Васильич Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Посоветуйте современную схему подключения твердотопливного и напольного газового котлов с напольным бойлером косвенного нагрева. Мощность каждого из котлов-35 кВт. Емкость бойлера-200л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Посоветуйте современную схему Таких схем достаточно много. Что бы советовать, нужно представлять систему дома в целом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Посоветуйте современную схему ... 1. В железе (в купруме) 2. Защита ТТК от перегрева 3. Гидрострелка 4. Ладдомат (или похожее) как-то так Дайте марки котлов и бойлера + желаемая автоматика, тогда и рисунки появятся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shc.roman Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Здравствуйте форумчане! Помогите со схемой обвязки котла ... Ситуация такая: Двухэтажный деревянный дом (площадь 170м.кв) отапливается твердотопливным котлом Buderus S111-32WT (32кВт) - топливная находится в подвале. Потребности на отопление 1-го этажа - 10 кВт, 2-го - 9кВт. Потребности на горячее водоснабжение = 8кВт. Система отопления твохтрубна (труба Wavin Ekoplastic Stabi PN20) с панельными стальными радиаторами Stelrad Compact V22. Для нужд горячего водоснабжения планируется использовать бойлер косвенного нагрева на 100л (марку и тип еще не подобрал, если можите посоветуйте), кроме того на 2-м этаже смонтирован камин - желательно его подключить в систему также. Посоветуйте оптимальную схему обвязки котла с бойлером и камином (с минимальными затратами на комплектующие). Ожидаю ответа, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васильич Опубліковано: 22 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Напольный газовый котел фирмы PROTHERM 40KLOM , твердотопливный котел длительного горения CANDLE, бойлер косвенного нагрева PROTHERM B200S. Объвязка котельной-медью,стояки медью или WAWIN (штаби). На этажах-коллекторная разводка, автоматика подпольного отопления-фирмы ГЕРЦ. Желательно схему-с гидравлической стрелкой.:sad: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Желательно схему-с гидравлической стрелкой.:sad: А почему желательно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shc.roman Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 В принципе котел уже есть в наличии поэтому его выбор не является актуальным - надо подобрать бойлер (комбинирований водонагреватель типа TATRAMAT 121). Если можно, то хотел бы наглядно увидеть какие схемы обвязки котел-бойлер-камин. Гидравлическая стрелка обязательна.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васильич Опубліковано: 23 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 В принципе котел уже есть в наличии поэтому его выбор не является актуальным - надо подобрать бойлер (комбинирований водонагреватель типа TATRAMAT 121). Если можно, то хотел бы наглядно увидеть какие схемы обвязки котел-бойлер-камин. Гидравлическая стрелка обязательна.... Shc.roman, Вы,надеюсь,случайно вошли в чужую тему. Для Ваших проблем необходимо было открыть новую тему. Жаль,что приходиться терять время на азбучные истины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...