Нужно 200метров кабеля АВВГ 4*25

Слон

Рекомендовані повідомлення

Предложите цену. И подскажите может мне можно 4*16. Необходимо ввести на участок 10кВт 3-х фазного. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Алюминиевый кабель 4х16 рассчитан на 36 кВт. Воздушный ввод выполняется СИП-4

Подземный ввод лучше делать кабелем АВБбШв 4х16 - он предназначен для прокладки в грунте, бронированный и не требует укладки в трубу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня получается ввод только в земле, в РЭСе рекомендуют АВВГ, а бронированный мне не по карману. Только вот думаю над сечением, может все-таки 16.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АВВГ не рекомендуется для прокладки в грунте - для него нужна ПЭ труба.

 

Вы меня прям провоцируете. Про трубу читала, что в нее сложно этот кабель засунуть. Я согласна Что Ваше предложение правильнее, однако намного дороже. Или я где-то заблуждаюсь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АВВГ через некоторое время может "выстрелить" (он не предназначен для прокладки в грунте), думаете замена (вскрытие траншеи) будет дешевле? Бронированный АВБбШв на треть дороже АВВГ.

Не понимаю - Вы собирались укладывать неподходящий кабель сечением 25 мм. кв., когда выяснилось, что с головой хватит 16 мм.кв. тут же автоматически "экономите" на марке.

 

ПУЭ

2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

...

2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.

 

 

ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

7.3. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».

 

Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АВВГ через некоторое время может "выстрелить" (он не предназначен для прокладки в грунте), думаете замена (вскрытие траншеи) будет дешевле? Бронированный АВБбШв на треть дороже АВВГ.

Не понимаю - Вы собирались укладывать неподходящий кабель сечением 25 мм. кв., когда выяснилось, что с головой хватит 16 мм.кв. тут же автоматически "экономите" на марке.

 

ПУЭ

 

 

 

ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

 

Сколько стоит 1 метр ( при надобности 55 метров)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да Александр, наверно Вы правы, Ваш предложение по кабелю лучше подходит. Спасибо.