трещины после заливки перекрытия

Accord1818

Рекомендовані повідомлення

Всем добрый день, может зря поднимаю волны, но все же.... Вчера залили перекрытие между первым и вторым этажами, плита 140 мм, площадь плиты 120 м2, ушло 18 м3 бетона В30 П4, два ряда арматуры низ 10 с очком 10*10, верх 8 с таким же очком. Залили быстро, приехало два миксера, заливали через " стрекозу ". Собственно вопрос, сегодня утром приехал на стройку, побродил по уже застывшей плите и обнаружил в двух участках картину - трещины как раз по размеру обвязанной арматуры площадью метр на метр и бетон как бы повалился в эту сетку, но арматура не вылазит ( эффект вафли ) . Что делать или не забивать себе голову, сверху еще будет стяжка 100 мм.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А що, не трамбували? Треба було ущільнити по-свіжому, щоб "вафлів" не було. Скільки бетону зверху армування?

 

 

 

 

З.І. "очко" в іншому місці :D, там чарунка або російською ячейка :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Причина думаю у тому, що бетон дав усадку, а оскільки зверху арматура дуже близько до поверхні то й вилізли тріщини. Як на мене так вкладена арматура зверху не працюватиме зовсім, можна було й не класти, або краще було засунути її в середину перекриття. Не знаю чи критично це у вашому випадку, викладіть фото, може конструктори щось скажуть
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ок, завтра сфоткаю и выложу, прораб и конструктор в один голос орут, что все нормально, трэба заштукатурить все гаразд, но меня терзают смутные сомнения
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том то и дело, и трамбовали и вибрировали, визуально над арматурой 8-10 мм

А как в проекте?

Раз есть конструктор, значит есть и проект?

Защитный слой бетона над арматурой нормирован, и выражается в диаметрах арматуры, но не меньше определенной толщины.

По-моему, 10 мм недостаточно.

1. Посмотрите проект.

2. Пусть Ваш конструктор покажет таблицу в СНиПе, согласно которой он запроектировал толщину защитного слоя.

 

ЗЫ А за предложение "заштукатурить" - в морду, и прорабу, и конструктору.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...