Udgin77 Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Добрый день всем! Весной этого года сделал скважину 41 м (пластиковая труба Д=50). До зеркала воды 2-3 м. Купил и поставил насос Педролла 1,1 кВт. бак 25 л.(переходник с 50 трубы на 32, обратный клапан 3 м пластиковой трубы до станции). Такая вот проблема: Если открыть полностью кран на станции, вода которая в бачке быстро уходит (станция не успевает накачивать). После того как давление упало на 0, напор падает до мин. но черех сек. 10 напор опять усиливается и так продолжается пока не закрыть кран. при закрытом кране станция начинает понемногу набирать давление. за 1-2 мин набирает нужное давление и отключается. Есть пару мыслей: 1) Плохо работает станция 2) Плохое поступление воды в скважину Может кто сталкивался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 У вас скорее всего неправильная регулировка настроек реле и гидроаккумулятора,прочтите вот это,в сообщении за #9, я думаю информация из этого поможет вам устранить причину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udgin77 Опубліковано: 20 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 Реле работает правильно, включается и выключается как положено. Тут скорее всего или насос плохо качает или что то со скважиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 Такая вот проблема: Если открыть полностью кран на станции, вода которая в бачке быстро уходит (станция не успевает накачивать). После того как давление упало на 0, напор падает до мин. но через сек. 10 напор опять усиливается и так продолжается пока не закрыть кран. при закрытом кране станция начинает понемногу набирать давление. за 1-2 мин набирает нужное давление и отключается. Это явление происходит,когда расход воды идет непосредственно с самой станции,или в водоразборной точке,которая находится на удалении от станции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udgin77 Опубліковано: 21 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2010 Это явление происходит,когда расход воды идет непосредственно с самой станции,или в водоразборной точке,которая находится на удалении от станции? На выходе станции подключен шланг 25 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Реле работает правильно, включается и выключается как положено. Тут скорее всего или насос плохо качает или что то со скважиной. Если вы уверенны в правильных настройках реле и гидроаккумулятора,тогда проверьте исправность насоса,отключите станцию от скважины и проверьте работоспособность станции с забором воды из ведра,если она выдает свои максимальные технические параметры,напор,производительность,значит она исправна.Остается второе,малая производительность скважины,чем это вызвано? А какая модель насоса педролло?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udgin77 Опубліковано: 22 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Педролло 1.1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 (змінено) 1.1,это мощность,двигателя, 1.1кВт,а модель насоса JSWm,JCRm?,так чтобы было проще,корпус нержавейка или чугун?,разновидность М или Н Змінено 22 листопада 2010 користувачем витерок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udgin77 Опубліковано: 22 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 1.1,это мощность,двигателя, 1.1кВт,а модель насоса JSWm,JCRm?,так чтобы было проще,корпус нержавейка или чугун?,разновидность М или Н станция JSWm 15MX Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Такая вот проблема: Если открыть полностью кран на станции, вода которая в бачке быстро уходит (станция не успевает накачивать). После того как давление упало на 0, напор падает до мин. но черех сек. 10 напор опять усиливается и так продолжается пока не закрыть кран. при закрытом кране станция начинает понемногу набирать давление. за 1-2 мин набирает нужное давление и отключается. станция JSWm 15MX Еще,причиной тому может быть,то что высокая производительность вашей станции,ведь станция может производить подачу воды после себя больше,чем может отдать водоносный слой скважине,к примеру JSWm15MX,при полностью открытом водоразборном кране или при закрытом, когда станция работает,закачивает воду в гидроаккумулятор,нагнетает давление в систему,производительность плавно падает до нуля и станция выключается,70-80л/мин,это очень большой разбор для скважин малого диаметра(Ду32,40,50мм), средняя рабочая производительность скважин такого диаметра порядка 2-3 куб./час,даже не смотря на маленький статический уровень,пропускная способность скважины определяется длинной фильтра,а она как правило,от 1 до 2 метров,на скважинах такого диаметра,возможно бывают и исключения,но мне в моей практике не приходилось с такими сталкиваться. Во всяком случае ,все выше перечисленные версии причин,надо проверять,эксперементально,тогда вы уже точно найдете ответ на свой вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udgin77 Опубліковано: 23 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Еще,причиной тому может быть,то что высокая производительность вашей станции,ведь станция может производить подачу воды после себя больше,чем может отдать водоносный слой скважине,к примеру JSWm15MX,при полностью открытом водоразборном кране или при закрытом, когда станция работает,закачивает воду в гидроаккумулятор,нагнетает давление в систему,производительность плавно падает до нуля и станция выключается,70-80л/мин,это очень большой разбор для скважин малого диаметра(Ду32,40,50мм), средняя рабочая производительность скважин такого диаметра порядка 2-3 куб./час,даже не смотря на маленький статический уровень,пропускная способность скважины определяется длинной фильтра,а она как правило,от 1 до 2 метров,на скважинах такого диаметра,возможно бывают и исключения,но мне в моей практике не приходилось с такими сталкиваться. Во всяком случае ,все выше перечисленные версии причин,надо проверять,эксперементально,тогда вы уже точно найдете ответ на свой вопрос. Благодарю за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Это проблемы со скважиной. Похоже "не раскачана"... (Прыгает динамика) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udgin77 Опубліковано: 30 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2010 Это проблемы со скважиной. Похоже "не раскачана"... (Прыгает динамика) Проверил станцию, работает нормально, Проблема не в станции. А как можно "раскачать" скважину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 30 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2010 Проверил станцию, работает нормально, Проблема не в станции. А как можно "раскачать" скважину? Для этого нужно ответить на туеву хучу вопросов (ибо всё индивидуально). Полный перечень вопросов отправил в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...