Не греют радиаторы 1 этажа в центральной СО

Phaeton1

Рекомендовані повідомлення

Добрый день! Вопрос по системе отопления в многоэтажке (может и не в тему частного строительства, но все же...).

Имеем двухтрубку с нижней подачей от общедомового теплопункта с теплообменниками и насосной группой на циркуляцию (все как полагается).

С похолоданием отмечается значительное ухудшение циркуляции в приборах на первом этаже, вплоть до полной их остановки на отдельных стояках. Верхние этажи греют перфектно. Подача -65-70, обратка 48-52.

Интенсивное гугление по проблеме выдало прилагающийся ниже профессорский опус о разрегулировании нижних этажей и способах лечения сего бага.

Вопрос к знающим: кто сталкивался с дроссельными кранами КРП и имеются ли подобные аналоги техрешения захидных производителей?

723223261_.jpg.36d7c741c046f5b40c2461c7026b19cb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала промойте фильтр на подаче от гребенки, и радиаторы тоже промойте от мусора. В 99% помогает

А потом уже можно искать насосы на квартиры выше Вас по стоякку, а уже потом лезть в ИТП с регулировками:)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала промойте фильтр на подаче от гребенки, и радиаторы тоже промойте от мусора. В 99% помогает

 

Эх, если б все так просто... Фильтров на подаче нет (на обратке чистились), один из "больных" радиаторов был заменен недавно с металла (ПУРМО) на люминь. Да и проблема повсеместная, все квартиры на 1 этажах грустят...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! Вопрос по системе отопления в многоэтажке (может и не в тему частного строительства, но все же...).

Имеем двухтрубку с нижней подачей от общедомового теплопункта с теплообменниками и насосной группой на циркуляцию (все как полагается).

С похолоданием отмечается значительное ухудшение циркуляции в приборах на первом этаже, вплоть до полной их остановки на отдельных стояках. Верхние этажи греют перфектно. Подача -65-70, обратка 48-52.

Интенсивное гугление по проблеме выдало прилагающийся ниже профессорский опус о разрегулировании нижних этажей и способах лечения сего бага.

Вопрос к знающим: кто сталкивался с дроссельными кранами КРП и имеются ли подобные аналоги техрешения захидных производителей?

 

Ситуация довольно распространенная, но причин куча:

1. Нарушена балансировка по стоякам (если она вобще делалась или в следствии самовольных изменений внесенных жителями, например у нас один умник поставил темоголовку, а байпас выкинул, в итоге глох весь стояк, пока мозги ему не вправили).

2. Банально не хватает мощности теплообменника (причин тоже куча: проектный промах, загрязнение, Киевэнерго не выдерживает температурный график, неправильно работает автоматика...)

 

Аналогами КРП (инфо по ним здесь:(ссылка устарела)) являются любые балансировочные краны, есть даже автоматические, погуглите найдете, а то за рекламу накажут:D

 

РС как по мне то у Вас разбалансировка с нехваткой мощности, что особо проявляется при снижении температур за бортом, и по ходу подача у Вас верхняя, по трубе к которой радиаторы не подключены теплоноситель идет вверх, а потом по трубе к которой подключены радиаторы падает вниз (типа класика в многоэтажках)

 

Бросьте фотку с радиатором и трубами, или картинку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эх, если б все так просто... Фильтров на подаче нет (на обратке чистились), один из "больных" радиаторов был заменен недавно с металла (ПУРМО) на люминь. Да и проблема повсеместная, все квартиры на 1 этажах грустят...

 

Таки подача верхняя.

А ИТП Ваш или жековский.

Если Ваш, то вариант что управдом в "экономию" играет, его ж бабушки задалбывают что за отопление много платят.

Также причина зачастую сидит в неправильно настроенной автоматике- в ЖЕКах спецов точно нету, да и управдом врядли дуплит как ИТП работает, сам видел как с помощью задвижки температуру меняют при наличии регулятора температуры с контролером.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таки подача верхняя.

А ИТП Ваш или жековский.

Если Ваш, то вариант что управдом в "экономию" играет, его ж бабушки задалбывают что за отопление много платят.

Также причина зачастую сидит в неправильно настроенной автоматике- в ЖЕКах спецов точно нету, да и управдом врядли дуплит как ИТП работает, сам видел как с помощью задвижки температуру меняют при наличии регулятора температуры с контролером.

 

Таки подача нижняя - факт! От ИТП (свой) циркуляционники разгоняют ТН по всему дому. С экономией никто не шутит, не май месяц. Автоматики в системе ноль целых ноль десятых, одни задвижки, открыты полностью. Котел крышной котельни выдеает 85 в первичный контур, в подвале ИТП ТОПР-ы выдают во вторичный контур 65-70 (на СО потребителей), циркуляционники задействованы и основные и резервные. Но почему-то просаживается нижний этаж. До крепких морозов такой лабуды небыло.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таки подача нижняя - факт! От ИТП (свой) циркуляционники разгоняют ТН по всему дому. С экономией никто не шутит, не май месяц. Автоматики в системе ноль целых ноль десятых, одни задвижки, открыты полностью. Котел крышной котельни выдеает 85 в первичный контур, в подвале ИТП ТОПР-ы выдают во вторичный контур 65-70 (на СО потребителей), циркуляционники задействованы и основные и резервные. Но почему-то просаживается нижний этаж. До крепких морозов такой лабуды небыло.

 

обычно в таких домах подача через лесничную клетку из подвала подается на верх и потом спускается вниз....А так как у нас в стране все слишком умные, то байпасы вырезают и подключают радиаторы проходным типом, тоесть теплоноситель чтобы добраться до 1 этажа охлаждается в прдыдущих и на первый этаж поступает мизер...вот и мерзнут люди

 

могу ошибаться если система действительно паралельная двухтрубка...но даже в таком случае первый этаж первый по пути и наиболее обогреваемый..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таки подача нижняя - факт! От ИТП (свой) циркуляционники разгоняют ТН по всему дому. С экономией никто не шутит, не май месяц. Автоматики в системе ноль целых ноль десятых, одни задвижки, открыты полностью. Котел крышной котельни выдеает 85 в первичный контур, в подвале ИТП ТОПР-ы выдают во вторичный контур 65-70 (на СО потребителей), циркуляционники задействованы и основные и резервные. Но почему-то просаживается нижний этаж. До крепких морозов такой лабуды небыло.

 

Без автоматики это круто, а регулировка задвижками еще круче, надеюсь они не шаровые.

Давайте фото врезки радиатора. То что теплоноситель поступает с подвала не есть основополагающим фактором что запитка нижняя, у меня в квартире тоже идет двухтрубка по стоякам, но запитка радиаторов верхння как я описал выше, и первым этажам сейчас тоже не хватает.

Рс огород еще тот: котельня на крыше, а итп в подвале, а трубы от котельной в подвал хоть не по наруже идут.

Посилання на коментар