armail Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Добрый вечер! Строю дом в полтора этажа+цоколь, по проекту планировалось стены в кирпич + ширина блоков цоколя 30 см. При строительстве переиграли блоки в 40 см. Соответственно фундамент стал шире и архитектор предложил конструкцию как на картинке в атаче. Вопрос - насколько можно подвинуть стену дома от центра фундамента? Возможно ли сделать её заподлицо с внешней стороной фундамента (при этом смещение центра стены и фундамента будет 7,5 см. от центра)? Архитектор рекоментдует двигатся от центра в рамках 2,5 см. но как крайний вариант не больше 5 см. Интересны мнения по этому поводу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Фундамент приличный,есть где разгуляться. На 1/3 смещение(из практики) возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armail Опубліковано: 11 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Пока один аргумент против: При таком смещении стены - фундамент (стена цоколя) будет работать не только на сжатие но и на "изгиб" (давление стены плюс грунта), а должна только на сжатие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Толщина стены в один кирпич(250 мм.) толщина цоколя(400 мм.) = уйма места. Или я что-то прозевал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armail Опубліковано: 14 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Толщина стены в один кирпич(250 мм.) толщина цоколя(400 мм.) = уйма места. Или я что-то прозевал? Неравномерная нагрузка на фундамент/ стену цоколя может ещё что то - я не специалист, но хотелось бы понимать - не будет ли это проблемой? Конструкция фундамента и стен цоколя - в атаче. Единственное отличие реальности от рисунков - размер блока (40 см и арм. пояс над блоками тоже 40*40 см) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Неравномерная нагрузка на фундамент/ стену цоколя может ещё что то - я не специалист, но хотелось бы понимать - не будет ли это проблемой? Конструкция фундамента и стен цоколя - в атаче. Единственное отличие реальности от рисунков - размер блока (40 см и арм. пояс над блоками тоже 40*40 см) Если вы не специалист зачем даете советы? В этом случае стену можно смещать к краю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armail Опубліковано: 14 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Если вы не специалист зачем даете советы? В этом случае стену можно смещать к краю. Я не даю советы - я спрашиваю, для этого и тему создал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Все будет Ок! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Добрый вечер! Строю дом в полтора этажа+цоколь, по проекту планировалось стены в кирпич + ширина блоков цоколя 30 см. При строительстве переиграли блоки в 40 см. Соответственно фундамент стал шире и архитектор предложил конструкцию как на картинке в атаче. Вопрос - насколько можно подвинуть стену дома от центра фундамента? Возможно ли сделать её заподлицо с внешней стороной фундамента (при этом смещение центра стены и фундамента будет 7,5 см. от центра)? Архитектор рекоментдует двигатся от центра в рамках 2,5 см. но как крайний вариант не больше 5 см. Интересны мнения по этому поводу. "Двигать" стену относительно оси можно. При этом не понятно применение блоков шириной 400мм (300мм в данном случае достаточно). Еще необходимо сохранить ширину площадки опирания сборных балок и плит перекрытия (в случае их применения) на стены внесением изменеий в спецификацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armail Опубліковано: 17 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Полистал книжки по фундаментам (которые встретил на форуме) - нигде не встретил описания где в расчётах учитывались бы такие смещения. Может подскажет кто то из проектировщиков, где можна посмотреть, почитать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armail Опубліковано: 17 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Здравствуйте!По опыту могу Вас заверить,что смещение стены на край фундамента возможно,но при условии,что Вы завяжите фундамент с плитой перекрытия цок.этажа. Как завязать? По проекту у меня предусмотрена следующая конструкция (ссылка на изображение устарела) По сути анкера из 10 арматуры - их будет достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Здравствуйте!По опыту могу Вас заверить,что смещение стены на край фундамента возможно,но при условии,что Вы завяжите фундамент с плитой перекрытия цок.этажа. А на чем обосновывается ваше суждение. Правда говаря первый раз слышу об этом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Смещение обычно не имеет значения, так как длина нераскрепленного участка из плоскости слишком мала. В вашем случае она максимум чуть больше 6 м плюс добавляет шарнир перекрытие и эксцентриситет до 1/3 толщины ф-та вполне допустим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armail Опубліковано: 17 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Смещение обычно не имеет значения, так как длина нераскрепленного участка из плоскости слишком мала. В вашем случае она максимум чуть больше 6 м плюс добавляет шарнир перекрытие и эксцентриситет до 1/3 толщины ф-та вполне допустим. Спасибо за умное слово - по нему гугл дал интересную статью stroymir.org/124.html Из которой можно сделать вывод, что эту величину желательно учитывать, тем более в цокольном исполнении семитричного фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Project group Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Добрый вечер! Строю дом в полтора этажа+цоколь, по проекту планировалось стены в кирпич + ширина блоков цоколя 30 см. При строительстве переиграли блоки в 40 см. .... А не маловата ли толщина стены в кирпич 250мм? Полтора этажа - это кладка высотой больше 4х метров ....и в 1 кирпич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armail Опубліковано: 18 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 А не маловата ли толщина стены в кирпич 250мм? Полтора этажа - это кладка высотой больше 4х метров ....и в 1 кирпич? По кладке уже выносил наобсуждение - ниодного аргументированого ответа против - не услышал. что касается утепления - будет 15 см мин.ваты. По теории нашёл примеры домов в 5 этажей и стеной в один кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Project group Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 По кладке уже выносил наобсуждение - ниодного аргументированого ответа против - не услышал. что касается утепления - будет 15 см мин.ваты. По теории нашёл примеры домов в 5 этажей и стеной в один кирпич. если по теории, то несущие стены в 25см (1 кирпич) можно делать в 1...2х этажных домах, но явно не в 5 эт. точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armail Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 если по теории, то несущие стены в 25см (1 кирпич) можно делать в 1...2х этажных домах, но явно не в 5 эт. точно. Смотрел книжку Э.Нойферт_СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ_v2 (лст.392)_w.o_OCR dwg.ru/dnl/1515 (нашёл на форуме) Там есть раздел при кладке кирпичём М150+ утепление (толщина стены 24 + куча этажей). Возможно я понимаю не так - не строитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Project group Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Смотрел книжку Э.Нойферт_СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ_v2 (лст.392)_w.o_OCR dwg.ru/dnl/1515 (нашёл на форуме) Там есть раздел при кладке кирпичём М150+ утепление (толщина стены 24 + куча этажей). Возможно я понимаю не так - не строитель. Ну во-первых, покупая у нас в Украине кирпич М150, следует понимать что реально это 125 в лучшем случае; по крайней мере ситуация с М100 именно такова, что он в отвечает М75 ...как у нас получают сертификат на продукцию мы все знаем. Во вторых, книга безусловно интересная, но следует учитывать и тот факт, что приведенные в ней характеристики и величины отвечают их стандартам ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...