Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

НУжна помощь, ТП не работает как надо

aleks77

Рекомендовані повідомлення

Замена зонного клапана на смесительный с переделкой схемы целесообразна или лишние расходы ? Нужно убрать обртаный клапан(в нем нет пружины) или нет ?

 

Для того чтобы этот клапан работал с подмесом вам надо убрать клапан как на рисунке 1.

А если по хорошему то я бы нестал заморачиванием с переделкой этого клапана а просто купилбы простой прямой термовентиль под вашу термоголовку и сделал как на рисунке 2

1.pdf

2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если по хорошему то я бы нестал заморачиванием с переделкой этого клапана а просто купилбы простой прямой термовентиль под вашу термоголовку и сделал как на рисунке 2

но в этом случае мне необходимо еще добавить регулировочный вентиль в ветку байпаса или нет ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой нинадо Вам такого клапана :) Это мегазаманушный клапан, который умеет жить свое жизнью. Продавцы и сами не знают что, продают - это точно...

 

Для схемы разделения возьмите комбинацию по Герцу клапан 1 7761 40 + головку 1 7421 06.

 

в принципе пришол к тому же но головку хачу 1 9421 26:lol:

 

по ценам 1 7761 40 290грн

1 9421 26 320 грн. минимум что нашел в инете

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для того чтобы этот клапан работал с подмесом вам надо убрать клапан как на рисунке 1.

А если по хорошему то я бы нестал заморачиванием с переделкой этого клапана а просто купилбы простой прямой термовентиль под вашу термоголовку и сделал как на рисунке 2

 

но в этом случае мне необходимо еще добавить регулировочный вентиль в ветку байпаса или нет ?

 

На ветку байпаса ничего ставить ненадо,это класическая схема и она себья очень харашо зарекомендовала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
.

 

Для схемы разделения возьмите комбинацию по Герцу клапан 1 7761 40 + головку 1 7421 06.

Ну вот поставил искомую комбинацию , неделю пользуюсь, на взгляд ничего неизмнилось просто насос стал тише работать а по контурам расход практически без изменений, кабинет 1,3 л/мин( длинна контура 60 м вентиль обратки прикрыт), детская малая 1,8 (длина60, прикрыт вентиль), зал1 (80м контур 100 % открыт) 1,6 л/мин , зал 2 -60м 100% открыт расход 1,8 л/мин, спальня (контур 80м, 1,9 л.мин , 100% открыт,), детская большая контур 100 метров расход 1,8 л/мин , 100% открытие, ванна контур 80м, расход 1,8 л/мин, вентиль прикрыт , коридор контур 80м, расход 1,7 л/мин, вентиль прикрыт , насос 25/6 на второй скорости, потребление газа за 7 дней 100 кубов, при выставленной темперетуре 42 гр. на термоголовке, + ежедневно литров 200 ГВС с температурой 39 гр, Температура воздуха -22 гр во всех комнатах, пола 23-25 радиаторі незапускал пока, дом-3 стені общил пенопластом 25 плотность 4 см(просто посажен на клей и дюбеля раствором незатянут), А теперь вопрос Не много ли расход по газу?

SG1S4959.thumb.JPG.bdb41d564d40b770133400c9ec2b1a47.JPG

SG1S4961.thumb.JPG.76a749836a46bea7de2b63e459cfb701.JPG

SG1S4957.thumb.JPG.cb8824d9f7104834078345bd6cf92284.JPG

SG1S4962.thumb.JPG.5fd7bb9988189a36e3b62912c458de1a.JPG

SG1S4965.thumb.JPG.e2b5de2b98b2c9acfb56fed2f136a999.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Дружище я зеленый в этом деле, но человек один знающий из Питера -уже год в нете лясы точим-сказал что надо ставить трехходовой СМЕСИТЕЛЬНЫЙ клапан ( но НЕ трехходовой РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ клапан)-это 2 разные вещи.У тебя стоит тр.распределительный клапан (один вход и 2 выхода),а тр.смесительный клапан 2входа и один выход.Смотри картинку.

1058283091_Oventrop_Tri-M_TR_-_.jpg.ffdcd5568123dd140389ba8a9c780a57.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне кажется у тебя как таковой отсутствует узел подмеса.По твоей картинке горячая вода шурует через насос прямо в т.полы.Мягко полы работать не будут,а будут температурные скачки-горячая-теплее-горячая-теплее.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позвольте я вмешаюсь....

У вас абсолютно правильно собран узел подмеса на основе разделительного клапана. В мире есть как схема на распределителе так и схема на смесителе и обе работают правильно...

 

Из того, чтоя увиде на фото(обвязка и показания термометров и расходомеров) у вас нормальная работа теплого пола ну и тем более нормальый расход газа....100 кубов за 7 дней да еще и с теплым полом-благодарите Бога что не 150..

 

У таких узлов есть один недостаток...если перед сместельным узлом в сстеме есть еще оди насос, то могут быть нестыковки в работе. потому что по науке эта схема смешения делается без напора со стороны входа..

Но в вашем случае все плучилось нормально....спите спокойно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для более точного ответа назовите температуры на подаче и обратке в полы

 

что-то ме подсказывает что сейчас у вас тратися около 4,2 квт в час, потому как я прикинул площадь ТП около 60квм, а это 101 квт в сутки и 705 квт за 7 дней

1 куб газа= 7 квт

 

7050/7=100кубов....как в аптеке..

 

 

Что нужно чтобы жрало менье...

на даный момент подозреваю температура пола не 25 а около 28 градусов..., а это 28-22=6 умноженное на 11= 66 Вт с квадратного метра.... если при таких параметрах температура в доме ни повышается ни понижается, то так и стоиоставить, но если она продолжает повышаться, куменьшите температуру подачи в теплые полы..например до 38 градусов..тогда температура пола упадет как раз до 25-26...и разница пола и температуры будет 2-3 градса, а это всего 20-30 Вт с квадратного метра...тоесть экономия в 2 раза...правда можете замерзуть, поэтому опытным путем определите кгда будет точка баланса температуры в доме и это и будет самый экономный режим...надеюсь вы поняли мои расчеты

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 роки потому...
  • 2 тижні потому...
Я уже забыл с чего начиналось:). Поменял распределительный клапан на герц, с большим расходом, поменял насос с большим напором и с меньшим расходом, настроил давление на форсунках котла, продолжил утепление, и внутренюю отделку, и все вроде как нормализовалось , работает и доставляет нисчем несравнимый комфорт. :D, а я перешол на мебельные темы, и вот недвано осилил кухню.