Заземление в частном доме

etra2010

Рекомендовані повідомлення

Что мешает сделать одно отверстие и забить штыревое заземление?

Я поки що пишу як думаю. Того і запитав на форумі.

Якщо у Вас є інша ідея то радий буду почути,бажано не в трьох словах,а докладніше.

З пов.

 

Добавлено через 2 минуты

Можна.

Тільки думаю, що витратите багато часу, а опір буде все одно завеликим.

 

Який має бути нормальний опір?

Будинок в Княжичах.Грунт глина,суглинок.

Рівень вод 3.5-4 м

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как я люблю эти баталии за сопротивление заземления)))) А потом выясняется что система будет ТТ (как у 90% людей) и там нафиг не нужны те единицы Ом.

Главный вопрос: Зачем? Для чего?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Який має бути нормальний опір?

Будинок в Княжичах.Грунт глина,суглинок.

Рівень вод 3.5-4 м

Не більше 30 Ом, рекомендую хоча б 10 Ом, в ідеалі - менше 4 Ом.

Який буде опір при забиванні трьох кутників не можу сказати.

 

Добавлено через 1 минуту

Как я люблю эти баталии за сопротивление заземления)))) А потом выясняется что система будет ТТ (как у 90% людей) и там нафиг не нужны те единицы Ом

Тогда зачем вообще в системе ТТ заземление? Вопрос риторический, ответ мне не нужен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не більше 30 Ом, рекомендую хоча б 10 Ом, в ідеалі - менше 4 Ом.

Який буде опір при забиванні трьох кутників не можу сказати.

 

Тогда зачем вообще в системе ТТ заземление? Вопрос риторический, ответ мне не нужен.

Вы шутите?

Я-же говорю что это баталии и холивары. Особенно у блогеров, они похвастались, какие они молодцы, а что это даёт объяснить не могут. В России еще понятно, там распространена TN-C-S, но не у нас.

 

Давайте сначала узнаем, какой ввод у человека, ТТ или TN-C-S, и от того уже следует давать советы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Холивары разводить не хочу, а скажу только одно - заземление должно быть качественным, как по низкому сопротивлению, так и по материалам, чтобы в аварийной ситуации оно выполнило свою роль независимо от других мер защиты.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понимаете, человек спрашивает, какое сопротивление ему надо получить. А ответ этот заключается в системе питания его дома. Если он сделает повторное заземление PEN и он будет единственным таким молодцом, то ему и 30 Ом не хватит, нужны будут реально единицы Ом.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а почему не делают на этапе строительства фундамента при обвязке арматуры некий вывод для того что бы это служило в будущем заземлением?!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а почему не делают на этапе строительства фундамента

У меня именно так и сделано. Но кто задумывается о заземлении на этапе фундамента? Я же наверное случайно прочитал комментарий sanykrimea, так как заливая фундамент меня тоже раздел электричества еще не волновал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понимаете, человек спрашивает, какое сопротивление ему надо получить. А ответ этот заключается в системе питания его дома. Если он сделает повторное заземление PEN и он будет единственным таким молодцом, то ему и 30 Ом не хватит, нужны будут реально единицы Ом.

Ни каких единиц Ом не требовалось и не требуется, вы ошибаетесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В России еще понятно, там распространена TN-C-S, но не у нас.

 

.

 

Смотря у кого "у нас" ))

За всю Украину не скажу, но у нас в Днепре например TN-C-S очень даже распространена.

несколько лет назад интенсивно меняли, и сейчас продолжают менять старые сети. все столбы заземлены, ТП тоже. так что распространяется у нас TN-C-S очень активно.

 

А что касается вопроса "Это_я"

могу просто свой пример описать. Грунт тоже глина/суглинок. Было забито 5 уголков, полка 50мм, 3м длинной. три в треугольник на растоянии трех метров (не рекомендуется делать растояние между электродами заземления меньше их длины). А еще два по пути следования стальной полосы к дому, от этого треугольника. Так вот лаборатория сделала замеры - 2 Ом.(выше в теме мой пост об этом)

 

Я как истинный параноик дополнительно приобрел комлект нерж. штырей у S_Vladimir_79 и забил в подвале, подцепив к уже работающей "гирлянде" из уголков.

Все таки они из черняги и рано или поздно сгниют, а нержа будет вечно работать )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напишіть самий простий варіант заземлення будинку.
На PEN распределительной сети, то есть подключить дом по системе электроснабжения с типом заземления TN.

 

Не получится скорей всего сделать без переделки ЩУ, так как в 99,999...% случаев ЩУ делаются с НАРУШЕНИЕМ требований нормативов и здравого смысла к PEN проводнику!

 

НЕ будет защиты от АВАРИЙ в распределительной сети, вероятность которых существенно выше в электроснабжении одноквартирных домов, чем многоквартирных, про что хоть и однобоко есть в нормативах, даже если переделать ЩУ!

 

Вихідні дані:
Не имеют ни какгого отношения к реализации ЗУ!

 

чорнова стяжка 8 см,далі буде чистова стяжка 10 см по рівню підлоги.
Уже часть денег потратили зря, но большую половину ещё можно сделать ПРАВИЛЬНО!

 

Запитання: як зробити заземлення?
Вместо уголков лучше прут, если уголки уже есть не при деле то оптимально использовать их.

 

Глубинное модульное ЗУ САМОЕ удобное по монтажу но САМОЕ ненадёжное!

 

Чи можливо зробити заземлення прямо під щитком в котельні?
Да, допускается как САМЫЙ ленивый вариант. Кто ж Вам после моего совета ниже сделать от а до я запретит УМЫШЛЕННО ЭКОНОМИТЬ на электро/пожаро безопасности.

 

Чи краще вуголок бити на дворі?
По умолчанию, да.

 

Які будуть поради?.
Сделать контур и уравнивание, выравнивание потенциалов!

 

вуголки 40*4 мм.
Маловата толщина.

 

по системі трикутника
ЗУ пресловутым треугольником для дома делают НЕ понимающие в работе ЗУ!

 

Який має бути нормальний опір?
Для ТТ с уставкой дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА ДОЛЖНО быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все таки они из черняги и рано или поздно сгниют, а нержа будет вечно работать )

Этот миф для самоуспокоения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ню, ню. Почти верю. :D

Если цепляться к слову "вечно" и подразумевать столетия, то это личные проблемы человека.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотря у кого "у нас" ))

За всю Украину не скажу, но у нас в Днепре например TN-C-S очень даже распространена.

несколько лет назад интенсивно меняли, и сейчас продолжают менять старые сети. все столбы заземлены, ТП тоже. так что распространяется у нас TN-C-S очень активно.

У Вас разрешают сделать расщепление PEN в щите учёта ДО счётчика? - Если так то респект вашим РЭСовцам! А вот если это не так, то это никакая не TN-C-S.

 

Добавлено через 6 минут

Ни каких единиц Ом не требовалось и не требуется, вы ошибаетесь.

Знаете, для чего абоненту повторное заземление в системе TN-C-S ? - а для того что-б у него не было потенциала на корпусах при обрыве нуля на линии. Это заземление должно выдерживать ток, вплоть до тока вводного автомата. А теперь представим что абонент единственный, кто сделал правильное расщепление - его земля должна выдержать уравнивающие токи от десятков абонентов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если цепляться к слову "вечно" и подразумевать столетия, то это личные проблемы человека.

Какие столетия:lol: Еще скажите что вы знаете срок эксплуатации своих электродов.;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие столетия:lol: Еще скажите что вы знаете срок эксплуатации своих электродов.;)

Еще скажите - зачем стержни из чермета оцинковывают и обмедняют? Если для того, чтобы было красивее, тогда добавить нечего.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знаете, для чего абоненту повторное заземление в системе TN-C-S ?

Имею представление.

 

Добавлено через 2 минуты

Это заземление должно выдерживать ток, вплоть до тока вводного автомата.

За это отвечает сечение электродов заземления, а не Rзу.

 

Добавлено через 4 минуты

Еще скажите - зачем стержни из чермета оцинковывают и обмедняют?

Для повышения коррозийной стойкости изделия из стали. И что с того?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За это отвечает сечение электродов заземления, а не Rзу.

Аналогично отвечу, что Вы ошибаетесь. Если сопротивление будет высоким, то на корпусах будет больше допустимых 50 Вольт. А сколько именно будет зависеть от тока в цепи в данный момент времени. Небольшое исключение - если одновременно сделана СУП в доме, тогда потенциал будет на всём доме (и на холодильнике и на трубах и на бетонном полу и на фундаменте) и человеку не за что будет схватиться так что-б его ударило. Потому и советуют делать всё вместе, дабы перестраховаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для повышения коррозийной стойкости изделия из стали. И что с того?

С того, что никакое покрытие на черном металле не сравнится с нержавеющий сталью, к чему они, собственно, и стремятся.

Если конкретно говорить о сроках, уверенно могу сказать, что нержавейка будет минимум в 3 раза дольше работать, чем черный металл, в любом индивидуальном случае - хоть в агрессивной среде, хоть со специфическими условиями эксплуатации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если заземление работает, то образуется гальваническая пара и любое покрытие будет растворяться, кроме нержавейки разумеется. Но на предприятиях в целях экономии делают просто из чёрного металла. Да он сгниёт, но через энное количество лет (20-30лет) сделают новые контура. Если такая перспектива не устраивает то лучшем вариантом конечно остаётся нержавейка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аналогично отвечу, что Вы ошибаетесь. Если сопротивление будет высоким, то на корпусах будет больше допустимых 50 Вольт. А сколько именно будет зависеть от тока в цепи в данный момент времени.

За 50В ваше Rзу вообще не отвечает в аварийных режимах, хоть и снижает этот потенциал.

 

Добавлено через 3 минуты

С того, что никакое покрытие на черном металле не сравнится с нержавеющий сталью, к чему они, собственно, и стремятся.

Никто не куда не стремится, не выдумывайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никто не куда не стремится, не выдумывайте.

Тогда остается "для красоты" Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если конкретно говорить о сроках, уверенно могу сказать, что нержавейка будет минимум в 3 раза дольше работать, чем черный металл...

1 В бетоне и неагрессивных средах вообще не факт.

2 В кислых грунтах да, при прочих равных, например при одинаковом сечении. Однако взяв черную сталь в 2 раза толще нержи, получим сроки одного порядка, но за разные деньги. :)

3 О допустимых к применению марках нерж стали пока помолчу, может вы расскажите? ;)

 

Добавлено через 1 минуту

Тогда остается "для красоты" Ж-)

Это не я сказал.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах