KpoT Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Nova Florida Vela Compact Подачи воды в дом нету, поэтому работает только на отопление (горячую воду не готовит). Вопрос номер 1. За 2 недели давление падает с 2 до 1, после 0.8 котел автоматом отключается. Приходится периодически подкачивать воду через кран слива воды из системы (так делать установщики сказали).В доме постоянно никто не живет и ездить зимой только ради этого накладно. Насколько нормально такое поведение системы? Действительно ли проблема уйдет с подключением водоснабжения? Вопрос номер 2. Уезжая 3.01 зафиксировал давление 1.6. Вчера обнаружил показания давления 3. Думал что ошибка. Открыл краны Маевского на нескольких батареях - оттуда вышло приличное количество воздуха и давление на котле упало до 1.5, но за ночь выросло опять до 2. Из-за чего такое могло происходить? Раньше такого не наблюдалось Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Если утечки нет - проверьте давление в расширительном бачке и подкачайте по необходимости обычным насосом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KpoT Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Если утечки нет - проверьте давление в расширительном бачке и подкачайте по необходимости обычным насосом. расширительный бачек? это где ? в старой системе он был на крыше теперь его нет, висит котел на стене и все утечек нет подкачиваем по необходимости обычным насосом вопрос и звучал - насколько это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Переднюю крышку котла снимите там бак. Спустите с котла воду и проверьте авто манометром давление в баке. Должно быть 1.5, при давлении системы на холодную 1,3. Но бак там всего на 5 литров. Скорей всего его не достаточно для Вашей системы. Если так, то нужен дополнительный бак. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KpoT Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 расширительный - плоский как таблетка бак литров на 7-10 на вид, стоит рядом с котлом на входе в систему, герметично закрытый (не как на крыше) эээ ... судя по документации, этот бачек на 6л стоит внутри котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KpoT Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 ладно, с падением давления вроде ясно а из-за чего оно могло так вырасти (до 3), если температуру теплоносителя никто не менял? откуда воздух в закрытой системе взялся в таких количествах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 1. а из-за чего оно могло так вырасти (до 3), если температуру теплоносителя никто не менял? 2. откуда воздух в закрытой системе взялся в таких количествах? 1. Не работает бак. 2. Вариантов масса: утечка, только залили воду в систему, алюминиевые радиаторы и.т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
myltik Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 У меня такая проблема. Котел ферроли подпитал давление до 1,5 атм работал сутки пока не выключил на некоторое время. После отключения и включения на манометре давление 1,3 но пишет ошыбку недостаточно давления. Проблема решается только когда сливаю с батареи воду до 0атм. и опять запитываю снова систему. Давление в расширительном баке 1 атм. Где проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Давление в расширительном баке 1 атм. Где проблема? А как вы узнали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз