alex.dp Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 Всем доброго времени суток. В прошлом году залил перекрытие монолит над подвалом (проем 3м*10м) толщиной 14см. Проем был разбит на 2 части размером 3м*5м швеллерами №14, сваренными между собой. Схема армирования первой половины (гараж): низ д18мм 200мм*200мм с отступом 20мм на защ.слой, верх д12мм 200мм*200мм с отступом 20мм на защ.слой, нижние и верхние ячейки связаны в пространств.каркас вертик.штырями арматуры д10мм. Схема армирования второй половины (кухня) такая же, только шаг низа и верха 250мм*250мм. Заливалось все за один раз заводским бетоном B-20 с применением вибратора. При заливке перекрытия точные расчеты не велись, арматурой явно перестраховались. Теперь вопрос к знатокам: какую нагрузку на кв.м. в длительном периоде (месяц-два) способна выдержать первая и вторая половина перекрытия? Мне через 2 недели нужно завозить керам.блоки, поддон дает нагрузку 1000кг/кв.м., место на стройке ужасно ограничено (потому и монолит заливали - работа крана невозможна), и сейчас возникла необходимость точного расчета возможной нагрузки перекрытия, чтобы поддоны с блоками не оказались в подвале вместе с перекрытием. Всем откликнувшимся заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мой проект Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 Нужно точно знать диаметр арматуры, расположение, шаг, защитный слой. Будет нужна помощь - пишите на мыло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.dp Опубліковано: 8 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Нужно точно знать диаметр арматуры, расположение, шаг, защитный слой. Будет нужна помощь - пишите на мыло Спасибо конечно за предложенную помощь, а Вы вообще мой пост читали? (диаметр, расположение, шаг, защ.слой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Спасибо конечно за предложенную помощь, а Вы вообще мой пост читали? (диаметр, расположение, шаг, защ.слой) Врятли, тут главное свои услуги предложить. По теме: а зачем швеллера использовали? Ваш монолит нужно расшитывать по пролету 3 метра т.е. грубо плита лежит только на 2-х 10 метровых стенах. Даже на 5 метровый пролет 14 см мало, на 3 метра - самое оно. Если конечно простенок ставить на швеллера - тогда обоснованное использование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.dp Опубліковано: 8 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 ...По теме: а зачем швеллера использовали? ... В яблочко! Использовал швеллера иключительно для возведения по ним перестенка между гаражем и кухней толщиной в кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мой проект Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Спасибо конечно за предложенную помощь, а Вы вообще мой пост читали? (диаметр, расположение, шаг, защ.слой) Удачи в принятии решений! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.dp Опубліковано: 3 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Я хоть и не получил ответов на заданные 4 месяца назад вопросы, но решил все-таки рискнуть и кинул 4 поддона блоков Кератерм (вес поддона - 1050-1100кг, площадь - 1,2м, нагрузка - 900 кг/кв.м.) на участок монолитного перекрытия 3*2,5м. Для тех, кому это интересно, сообщаю, что монолит толщиной 14см со схемой армирования низ д18мм ячейка 200мм*200мм верх д12мм ячейка 200мм*200мм, защ.слой 20мм с честью выдержал нагрузку 900 кг/кв.м. (поддоны лежали на плите 1,5 месяца). При этом прогиб плиты не изменился более чем на 1-3мм (подпирал на всякий случай плиту брусками для контроля изменения прогиба плиты - никакого прогиба не заметил, т.е. если прогиб и был, то в пределах 1-3мм). В общем перестраховка по схеме армирования монолита для гаража в прошлом году влетела в 300-500$, но зато обеспечила огромный запас прочности, "лишних" потраченных денег для этого не жалко. Хоть специалисты и не дали ответ о максимальной нагрузке на мою монолитную плиту, я уверен, что 1500кг/кв.м. она потянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Я хоть и не получил ответов на заданные 4 месяца назад вопросы, но решил все-таки рискнуть и кинул 4 поддона блоков Кератерм (вес поддона - 1050-1100кг, площадь - 1,2м, нагрузка - 900 кг/кв.м.) на участок монолитного перекрытия 3*2,5м. Для тех, кому это интересно, сообщаю, что монолит толщиной 14см со схемой армирования низ д18мм ячейка 200мм*200мм верх д12мм ячейка 200мм*200мм, защ.слой 20мм с честью выдержал нагрузку 900 кг/кв.м. (поддоны лежали на плите 1,5 месяца). При этом прогиб плиты не изменился более чем на 1-3мм (подпирал на всякий случай плиту брусками для контроля изменения прогиба плиты - никакого прогиба не заметил, т.е. если прогиб и был, то в пределах 1-3мм). В общем перестраховка по схеме армирования монолита для гаража в прошлом году влетела в 300-500$, но зато обеспечила огромный запас прочности, "лишних" потраченных денег для этого не жалко. Хоть специалисты и не дали ответ о максимальной нагрузке на мою монолитную плиту, я уверен, что 1500кг/кв.м. она потянет. а можете ще склад бетону сказати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.dp Опубліковано: 3 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 а можете ще склад бетону сказати? Заливав заводським бетоном В-20 (М-250 - М300) від фірми "Лотос" (постачальника вибирав за критерієм якості). Сам не ризикнув мішати, хоча і бетономішалка була в наявності. В мене це перекриття - підлога гаражу, де постійно буде стояти авто (зараз 1,5 тони, може потім з'явиться щось поважче). Я не ражду використовувати самомісний бетон на монолітному перекритті. Перемички, армопояс, стяжки ще можна замісити, а на перекриття не варто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Я хоть и не получил ответов на заданные 4 месяца назад вопросы, но решил все-таки рискнуть и кинул 4 поддона блоков Кератерм (вес поддона - 1050-1100кг, площадь - 1,2м, нагрузка - 900 кг/кв.м.) на участок монолитного перекрытия 3*2,5м. Для тех, кому это интересно, сообщаю, что монолит толщиной 14см со схемой армирования низ д18мм ячейка 200мм*200мм верх д12мм ячейка 200мм*200мм, защ.слой 20мм с честью выдержал нагрузку 900 кг/кв.м. (поддоны лежали на плите 1,5 месяца). При этом прогиб плиты не изменился более чем на 1-3мм (подпирал на всякий случай плиту брусками для контроля изменения прогиба плиты - никакого прогиба не заметил, т.е. если прогиб и был, то в пределах 1-3мм). В общем перестраховка по схеме армирования монолита для гаража в прошлом году влетела в 300-500$, но зато обеспечила огромный запас прочности, "лишних" потраченных денег для этого не жалко. Хоть специалисты и не дали ответ о максимальной нагрузке на мою монолитную плиту, я уверен, что 1500кг/кв.м. она потянет. Гм… она потянет примерно 6000кг/м2 на том участке, где ваша арматура 200х200. Ну и около 5000кг/м2 при шаге 250х250. Прогибы при этом будут довольно значительны. Такие дела. Как всегда — ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 17 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 Чтоб не создавать новую тему, пишу тут. Какая максимальная нагрузка на деревянное перекрытие быть может? Не знаю какие балки выбирать и какой шаг делать.Размер 4х6м, реально чтоб тонну на м2 выдерживало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Какая максимальная нагрузка на деревянное перекрытие быть может? Не знаю какие балки выбирать и какой шаг делать.Размер 4х6м, реально чтоб тонну на м2 выдерживало? Можно добиться и этого. А чем это вы так нагрузите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 бассейном! Но уже передумал, слишком толстые балки нужны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз