Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Напортачили с отоплением.

Massimo.

Рекомендовані повідомлення

Делаем из нежилой мансарды жилую, необходимо было добавить отопление в нее, подключившись к действующей системе, но подклучившись залили воду спустили воздух, включили отопление и обломались: в той системе что была последняя батарея чугунная (на фото)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

далее от нее идет часть металлической трубы в которую через переходник присоеденина плстиковая труба 25мм через переходник,

 

 

(ссылка на изображение устарела)

 

и так идет далее:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

 

В системе установлен насос.

 

Проблема: циркуляция горячей воды заканчивается на последнем радиаторе из чугуна, то что припяано к старой системе в обновленную - холодное, не заходит горячая вода, просто циркулирует по старой части системы.

ПРошу совета как разрулить - впаять еще один насос в той части где вода не циркулирует?

 

ЗЫ понимаю что старую систему необходимо заменить полностью но пока на это нет средств.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут много может быть вариантов, от самого простого - прижать радиаторы перед последним.

До самого неприятного - если экономили на диаметрах и система зажата, то ничего не сделаете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще возможно что где-то передержали фиттинг перегрели его и он внутри затек, и прохода нет, возможно грязь забилась где-то на переходе, возможно насос циркуляционный мощнее, надо крутить и смотреть.

 

А вообше предлогаю перекрыть все чугунные радиаторы и проверить как работает. если заработает то насос, или запаяно. Если не заработает то точно перепаяно. Удачи!!!!!!!!!!1:smile:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя с фотографий вывод следующий:

у Вас в новой системе стоят радиаторные краны, которые сущуственно заужают проток воды. На чугунных радиаторах кранов нет. Вот вода и течёт по пути наименьшего сопротивления.

Исправить можно несколькими способами:

проверьте открыты ли у Вас краны на радиаторах...

нужно либо ставить краны на чугунные радиаторы (хотя бы один кран), либо новую ветку вести от насоса и там ставить краны на старую систему, чтобы потом управлять протоком воды через старую систему...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя с фотографий вывод следующий:

у Вас в новой системе стоят радиаторные краны, которые сущуственно заужают проток воды. На чугунных радиаторах кранов нет. Вот вода и течёт по пути наименьшего сопротивления.

Исправить можно несколькими способами:

проверьте открыты ли у Вас краны на радиаторах...

нужно либо ставить краны на чугунные радиаторы (хотя бы один кран), либо новую ветку вести от насоса и там ставить краны на старую систему, чтобы потом управлять протоком воды через старую систему...

 

А если поставить дополнительный насос перед последним радиатором который цже с тонким сечвением ? не поможет пережить зиму?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если поставить дополнительный насос перед последним радиатором который цже с тонким сечвением ? не поможет пережить зиму?

 

Думаю поможет...

А точно, только Вы сами скажете, когда поставите...:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если поставить дополнительный насос перед последним радиатором который цже с тонким сечвением ? не поможет пережить зиму?

 

Врядли, так как нарушите циркуляцию в чугунных радиаторах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Врядли, так как нарушите циркуляцию в чугунных радиаторах

 

Сильно не нарушит, так как у него краны на новых радиаторах...