Добрый день! Появилась такая проблема: при включении ГВС в котле ferroli domiproject F24 слышны ритмичные хлопки. При работе отопления котел работает ровно. Пробовал менять параметр Р06 с 0 на 1 хлопки остались. Давление в системе водоснабжения стабильное. Прошу совета специалистов где источник проблемы?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... при включении ГВС в котле ferroli domiproject F24 слышны ритмичные хлопки. При работе отопления котел работает ровно. ...

Скорее всего накипь в теплообменнике. В режиме ГВС газ горит сильнее. Это можно проверить, уменьшив давление газа на газовом клапане (гайка на 10).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее всего накипь в теплообменнике. В режиме ГВС газ горит сильнее. Это можно проверить, уменьшив давление газа на газовом клапане (гайка на 10).

Вы наверное говорите о регулировочном винте минимального давления? И что я должен сделать? Уменьшать или увеличивать давление и что должно произойти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не минимального (пластмасовый краснинький виньтик в центре), а наружная латунная гайка (под ключик на 10). Нужно уменьшить давление (по часовой стрелке, кажется) - газ уменьшится. И если звук исчезнет - промывайте теплообменник.

 

Еще проще - снимите один из контактов с катушки модуляции на газ. клапане при "хлопках". Большое пламя уберется полностью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не минимального (пластмасовый краснинький виньтик в центре), а наружная латунная гайка (под ключик на 10). Нужно уменьшить давление (по часовой стрелке, кажется) - газ уменьшится. И если звук исчезнет - промывайте теплообменник.

 

Еще проще - снимите один из контактов с катушки модуляции на газ. клапане при "хлопках". Большое пламя уберется полностью.

Где?в проджекте?да там отродясь клапанов сигма не стояло!там вообще-то клапан хонивэл с электронной регулировкой мин и макс газа на горелке.

 

ТС:камера вскрывалась?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да вскрывалась!

померяйте проток только холодной воды из крана и только горячей(проток в литрах за 1 минуту).Если есть существенная разница-может быть забит ТО по ГВС.хотя тогда котёл вываливался бы в аварию по перегреву....или тактовал.тяжело что-то конкретное сказать не зная давления на горелке, протоков,сроков работы котла ну и т.д.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! Появилась такая проблема: при включении ГВС в котле ferroli domiproject F24 слышны ритмичные хлопки. При работе отопления котел работает ровно. Пробовал менять параметр Р06 с 0 на 1 хлопки остались. Давление в системе водоснабжения стабильное. Прошу совета специалистов где источник проблемы?

Не знаю что за параметр - -если бы название его....

 

В обычном режиме отопления -котел редко выдает 100% мощности вот и нормально все, хотя скорее всего он давится, но Вы просто не слышите этого. Лучше пригласить сервис -- там может быть нагар и забитая горелка , и разрегулировались клапана подачи , поэтому пламя отрывается с полозьев горелки и идут микровзрывы. У меня такое было при запуске и настройке котла -- боролись долго. Победили на третий раз с газаанализатором только - -регулировали качество и количество винтами.

 

Что можно самому попробовать для профилактики попробуте сделать сервис операцию - чистка дымохода. И порегулировать PWR MAX вентилятора - самому поиграться в пределах 5-10 % и изменить мощность, наблюдая за пламенем - есть вероятность что оно перестанет вибрировать, если перестанет. Если не поможет -- то надо регулировать качество смеси - мот газ не тот, мот влажность у него не та... Качество смеси на глаз не особо хорошо регулировать, нужен газоанализатор и специалист.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да вскрывалась!

А зачем ? Вы вскрывали ? Регулировку после делали по качеству смеси ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где?в проджекте?да там отродясь клапанов сигма не стояло!там вообще-то клапан хонивэл с электронной регулировкой мин и макс газа на горелке.

Да, прошу прощения:sorry: (последний раз я колупался в 2007г.в. - там Сит). Действительно, почти на всех домипроджектах - "хоневел". В таком случае можно потихоньку газ перекрывать краником перед котлом. Главное обнаружить, с чем эти звуки связаны.

В феролях старших выпусков (Ферелла, например), где была наборная горелка, цокотела иногда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Kimura,Всё ,что Вы написали к домипроджекту ну никак не применяется.Это обычный котёл,в нём нет модуляции турбины,у него мин и макс давления на горелку выставляется ,ну там ещё есть ограничение мощности ,но это к теме разговора отношения не имеет.Это обычный котёл-не кондесационник.

А камеру затем и надо вскрывать-что бы посмотреть:

 

там может быть нагар и забитая горелка

 

про 6 параметр:

2011-01-12_142808.jpg.5e500149b4284b3aa2f5186b5f5ec553.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Kimura,Всё ,что Вы написали к домипроджекту ну никак не применяется.Это обычный котёл,в нём нет модуляции турбины,у него мин и макс давления на горелку выставляется ,ну там ещё есть ограничение мощности ,но это к теме разговора отношения не имеет.Это обычный котёл-не кондесационник.

А камеру затем и надо вскрывать-что бы посмотреть:

 

 

 

про 6 параметр:

 

Каменный век - -я наученный конденсатником уже напридумывал....:oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1- котел новый, в эксплуатации с августа 2010

2-расход замерил разницы в пределах способа замера нет

3-камеру вскрывали при первичной настройке т.к. был неустойчивый старт и грешили что электрод не видит пламя. Тот же спец.выставлял давление на клапане

4- единственное изменение за последнее время: установил новый дымоход по двухтрубной схеме. До этого вытяжка была подключена через гофру а приток был из помещения

5- газ. краном перекрывал при работе ГВС - изменений нет!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте услышать, из какого места котла идет шум

Звук в камере и в ритм слабый мет. скрежет в вытяжном вентиляторе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звук в камере и в ритм слабый мет. скрежет в вытяжном вентиляторе.

Попробуйте услышать где точнее звук: теплообменник или горелка. Скрежет в вытяжном вентиляторе обычно устраняется смазкой подшипников высокотемпературной смазкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте услышать где точнее звук: теплообменник или горелка. Попробовать можно,но не знаю как? В выходные вскрою камеру и запущу ГВС. Скорей всего увижу пульсирующее пламя. Но я не могу понять причину: если допустим забит ТО ГВС расход не меняется и реле протока выдает сигнал и температурный датчик не выдает перегрев воды да ина выходе из крана на ощупь температура не меняется.Что заставляет газ. клапан так модулировать факел?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
До котла руки не дошли т.к. хлопки сами по себе исчезли. И это произошло за день до прихода сервиса. Спец. правда проверил давление и сказав: "звоните" испарился т.к. причина вызова исчезла. И я решил никуда не лазить и можно считать, что тема закрыта, всем за советы спасибо!