magary4 Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 вот у меня в не утепленном доме старые чугунные батарии из расчета 1сек/м2. в котле температура в самые лихие морозы 60 (сейчас 50). а как расчитать кол-во таких секций например для утепленного дома и температуре в котле 80-90гр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sovchik Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Для радиаторов МС-140 (те самые, чугунные), указывается в технической харатеристике, что теплоотдача одной секции при температуре воды 90 градусов и температуре воздуха в помещении 20 градусов составляет 184 Вт. Теплопотери можете посчитать по упрощённой методике: 1 кВт тепла на 10 квадратов площади (при высоте потолков до 3 метров). Только при расчёте количества секций учитывайте, что справочные данные получаются при идеальных условиях, в реальной жизни я бы считала теплоотдачу одной секции 120-140 Вт 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...