yukki Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Вопрос в следующем: надо ли перекрывать стропила дополнительно утеплителем чтобы избежать промерзания по ним, или это лишнее? и ещё: если используется мембрана, то возможна ли её укладка непосредственно на утеплитель, без зазора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igron Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Вопрос в следующем: надо ли перекрывать стропила дополнительно утеплителем чтобы избежать промерзания по ним, или это лишнее? и ещё: если используется мембрана, то возможна ли её укладка непосредственно на утеплитель, без зазора? 1 - излишне 2- Зазор нужен между мембраной и кровельныь полотном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yukki Опубліковано: 25 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Спасибо и ещё вопрос: снизу у нас паробарьер проклеенный по стыкам специальной лентой, как я понимаю для полной герметизации. А как же тогда крепить внутреннюю отделку (например гипсокартон), ведь при этом приходится нарушать герметизацию гвоздями или саморезами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igron Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Если Вы прикручиваете П. на дерево, то паробарьер притягивает к дереву П., ясно, что такое П. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Факро Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Вопрос в следующем: надо ли перекрывать стропила дополнительно утеплителем чтобы избежать промерзания по ним, или это лишнее? У дерева низкая теплопроводность а толщина у вас 150 наверно поетому не нужно. и ещё: если используется мембрана, то возможна ли её укладка непосредственно на утеплитель, без зазора? Да, так же как и на настил, дсп,вату, и.т.д. +1 к igron главное хороший вент. канал между мембраной и кровельным материалом. Тоесть рейка + обрешетка. Гипсокартон крепите по стропилке и никаких проблем. А даже если случайно наделаете гвоздями дырок не волнуйтесь. Сделать 100 % пароизоляцию нереально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Вопрос в следующем: надо ли перекрывать стропила дополнительно утеплителем чтобы избежать промерзания по ним, или это лишнее? Подобный метод в разы улучшает теплофизические свойства конструкции. Если можете сделать - делайте обязательно. Мембрану прямо на вату можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Гипсокартон крепите по стропилке и никаких проблем. А даже если случайно наделаете гвоздями дырок не волнуйтесь. Сделать 100 % пароизоляцию нереально ни в коем случае. Гипсокартон только через свою систему. дело не в гвоздях:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KSer Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 (змінено) Не догма, но норма - минимально допустимые значения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций (таблица 1 ДБН В.2.6-31:2006). Для крыши в Киевской области - 4,95 м2*С/Вт. Теплопроводность дерева в условиях дома порядка 0,18 Вт/(м*С). Если стропила крыши толщиной 150мм, то тепловое сопротивление в этой области будет 0,83 м2*С/Вт. При утеплении такой крыши между стропилами минватой толщиной 150мм теплосопротивление в области минваты будет 0,15м/0,04 Вт/(м*С) = 3,75 м2*С/Вт. Видно, что дерево в таком пироге крыши будет выступать явным мостиком холода с возможными проблемами, например, конденсацией пара на потолке под стропилами. Общее теплосопротивление крыши будет явно не дотягивать до нормы. Для стропил толщиной 200мм ситуация не намного лучше - R=1,11 м2*С/Вт. Поэтому рекомендуемая производителями толщина минваты и подобных утеплителей не менее 200мм, причем специальным образом - часть утеплителя проложить между стропилами (150мм), часть - под стропилами для их утепления (50мм). Змінено 26 жовтня 2010 користувачем KSer 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Факро Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 +1 Васян спс за тактичность. Гипсокартон то и гвоздями не крепят Акцент был за спокойствие в плане дополнительной вентиляции в пароизоляции ) +1 KSer - это идеальный вариант. На практике редко утепляют. Выбрасывают остатки ваты. Оставляют валятся а на предложение утеплить махают рукой типа зимы теплые. По крайней мере так было до прошлой ) Стропилина мостик холода - да, но небольшой ) Конденсировать не будет, точка росы в вате, + гипсокартон изолятор тоже не плохой. А если обойдут ватой вообще сказка ) 0,15м/0,04 Вт/(м*С) = 3,75 м2*С/Вт. Согласен, правда твои расчеты можно усугубить или уточнить. Тогда картинка еще груснее. Берем вату Роквул. 0,15м/0,039 Вт/(м*С) = 3,85 м2*С/Вт. ето Рокмин. Но Роквул рекомендует Суперрок (по памяти) 0,15м/0,035 Вт/(м*С) = 4,25 м2*С/Вт А у мансардных окон R=1,00 м2*С/Вт в идеале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yukki Опубліковано: 27 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 Решил что буду перекрывать стропила дополнительным слоем 50мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...