокладки магистрали и т.д.уточните у местных буровиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...