просело перекрытие 2 этажа!

kuznechik

Рекомендовані повідомлення

По теме с перекрытием ТС, лично мне все понятно.

Проект усиления должен выполнять специалист.

Кто то готов это выполнить?

 

Далее...

по поводу споров по арматурке

 

что могу добавить

-читайте доки,

 

Кругляк , прут, катанка

арматура класса A-I, МПа (кгс/см2 ):

Расчетное сопротивление арматуры:

растяжению для предельного состояния первой группы

Rs - 225 (2300)

 

это то шо поставил прораб

***************************************************************

По поекту надо было поставить

Ар-ру

Периодического профиля

арматура класса А500С

Расчетные характеристики арматуры класса А500С, МПа (кгс/см2 ):

Расчетное сопротивление арматуры:

растяжению для предельного состояния первой группы

Rs - 450 (4600)

 

Как видим:

Прочность ар-ры отличается в 2 раза.

 

Т.е , конечно, - надо было закупать ар-ру А500 (периодического профиля)

По ценам кругляк и периодическая (А400, А500)

отличаются не сильно, т.е. можно даже сказать

что это не в 2 раза. А где на 20%.

Ото те 20% прораб и положил в карман

уменьшив прочность в 2раза...

 

Так вот - ув. замовники,

вы определитесь, что для вас есть Арматура???.

Это же не сыр и не масло, которое продается на тонны.

Прежде всего -вы покупаете прочность..

Деньги платить надо за прочность стали,

а не за ее вес.

********************

 

Вывод:

Ар-ре "круляку", а также заводам, которые его выпускают,

уже пора на кладбище.

Не ведитесь, кругляк не покупайте,

а берите ар-ру только периодического профиля

А400С (можно варить, вязать) или А500 (только вязать)

Змінено користувачем Alexander Pryakha
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот спасибо Alexander Pryakha

mans_2008 вот примерно к этому я вел разговор, просто я не знал как по нормальному можно обьяснить на пальцах, почему низя использовать прут в перекрытиях. Потому как сам не конструктор и всех тонкостей не знаю, но некоторые так сказать чую одним местом шо низя

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А400С (можно варить, вязать) или А500 (только вязать)

 

Добавлю что арматура А400С делится по способу производства на горячекатаную и термомеханическиупрочнёную. Так вот горячекатаную марки 25Г2С можно варить. Термомеханическиупрочнёную как А400С так и А500С нерекомендуется, но если варить то есть определённые условия сварки и размещения такой арматуры в сечении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Вывод:

Ар-ре "круляку", а также заводам, которые его выпускают,

уже пора на кладбище.

Не ведитесь, кругляк не покупайте,

а берите ар-ру только периодического профиля

А400С (можно варить, вязать) или А500 (только вязать)

[/left]

Я всегда думал что АI используется для хомутов при вязке каркасов. Посмотрю я как Вы будете гнуть хомуты из AIII.

То что некоторые используют не по назначению AI - не арматуры проблема.

В нормальном проекте в разделе КЖ все расписано, даже образование больше 10 классов не надо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я всегда думал что АI используется для хомутов при вязке каркасов. Посмотрю я как Вы будете гнуть хомуты из AIII.

.

Не мое дело - крюки на хомутах изготавливать,

хотя я об этом конечно думаю, как люди это будут выполнять.

Ведь это труд.

Чтобы уменьшить вес арматуры,применив более прочную

- это экономия по деньгам капиталиста,

но приходится увеличивать затраты труда.

Загибают на станке А500 легко.

На фото - в "змейку" загнули такую.

320345fbce66t.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может, все таки, вызвать на участок, "специально обученого человека", который проанализирует (за деньги, конечно) всю стройку. Не стоит исправлять только видимые проблемы, тем более по заочным советам с форума (даже профессиональным). Вы же себе ДОМ строите!!!
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекрытия второго этажа? Что вверху? Мансарда или не отапливаемый чердак. Если второе я бы усилил и забыл.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Прут не имеет тех характеристик, что арматура. Арматура - термически упрочнённая. Вам нужно заново пересмотреть планировку, и, возможно, сделать ещё какие-то несушие конструкции (колонны с балками или несущие стены), подперев перекрытие снизу. Это нужно разрабатывать проект усиления.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прут не имеет тех характеристик, что арматура. Арматура - термически упрочнённая. Вам нужно заново пересмотреть планировку, и, возможно, сделать ещё какие-то несушие конструкции (колонны с балками или несущие стены), подперев перекрытие снизу. Это нужно разрабатывать проект усиления.

Вы себя называете конструктором, но незнаете что прут также используют в монолите, только загибают концы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы себя называете конструктором, но незнаете что прут также используют в монолите, только загибают концы.

 

В современном строительстве это редкость. В монолите уже широко применяют ДСТУшную гарячекатанную арматуру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы себя называете конструктором, но незнаете что прут также используют в монолите, только загибают концы.

В монолите катанку используют в качестве распределительной, обвязочной арматуры или при совсем небольших значениях нагрузки. Она не имеет ребер и поэтому хуже работает в паре с бетоном. В качестве конструктивной используется практически всегда арматура - с ребрами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В качестве конструктивной используется практически всегда арматура - с ребрами.

Иногда и без ребер тоже!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах