Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Совет насчет перекрытия второго эт/чердак

nic6262

Рекомендовані повідомлення

К сожалению ЖБ плиты положить не удасться ввиду специфики проекта. От деревянных сразу отказался, буду лить. К сожалению я не строитель профи, сопрамат уже не помню. Расчетов прямых литых конструкций много, но тут другая ситуация. Чердак будет нежилой, поэтому и сократил его площадь. Там где видны боковые пустые срезы тоже все зальется (кроме "Вида сзади" - там по центру 2 сквозных проема до крыши), то есть в идеале должен получиться панцирь. Вопросы:

1) На "глаз" должно хватить - двойной каркас низ арматура Ф10 шаг 20 см, верх Ф8 шаг 20 см, толщина керамзитбетона 15 см. Стены должны выдержать, на этом этаже - 30 см газобетона с 12,5 см фасадным кирпичом в связке.

2) Как правильней заливать

а) с опорой на все стены

б) с опорой только на несущие боковые и центральную стены, а через некоторое время просто доложить перегородки(склоняюсь к этому)

Если можно, то советы подпитать практикой или расчетами, а не слухами или домыслами. Спасибо заранее за дельные советы:\"\":

218216972_2.thumb.JPG.0430cf21bff7d8f16576841a0282636d.JPG

1183878112_.thumb.JPG.6fadd9f7614b1167f379cce4594184f3.JPG

1691807462_.JPG.9e0b391ae8dc8dee0f26d95115385e17.JPG

1493187984_.thumb.JPG.dfb26306ba5a2971ff2aa7ca444f1e72.JPG

61675146_.thumb.JPG.28877cae8ae4fc9febe1a572080dea79.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При таких размерах более чем14х10м,да еще при отсутствии внутренних несущих стен(центральная перегородка похоже в полкирпича?) дай бог чтобы двойная сетка из !2-ой А400С 150х150 выдержала вес самой плиты.На перегородки опирать ничего не стоит!

Поэтому лучше было бы центральную стену довести до толщины,которую она имеет на нижнем этаже,да и то при условии,что под ней есть нормальный фундамент...

А за расчетами лучше обратиться к конструкторам по ж/б,за пару-тройку тыс.наших денег они вам все нарисуют:),а я могу "подпитать" только практикой...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению ЖБ плиты положить не удасться ввиду специфики проекта. От деревянных сразу отказался, буду лить. К сожалению я не строитель профи, сопрамат уже не помню. Расчетов прямых литых конструкций много, но тут другая ситуация. Чердак будет нежилой, поэтому и сократил его площадь. Там где видны боковые пустые срезы тоже все зальется (кроме "Вида сзади" - там по центру 2 сквозных проема до крыши), то есть в идеале должен получиться панцирь. Вопросы:

1) На "глаз" должно хватить - двойной каркас низ арматура Ф10 шаг 20 см, верх Ф8 шаг 20 см, толщина керамзитбетона 15 см. Стены должны выдержать, на этом этаже - 30 см газобетона с 12,5 см фасадным кирпичом в связке.

2) Как правильней заливать

а) с опорой на все стены

б) с опорой только на несущие боковые и центральную стены, а через некоторое время просто доложить перегородки(склоняюсь к этому)

Если можно, то советы подпитать практикой или расчетами, а не слухами или домыслами. Спасибо заранее за дельные советы:\"\":

 

В вашем случае нужен специалист. Для этого нужно побольше информации- поэтажные планы, сечение, размещение лестницы и материал изготовления, схема стропильной системы и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При таких размерах более чем14х10м,да еще при отсутствии внутренних несущих стен(центральная перегородка похоже в полкирпича?) дай бог чтобы двойная сетка из !2-ой А400С 150х150 выдержала вес самой плиты.На перегородки опирать ничего не стоит!

Поэтому лучше было бы центральную стену довести до толщины,которую она имеет на нижнем этаже,да и то при условии,что под ней есть нормальный фундамент...

А за расчетами лучше обратиться к конструкторам по ж/б,за пару-тройку тыс.наших денег они вам все нарисуют:),а я могу "подпитать" только практикой...

 

На первом этаже толщина центральной несущей 40 см газобетона с армпоясом 20 см в 6 прутов, цокольный этаж - 50 см ЖБ блоков. По кругу и вцентре ленточный фундамент шириной 60 см и глубиной 50. Между ленточным залито еще общей плитой в 40 см с армированием и перевязкой. Да, извеняюсь за введение в заблуждение, центральная несущяя 2 этажа 30 см газобетона. Все внутрение из газобетона 20 см.

648455745_2.thumb.JPG.64908e425e64b3dab26daa6b227a60ba.JPG

Змінено користувачем nic6262
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На первом этаже толщина центральной несущей 40 см газобетона с армпоясом 20 см в 6 прутов, цокольный этаж - 50 см ЖБ блоков. По кругу и вцентре ленточный фундамент шириной 60 см и глубиной 50. Между ленточным залито еще общей плитой в 40 см с армированием и перевязкой. Да, извеняюсь за введение в заблуждение, центральная несущяя 2 этажа 30 см газобетона. Все внутрение из газобетона 20 см.

Ну ,это уже полегче,на нее обязательно нужно опереть плиту,но араматура все равно остается 12А400С,шаг,вероятно,можно увеличить до 200мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну ,это уже полегче,на нее обязательно нужно опереть плиту,но араматура все равно остается 12А400С,шаг,вероятно,можно увеличить до 200мм

 

Считали в Мономах 4.5, получаеться что лучше 15 см железобетона, чем 20 см керамзитбетона (хоть и тяжелее в 2 раза получиться). Так что будем лить железобетон. Спасибо кто ответил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×