Доброго времени суток всем,

 

Посетила мысль - а почему бы не сделать монолитное пустотное перекрытие вручную? Заложить в каркас к примеру асбоцементные или канализационные трубы, закрепить от всплывания и армировать.

 

В чем "подводные камни"?

 

P.S. К участку ограничен подъезд

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

задолбешься . они стоят по цене бетона .

 

посмотри в сторону монолитов , терривы , пенополистирольной опалубки которая изначально как бы для термодома . Чтоб сделать фактически П-образки .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

задолбешься . они стоят по цене бетона .

 

посмотри в сторону монолитов , терривы , пенополистирольной опалубки которая изначально как бы для термодома . Чтоб сделать фактически П-образки .

 

Как может монолит стоить дешевле пустотки? Или стоимость труб дороже стоимости сэкономленного бетона?

 

P.S. Матчасть предварительно просканировал;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как может монолит стоить дешевле пустотки? Или стоимость труб дороже стоимости сэкономленного бетона?

 

Толщина . Если в условиях завода заливать бетон просто , то тебе его еще вытаскать нужно и сделать кучу кубов монолитными . Монолитное делают 8-14 см . Пустотка идет 22 см .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

несущую способность заводских пустотный плит составляют ПРЕДНАПРЯЖЕННАЯ арматура, которые в быту не сделаешь. а пустоты в бетоне - чисто для экономии.

 

используйте териву.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

несущую способность заводских пустотный плит составляют ПРЕДНАПРЯЖЕННАЯ арматура, которые в быту не сделаешь. а пустоты в бетоне - чисто для экономии.

 

используйте териву.

Прежде чем писать этот бред съездите на ЖБК и посмотрите . 99 проц ЖБК делают плиты без преднапряжения , а вот модные линии где отливается длинная плита и затем режется с преднапряжением . Вообще такая технология существует сто лет в обед , только вот беда изготовление штучных плит с преднапряженной арматурой не оправдывает экономии в массе арматуры . А несущей способности плиты можно добиться и не напрягая предварительно арматуру , мало того в единичном перекрытии это просто не целесообразно .

А вот пустотные монолитные перекрытия на месте это бред сивой кобылы среди ночи ибо трубы по объему любого вида будут стоить дороже бетона раза в два .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прежде чем писать этот бред съездите на ЖБК и посмотрите . 99 проц ЖБК делают плиты без преднапряжения , а вот модные линии где отливается длинная плита и затем режется с преднапряжением . Вообще такая технология существует сто лет в обед , только вот беда изготовление штучных плит с преднапряженной арматурой не оправдывает экономии в массе арматуры . А несущей способности плиты можно добиться и не напрягая предварительно арматуру , мало того в единичном перекрытии это просто не целесообразно .

А вот пустотные монолитные перекрытия на месте это бред сивой кобылы среди ночи ибо трубы по объему любого вида будут стоить дороже бетона раза в два .

 

В общем все что было ранее написано - это бред:o. Другим словом это не назовешь:D