Уважаемые крышники!

Конструктор прислал чертежи кровли и спецификацию на деревянные элементы. Кровля планируется из натуральной черепицы, угол наклона 23 градуса. Поскольку в чертежах перекрытий находили ошибки (исправляли их по ходу строительства), то есть подозрение, что и в чертежах кровли он мог их допустить. Оцените, пожста, и выскажите свои замечания. Буду очень признательна. :rolleyes:

дах Аркуш22 (1).pdf

 

дах Аркуш23 (1).pdf

 

дах Аркуш24 (1).pdf

 

дах Аркуш25 (1).pdf

 

дах Аркуш26 (1).pdf

 

дах Аркуш27 (1).pdf

 

дах Аркуш28 (1).pdf

 

дах Аркуш29 (1).pdf

 

дах Аркуш30 (1).pdf

 

дах Аркуш31 (1).pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том объеме информации ошибок нет. Во всяком случае серьезных. А мелкие, исправляемые по ходу стройки - это нормально. Поддержка свесов нужна, проработать сразу вопровы по подшивке свесов, карнизному и торцовому свесам.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том объеме информации ошибок нет. Во всяком случае серьезных. А мелкие, исправляемые по ходу стройки - это нормально. Поддержка свесов нужна, проработать сразу вопровы по подшивке свесов, карнизному и торцовому свесам.

 

Прораб говорит, что размер балок (толщина и ширина) слишком огромен и предлагает уменьшить. Как быть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пересчитать. Пусть прораб принесет рассчет и обоснует свои слова цифрами по каждому пункту/сечению.

Ведь прораб по-сути за это не отвечает. Если завалится или слишком сдеформируется крыша где вы его будете искать? И что вы ему сможете предъявить? По закону — объективно ничего. По человечески или "по понятиям" он скорее всего тоже отмажется, свалив на отстойное качество поставленных материалов (типа второй сорт вместо первого и т.д.).

 

Тоесть либо заказывайте пересчет притом так, чтобы человек потом за результат отвечал либо делайте по чертежам.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сечение не обратил внимание. Действительно, проектировщик поленился просчитывать детально. По практике, все сечения 180Х120 заменил бы на 200Х100, а малонесущие и короткие с 180х120 на 200х50

 

(и не "крышники" мы, нет такого слова, есть только ник)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(и не "крышники" мы, нет такого слова, есть только ник)

 

Уважаемые специалисты по кровлям, приношу свои извинения, если кого- то обидела. :rolleyes: