Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

На какой высоте подключать подачу к ТА?

Ливси

Рекомендовані повідомлення

Исходные данные: Теплоаккумулятор, электрокотел, твердотопливный котел. Между ТА и ТТ, Электрокотлом организована естественная циркуляция. Размеры ТА 1200*2500*1000. 1200 - это высота. Естественно обратку в ТА подключаем снизу ТА. Вопрос по подаче, на каком уровне нужно ее подключить. Понятно, что чем выше, тем будет лучше циркуляция. Но по логике подачу лучше сделать пониже. Как влияет высота подключения на циркуляцию и на работу ТА?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А теперь поподробнее. Прикладываю схему подключения, высоты и масштаб приблизительно соответствуют. Проблема в следующем. Сейчас работает электрокотел на 12 кВт, температура на входе в котел 52 град, на выходе 84 град. Есть вероятность что при подключении еще 3-х тенов (6кВт), то котел закипит. Выход, либо ставить принудительную циркуляцию, либо поднимать выше подачу в ТА что вероятно увеличит циркуляцию. Проблема номер два - не поставил кран на электрокотле. Теперь когда запускаешь ТТ котел, то вода циркулирует не через бак, а через электрокотел. Котел не закипает, но обратка и подача имеет равную температуру, что вероятно приводит к уменьшению теплоотдачи ТТ котлом. Надо ставить кран, но хочется все переделать за один раз. Какие будут мнения?

1832857035_.jpg.877a638878bab022189084fe3c7eda72.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. ТА поднять реально? Он довольно низко установлен.

2. ТТ котёл действительно подключен так, что выход из него опускается? Тогда ЕЦ точно затруднена. А при пропадении електричества (остановке циркуляционного насоса) ТТ может начать подкипать, образуется паровая пробка вверху петли и циркуляция остановится.

3. Если переделывать, то подключайте напрямую в ТА каждое устройство отдельно. Кстати, он у Вас, похоже, самодельный, так отчего же не поставить тены прямо в ТА, а ТТ подключить?

4. Кранов в системе вообще нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. ТА поднять реально? Он довольно низко установлен.

2. ТТ котёл действительно подключен так, что выход из него опускается? Тогда ЕЦ точно затруднена. А при пропадении електричества (остановке циркуляционного насоса) ТТ может начать подкипать, образуется паровая пробка вверху петли и циркуляция остановится.

3. Если переделывать, то подключайте напрямую в ТА каждое устройство отдельно. Кстати, он у Вас, похоже, самодельный, так отчего же не поставить тены прямо в ТА, а ТТ подключить?

4. Кранов в системе вообще нет?

 

1. Вы что издеваетесь, ТА весом в 3,5 тонны поднять?

2. ТТ отопление является не постоянным, резервным. Основное - электричество, и то отапливаю ночью. При проподании электричества предусмотрен сброс пара в ТА.

3. Весь замысел был в том чтобы не врезать тены в бак. В случае отказа одного из тенов приходится сливать всю воду с ТА. А это нагретые до 50 градусов 3 куба воды.

4. Краны есть, один на обратка ТТ котла, 2 на подаче и обратке на входе в ТА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Вы что издеваетесь, ТА весом в 3,5 тонны поднять?

2. ТТ отопление является не постоянным, резервным. Основное - электричество, и то отапливаю ночью. При проподании электричества предусмотрен сброс пара в ТА.

3. Весь замысел был в том чтобы не врезать тены в бак. В случае отказа одного из тенов приходится сливать всю воду с ТА. А это нагретые до 50 градусов 3 куба воды.

4. Краны есть, один на обратка ТТ котла, 2 на подаче и обратке на входе в ТА.

 

1. Вот делать мне нечего, как издеваться, да? У меня у самого полторы тонны стоят на подставке 62 см. Выше поднять потолок не дал.

2. Для нормальной ЕЦ нужны уклоны, т.е. выход из ТТкотла должен быть ниже точки ввода в ТА. Выход из ТА должен быть не ниже входа в котёл иначе на дне вода не будет прогреваться.

При этом всякие петли, в которых может собраться воздух, или U-образные перегибы только вредят. Прямые трубы и плавные повороты помогают.

3. Что мешает поставить тэны "про запас"? Надо например, на 12кВт, ставим на 18-20, но пользуемся только на 12кВт. Но то дело хозяйское.

Боитесь, что вскипит эл котёл - включите его циркуляционный насос, а если такового нет, то поставьте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Вот делать мне нечего, как издеваться, да? У меня у самого полторы тонны стоят на подставке 62 см. Выше поднять потолок не дал.

2. Для нормальной ЕЦ нужны уклоны, т.е. выход из ТТкотла должен быть ниже точки ввода в ТА. Выход из ТА должен быть не ниже входа в котёл иначе на дне вода не будет прогреваться.

При этом всякие петли, в которых может собраться воздух, или U-образные перегибы только вредят. Прямые трубы и плавные повороты помогают.

3. Что мешает поставить тэны "про запас"? Надо например, на 12кВт, ставим на 18-20, но пользуемся только на 12кВт. Но то дело хозяйское.

Боитесь, что вскипит эл котёл - включите его циркуляционный насос, а если такового нет, то поставьте.

 

Спасибо за советы. Попробую подключить еще 6 кВт и буду контролировать температуру. Если будет закипать - буду ставить насос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У ВАС НА КОТЛЕ НЕТ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА? КАК-ТО СТРАННО ЭТО...

 

да нету, в чем тут странность. терморегулятор стоит на ТА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пришел вот к такой схеме. Данная схема позволяет работать на естественной циркуляции при использовании электрокотле на не полную мощность. Плюс обойдусь 1 насосом.

2029872791_1.jpg.1034bec093196c0d70fb3db6e894165e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пришел вот к такой схеме. Данная схема позволяет работать на естественной циркуляции при использовании электрокотле на не полную мощность. Плюс обойдусь 1 насосом.

 

Пожалуйста, скажите, в чём такая необходимость в ЕЦ для эл. котла в Вашей системе? При условии что эл.котёл работает.

При 12кВт котла, 60Вт насоса теряются как капля в море...

Реально интересна первопричина вопроса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пожалуйста, скажите, в чём такая необходимость в ЕЦ для эл. котла в Вашей системе? При условии что эл.котёл работает.

При 12кВт котла, 60Вт насоса теряются как капля в море...

Реально интересна первопричина вопроса.

Может вы и правы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На выходных все подключил как на схеме, за исключением того что насос поставил "на прямую", т.е. полностью ушел от естественной циркуляции. Все работает вроде бы нормально, посмотрим как поведет себя система при увеличеннии мощности электрокотла.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...