Набросал схему электро щита дома, вроде всё правильно но мучают сомнения насчёт УЗО правильно ли подобрал по номиналам и утечкам?

Ещё есть идея установить УЗИП но сомневаюсь, почитав форум сделал вывод что с ним больше проблем чем пользы или я не прав?

Все автоматы и УЗО планирую ставит ABB, система заземления будет ТТ!

Будьте добры укажите на ошибки и помогите их устранить.

1363348276_.thumb.png.e458c73bcc2d2d0b5d3bf52f4b378e0d.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На розетки поставьте ВДТ (узо) 30 мА. Противопожарное ВДТ (узо) 300 мА - рассчитывали или по максимуму взяли? Все автоматы в одном щитке со счётчиком?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Противопожарное УЗО не рассчитывал на глаз так сказать,как его рассчитать ?

 

Счётчик и ближайший к нему автомат С40 находятся на улице всё остальное в одном щите!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расчёт утечки - 0,3 мА на 1 А тока нагрузки + ток утечки всей сети - 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Если расчётный ток утечки менее 30 мА - лучше поставить ВДТ(узо) 100 мА , можно и селективное (S).

Система заземления ТТ применяется только в обоснованных случаях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН В.2.5-27-2006 Инженерное оснащение зданий и сооружений. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2.4.1.5 Систему ТТ рекомендуется применять, когда значительные токи замыканий на землю (такие, как при использовании системы TN) являются источником повышенной опасности для людей, животных, сохранности имущества и окружающей среды, например, если они могут быть причиной возникновения пожара или взрыва (нефтехимические предприятия, помещения для окраски изделий и т.д.).

Кроме того, систему ТТ рекомендуется применять, когда в процессе эксплуатации имеется существенная вероятность неконтролированной реконструкции или расширения системы электроснабжения (например, путем подключения к ней дополнительных электроприемников) без надлежащей проверки выполнения требований, предъявляемых к автоматическому отключению питания (сети индивидуальных дачных строений, торговых точек и т.д.).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что расскажете о воздушной линии?

ПУЭ

2.4.40. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ (ВЛИ), не экранированные высокими трубами, деревьями и т.п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивление каждого из этих заземляющих устройств должно быть не более 30 Ом, а расстояние между соседними заземляющими устройствами должно быть не более 100м.

Если ВЛ защищена от прямого удара молнии и заземление Вашей электроустановки качественное, думаю достаточно и реле контроля напряжения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По улице проходит линия 380v не изолированным алюминиевым проводом на изоляторах, на каждом столбе нулевой провод подключён к арматуре столба от моего дома к трансформатору примерно 300-400,по улице в основном 2 этажные дома и множество плодовых деревьев которые кронами уже достают до проводов что при сильных ветрах приводит к срыву проводов с изоляторами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Набросал схему электро щита дома, вроде всё правильно
При системе ТТ все должно быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, при этом одна из ступеней 2-х ступенчатой дифзащиты должна быть ≤30 мА! У Вас большинство групп и стабилизатор защищено только одной ступенью дифзащиты 300 мА!

 

но мучают сомнения насчёт УЗО правильно ли подобрал по номиналам и утечкам?
Обычно на УЗО 10 мА без проблем может работать до 5-ти обычных бытовых электроприборов класс защиты 1 с фильтрами питания. То есть в некоторых случаях для одноквартирного дома или квартиры в многоквартирном доме может быть достаточно 2-х ступенчатой защиты 10 мА. В подавляющем числе случаев для одноквартирных домов и квартир в многоквартирных домах на вводе достаточно УЗО 30 мА, а 100 мА на вводе это с огромным запасом. Для лучшего параметра бесперебойности питания вводное УЗО должно быть селективное S.

 

Ещё есть идея установить УЗИП но сомневаюсь, почитав форум сделал вывод что с ним больше проблем чем пользы или я не прав?
Правильно установленный, постоянно обслуживаемый УЗИП полезен, особенно при воздушном вводе, для защиты электроприборов от импульсных перенапряжений, а не правильно установленный, не обслуживаемый может ликвидировать дом, людей, животных, так как из за естественного старения сам по себе может стать источником КЗ. Установка УЗИП с системой ТТ на много более ответственна!

 

Например??
Когда условия электробезопасности при питании по системе TN не могут быть обеспечены. То есть когда ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий или 2-х проводное питание одноквартирного дома.

 

А какую систему заземления тогда лучше всего использовать для частного дома?
Нет лучших или худших систем для одноквартирного дома, в каждом конкретном случае та или иная система всего лишь чуть лучше. Критерии для питания дома по системе ТТ я привел выше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда условия электробезопасности при питании по системе TN не могут быть обеспечены. То есть когда ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий или 2-х проводное питание одноквартирного дома.

 

Причём здесь неизолированная ВЛ? Хоть какое-то обоснование приведите (кроме ляпов менеджеров).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда условия электробезопасности при питании по системе TN не могут быть обеспечены. То есть когда ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий или 2-х проводное питание одноквартирного дома.
Вы как то указывали, что можно добиться применения ТТ (вместо TN-C-S) через вышестоящие организации. Можно это поподробнее, какие аргументы использовали для обоснования?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы как то указывали, что можно добиться применения ТТ (вместо TN-C-S) через вышестоящие организации.
Требование на практике питать одноквартирный дом от сети TN-C-S, то есть деление до ввода, и тем более ответвление к дому от ВЛ тремя проводами при 1-но фазном питании и 5-тю при 3-х фазном питании я только несколько раз встречал на форумах, один раз на этом. Обычно даже если в ТУ указано TN-C-S монтажники запитывают старой 2-х проводкой без земли или по системе TN-C при 3-х фазном питании, что к сожалению рекомендуется в ДБН, то есть деление после ввода, что при 3-х фазах терпимо, а при 1-ной опасно, не говоря про голые провода.

 

Можно это поподробнее, какие аргументы использовали для обоснования?
Обычно до этого не доходит. Редко, вплоть до прокуратуры, с адвокатом, за халатность, занимаются этим владельцы домов. Есть ссылка ПУЭ в главе 1.7 по электробезопасности на ДБН, которые некоторые видят впервые.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На уличный свет поставьте дифф.автомат.

Что посоветуете насчёт УЗИП?

Хотите - ставьте, только надо определиться со схемой заземления, они разные для разных систем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно даже если в ТУ указано TN-C-S монтажники запитывают старой 2-х проводкой без земли или по системе TN-C при 3-х фазном питании, что к сожалению рекомендуется в ДБН, то есть деление после ввода, что при 3-х фазах терпимо, ...
То есть, теперь вместо TN-C-S делаем не что ТТ, а нужно делать (рекомендованное нормативами для жил. строя) TN-C ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть, теперь вместо TN-C-S делаем не что ТТ, а нужно делать (рекомендованное нормативами для жил. строя) TN-C ?
Нет, в нормах иногда бывают не стыковки или явные ошибки, для одноквартирных домов нужно требовать систему ТТ или TN-C-S исходя из текущего состояния ВЛ, а не тупо подписывать договор с копирайтным ТУ и, или подписывать акт выполненных работ при том что дом подключили по системе TN-C.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, в нормах иногда бывают не стыковки или явные ошибки...
А в каком пункте рекомендуют TN-C для жил. строя, можно ссылку?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ссылка на ДБН выше в теме, да и зачем туда смотреть, что Вы ни разу не видели что одноквартирные дома подключаются 2-мя или 4-мя проводами с делением в щите в доме, то есть после ввода, вместо 3-х и 5-ти проводов от распределительной сети ВЛИ проходящей от ТП по улицам.
Обозначения TN, TT и IT относятся только к конфигурации распределительных сетей
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы ни разу не видели что одноквартирные дома подключаются 2-мя или 4-мя проводами с делением в щите в доме, то есть после ввода, ...
Видел, а где указано, что ПЕН должен разделиться на PE и N на стороне ВЛ, а не на ГЗШ дома?

 

вместо 3-х и 5-ти проводов от распределительной сети ВЛИ проходящей от ТП по улицам.
А TN-C-S для многоквартирного дома при 4х проводном вводе от ТП до дома не бывает?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Видел, а где указано, что ПЕН должен разделиться на PE и N на стороне ВЛ, а не на ГЗШ дома?
Ни где, указано только что не дальше ВУ или ВРУ и считается чем ближе к источнику питания тем лучше.

 

А TN-C-S для многоквартирного дома при 4х проводном вводе от ТП до дома не бывает?
Какое же это питание дома от сети TN-C-S, если буква S означает что N и PE в конце распределительной сети уже разделены и в конце распределительной сети должно быть 5-ть проводов, а к дому подходят 4-ре провода!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое же это питание дома от сети TN-C-S, если буква S означает что N и PE в конце распределительной сети уже разделены и в конце распределительной сети должно быть 5-ть проводов, а к дому подходят 4-ре провода!
От ТП к до ВРУ дома 4 провода, на ГЗШ PEN делят на РЕ и N, а далее в дом идет 5 проводов (L1, L2, L3, N, PE).

 

Ни где, указано только что не дальше ВУ или ВРУ и считается чем ближе к источнику питания тем лучше.

Вот и делим PEN на ГЗШ на N и PE.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, в нормах иногда бывают не стыковки или явные ошибки, для одноквартирных домов нужно требовать систему ТТ или TN-C-S исходя из текущего состояния ВЛ, а не тупо подписывать договор с копирайтным ТУ и, или подписывать акт выполненных работ при том что дом подключили по системе TN - C

Чего её требовать? Всем дают TN-C-S (разве, что в депрессивных районах могут дать ТТ). Заземление выполняется силами и за счёт потребителя и ответственность в случае пожара или несчастного случая несёт потребитель.

 

Ссылка на ДБН выше в теме, да и зачем туда смотреть, что Вы ни разу не видели что одноквартирные дома подключаются 2-мя или 4-мя проводами с делением в щите в доме, то есть после ввода, вместо 3-х и 5-ти проводов от распределительной сети ВЛИ проходящей от ТП по улицам.

Где это Вы видели ВЛИ TN-S? В СИП 4 жилы, какие 5 проводов?

 

Сообщение от Р. Н. Карякин, принимал участие в написании предыдущей редакции Российского ПУЭ

Обозначения TN, TT и IT относятся только к конфигурации распределительных сетей

 

Причём здесь цитата Р.Н Карякина? Есть нормоустанавливающий стандарт ГОСТ 30331.2-95 Электроустановки зданий Часть 3 Основные характеристики

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От ТП к до ВРУ дома 4 провода, на ГЗШ PEN делят на РЕ и N, а далее в дом идет 5 проводов (L1, L2, L3, N, PE).

 

Вот и делим PEN на ГЗШ на N и PE.

Делите в доме, после ВУ, ВРУ, роль которых в одноквартирных домах обычно выполняет ГРЩ и дальше идет групповые линии к которым обозначения TN, TT, IT не относятся!

 

Я пишу об питании одноквартирного дома, электроустановки, а не об питании электроприборов в групповых линиях. Делите где хотите, если не понимаете, что при обрыве PEN ответвления, особенно при однофазном 2-х проводном вводе с обзыванием и использованием нейтрального провода как PEN, на корпусах появится опасный потенциал, от которого заземление, особенно локальное, не защитит! В действующих нормах пишется что в 3-х фазных сетях может быть PEN, про то что PEN может быть в однофазных сетях ни где не пишется в пунктах относящихся к PEN! В многоквартирных домах стояк относится к распределительной сети, но сейчас уже запрещено делить в этажных щитах как было раньше!