НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины, можете встретить еще под старой маркировкой ДНАОП. Повторять не буду, но она обязательна для любых помещений с газовыми приборами, а по хорошему еще и проверяется трехкратный воздухообмен.

зы. если уж так хочется более подробно, поищите в моих постах где то год назад...диалог если помню шел с romi666, у него был аналогичный "вопрос" :D

 

Внимательно прочитал указанный документ (он же Государственный нормативный акт

об охране труда ). Похоже он слегка морально устарел (последня редакция 1998 года). Поскольку речь иам только про газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход.. Не нашел там прямого запрета на использование котла с герметической камерой сгорания в помещении без естественного вентиляционного канала. А что не запрещено, то разрешено

:)

Может просмотрел таки, тогда просьба процитировать такой запрет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внимательно прочитал указанный документ (он же Государственный нормативный акт

об охране труда ). Похоже он слегка морально устарел (последня редакция 1998 года). Поскольку речь иам только про газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход.. Не нашел там прямого запрета на использование котла с герметической камерой сгорания в помещении без естественного вентиляционного канала. А что не запрещено, то разрешено

:)

Может просмотрел таки, тогда просьба процитировать такой запрет.

Да дело то хозяйское, вам же с газовиками софистикой заниматься

зы. Вытяжной вентканал это мера безопасности. Угарный газа для турбо можно отбросить, а вот газопровод для подключения котла у вас идет внутри помещения, и резьбовое подключение у вас тоже внутри помещения. Вот эти точки и считаются газовиками источниками возможной загазованности.

зы. нормы на котельные у нас вообще 76 года...действующие

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я хочу для газового счетчика сделать нишу в заборе на улице .потом протянуть газовую трубу в земле и выйти возле котельной

В котельной подключить навесной турбо котел и через стену завести трубу в кухню на высоте 80см и подключить газ. плиту Так можно? спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

а если я не делаю котельню, а ставлю котел до 30 на кухне типа опен эир с гостиной? те там не будет четкого разделения, где закончилась кухня и началась комната.

могут быть проблемы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если я не делаю котельню, а ставлю котел до 30 на кухне типа опен эир с гостиной? те там не будет четкого разделения, где закончилась кухня и началась комната.

могут быть проблемы?

Проблема может быть тока одна. Если газовщик попадется знающий, то он может проверить трехкратный воздухообмен и попросить денюжку за несоответствие.

зы. осенью надеюсь буду свой свой полностью аналогичный вариант планировки сдавать обязательно отпишусь..по крайней мере мои местные газовщики мне ничего не сказали..ну а я естесно подсказывать не собираюсь. Вообще то очень много чисто от людей зависит :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто подскажет как выйти из следующей ситуации, когда проводили газ и подготавливали проект , котел установили в кухне но потом в связи с изменившимся политическим положением кухня стала ванной, площадь ванной 14 кв.м. высота 2,2, установлен котел двухконтурный Аристон 24 квт.дымоходый, спасет ли меня если отгородить котел перегородкой из гипсокартона, с дверью, и какие размеры должны быть этой коморки, ибо сейчас встал вопрос о переносе газового счетчика , и я уверен что месторасположение котла газовщикам совсем не понравится.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

ДБН В 2.5-20-2001

6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме­щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40

6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло­вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ­ленном помещении,

6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща­ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:- высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех­кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель­ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения)

Хотя котел 24кВт требования как к топочной: Объем помещения до зокВт 7,5м3 , площадь стела 3% от обьема топковой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Подскажите, а если в топочной будет стоять двухконтурный турбированный газовый котел (до 30 кВт) и на подстаховке ТТ, то какая минимальная площадь и объем требуется по нормам? В топочной планируется отдельный вход с улицы + окно. На сегодня в проекте заложена площадь 3,36м2 (ш/д/в - 1,4/2,4/2,8), объем - 9,4 м3

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

пытался найти по форуму,но не нашел(может плохо искал), спрошу здесь :

-подскажите,плиз - по строительным и прочим нормам,разрешена ли дверь из котельной в гараж? Дверь из котельной на улицу и окно будет,по поводу вентиляции,кубатуры котельной - понятно,с площадью окна тоже понятно...а с дверью в гараж - непонятно. Архитектор сказал,что нельзя,но смотрю многие строят...мощность котла будет 28 - 30 кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

разрешена ли дверь из котельной в гараж?..мощность котла будет 28 - 30 кВт
разрешена...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрите сами, решайте сами....

 

Витяг з ДБН В2.5-20-2001 "Газопостачання":

...

1) 6.2 Не допускається розміщення газових приладів:

- в коридорах загального користування;

- в санітарних вузлах;

- в гуртожитках усіх типів;

- в приміщеннях будинків будь якого призначення, які не мають вікна з кватиркою (фрамугою);

- в підвальних поверхах, а при газопостачанні 3BC в підвалах і цокольних поверхах будинків.

 

2)6.28 Установку газових плит в житлових будинках слід передбачати в приміщеннях кухонь висотою не менше 2,2 м, що мають вікно з кватиркою (фрамугою) або конструкцією жалюзійного типу, витяжний вентиляційний ка¬нал та природне освітлення.

При цьому внутрішній об'єм приміщень кухонь повинен бути, м3, не мен¬ше:

- для газової плити з 2 пальниками - 8;

- те ж з 3 пальниками -12;

- - " - з 4 пальниками -15.

 

3)6.38 Установку газового опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні (незалежно від наявності плити та проточного водонагрівача) або у відособленому приміщенні, внутрішній об'єм кухні при установленні опалювального обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід, повинен бути на 6 м3 більше, передбаченого 6.28.

Відвід продуктів згоряння від опалювальних апаратів тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється робити через димохід або через зовнішню стіну будинку (згідно з додатком Ж).

[/b]

Подскажите, для 2-х этажного здания при установке газовой плиты нужно делать вент канал выше уровня конька или можно в стену как у турбированного котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, для 2-х этажного здания при установке газовой плиты нужно делать вент канал выше уровня конька или можно в стену как у турбированного котла?
Нужно делать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно трубы газовые в бетонной стяжке замуровать?
Газовые трубы, по нормам, муровать нельзя. При проходе через стенку, трубу заводят через гильзу - трубу большего диаметра.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газовые трубы, по нормам, муровать нельзя. При проходе через стенку, трубу заводят через гильзу - трубу большего диаметра.

А ГКЛ или др. материалом зашивать можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ГКЛ или др. материалом зашивать можно?
Газовые трубы должны быть доступны для обслуживания, поэтому, трубы ничем закрывать нельзя (по нормам) и никуда прятать нельзя, и зашивать тоже.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто подскажет как выйти из следующей ситуации, когда проводили газ и подготавливали проект , котел установили в кухне но потом в связи с изменившимся политическим положением кухня стала ванной, площадь ванной 14 кв.м. высота 2,2, установлен котел двухконтурный Аристон 24 квт.дымоходый, спасет ли меня если отгородить котел перегородкой из гипсокартона, с дверью, и какие размеры должны быть этой коморки, ибо сейчас встал вопрос о переносе газового счетчика , и я уверен что месторасположение котла газовщикам совсем не понравится.

 

А вот такой вариант как вы думаете прокатит ???

1960211395_.thumb.jpg.790dbfd21e1c4ab717e7403efb76f11c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот такой вариант как вы думаете прокатит ???
Конечно, прокатит. Немного денежных знаков:beer:, и, о, чудо, Ваш котел уже на кухне - за стенкой;).

... и так ежегодно... или, когда там газовщики ходят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно, прокатит. Немного денежных знаков:drinks:, и, о, чудо, Ваш котел уже на кухне - за стенкой:wink:.

... и так ежегодно... или, когда там газовщики ходят.

насчет немного это сомневаюсь, это ж для них просто находка. Установка в санузлах конкретное и прямое нарушение ДБН "Газоснабжение" п.6.2.

Костянычь, а как вы вообще планируете душ принимать?? котел в кулек?? и как долго он проживет?? :fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, что вопрос задаю в вашей теме. Вопрос к знающим :)

 

Какая максимально допустимая длинна горизонтального расположения трубы для вывода из газовой плиты в вент канал?

 

Как бы печально не было, но сделали не правильно. Вот и стает вопрос можно ли кинуть трубу от плиты по потолку в вент канал, просто получается, что там тянуть около 3 метров под потолком в горизонтальном положении. Мне как то сказали, что газовщики могут не принять такой вариант.

 

Скажите, пожалуйста, есть ли смысл выводить вент канал в виде трубы непосредственно через стену на улицу? Извините за сумбур, просто могу только на «пальцах» объяснить :confused:

 

Заранее признательна за помощь!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая максимально допустимая длинна горизонтального расположения трубы для вывода из газовой плиты в вент канал?
Это как? У вашей плиты есть дымоход?

Если есть дымоход - читайте инструкцию.

Если принудительный выброс - можно 3м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это как? У вашей плиты есть дымоход?

Если есть дымоход - читайте инструкцию.

Если принудительный выброс - можно 3м.

 

Есть общий вент канал (дымоход) он делался для котла, но так как он не правильно сделан котел придется ставить турбированный с выводом на улицу. Потому и подумали сделать туда вывод из плиты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Потому и подумали сделать туда вывод из плиты.
Откуда из плиты?:pardon: Что у Вас за плита? Плит с дымарями я еще не встречал. Может, фотку выложите того места плиты, где дымоход из нее выходит...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда из плиты?:pardon: Что у Вас за плита? Плит с дымарями я еще не встречал. Может, фотку выложите того места плиты, где дымоход из нее выходит...

 

:D ну не воспринимайте меня буквально, если точнее, то вытяжка будет присутствовать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Скажите, пожалуйста, есть ли смысл выводить вент канал в виде трубы непосредственно через стену на улицу? !

 

только в самом крайнем случае