Уважаемые Проффи! Дело подошло к покупке котла (газового,одноконтурного) и определенности -нет.Посоветуйте,плс.

Отопление: теплый пол и радиаторы,плюс-косвенник на 200 литров.

Почитав Ваши комменты,понял,что при высокотемпературном отоплении конденсатник теряет свои экономичные показатели,но,к сожалению,у Виссмана,на чем я остановился по ряду,в том числе и личных,причин,нет НЕ конденсатника навесного на 35 кВт и предлагают Конденсатник,грамотно и убедительно объясняя,что при любой температуре ,если разница выхода и входа будет 20 градусов,то конденсация будет иметь место и смасл в покупке этого типа котла остается...

Рассудите...

ВСем заранее спасибо за участие и Ваше время.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....грамотно и убедительно объясняя,что при любой температуре ,если разница выхода и входа будет 20 градусов,то конденсация будет иметь место .....

 

Ух ты. Даже в режимах 90/70 ...? Мдаа, а мужики-то поди и не знают!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые Проффи! Дело подошло к покупке котла (газового,одноконтурного) и определенности -нет.Посоветуйте,плс.

Отопление: теплый пол и радиаторы,плюс-косвенник на 200 литров.

Почитав Ваши комменты,понял,что при высокотемпературном отоплении конденсатник теряет свои экономичные показатели,но,к сожалению,у Виссмана,на чем я остановился по ряду,в том числе и личных,причин,нет НЕ конденсатника навесного на 35 кВт и предлагают Конденсатник,грамотно и убедительно объясняя,что при любой температуре ,если разница выхода и входа будет 20 градусов,то конденсация будет иметь место и смасл в покупке этого типа котла остается...

Рассудите...

ВСем заранее спасибо за участие и Ваше время.

 

можно брать.....80% времени он уВас будет работать с эффективностью конденсатника...и только в лютые морозы будет работать с обыкновенной эффективность.(без повышеного КПД)...

Тем более у вас вопрос стоит таким образом, что хотите Виссманн , а другого у них на эту мощность нету...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

таже ситуация была недавно у меня, взял конденсатник!

цена была оч. сладкой. да и монтажники были не против него, хотя изначально думал брать витопенд100

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вы хотели купить обычный турбик, так берите конденсационный, он в лютие морозы будет работать как турбик. Есть у них навесные одноконтурные и двух контурные в районе 1500 евро, или холодильники с бойлером 120литров и скоростным теплообменником в районе 3000 евро...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ух ты. Даже в режимах 90/70 ...? Мдаа, а мужики-то поди и не знают!

 

90-70 не обсуждалось, а вот 70-50 упоминалось в их рассуждениях...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

90-70 не обсуждалось, а вот 70-50 упоминалось в их рассуждениях...

 

Лукавят.... Расово годная конденсация будет в режимах 50\30 и ниже... Остальное, конечно, может быть и в более теплом носителе, но при верной обвязке и датчиках внешней темп + работа по эквитерме...

 

Вообще, использование конденсации - это не только котел, но и перво-наперво верный расчет и недешевая обвязка...

  • Лайк 2
Посилання на коментар