Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как там Ваши альтернативные источники?

matrot

Рекомендовані повідомлення

..."Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних...

Большое спасибо, за четкий и развернутый ответ!:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

колодец - это тоже сооружение. Да и техническое устройство (ворот с цепью, на которой висит ведро) присутствует...

 

Это по 4 тысячи кубов в месяц. Или 133 куба в сутки. Там скорее всего разлив воды в бутылки был.

 

Если сам факт использования- нарушение, то потребление считают по производительности скважины.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сам факт использования- нарушение, то потребление считают по производительности скважины.

 

Левый электроввод считают по тому же принципу, исходя из сечения провода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но все работает.

И ничего там в скважину всовывать не нужно, а просто брать воду из одной скважины, забирать тепло, и сбрасывать охлажденную воду в другую скважину, там все описано, внимательнее прочтите. Воспользуйтесь promt.ru

 

ООО... да ес! воркинг)))) на паралеле где ниже 0 температура не падает, где нету понижения уровня грунтовых вод, я вам залобаю за теже деньги и у нас того же уровня, что и вы указали, но зимовать сами будете в таком домике, а после перезимовки поделитесь эмоциями))))) берение под нежным весом чувачка с давлением промывки в 2 бара максимум)))) конечно в детской песочнице или супещаном или торфянике еще может...

 

Вы знаете ради экспериментов я у бабушки тоже холодильник старый разобрал, отрезал морозильник и в землю зарыл под дренажной ямой)))) и тоже кухня у бабушки теплае стала, даже давление конденсации и перегревы выставлял играясь фреоном)))) и это воще без вложений)))) так как медные трубочки на обьекте из остатков набрал.

 

Если цену рисуют ее рисуют с чего-то, не спорю, есть что и перегибают))))

но вы же не делаете дизайн за 1 грн м2))) Если специалист вам сложил цену то она всегда будет обоснована.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ООО... да ес! воркинг)))) на паралеле где ниже 0 температура не падает, где нету понижения уровня грунтовых вод, я вам залобаю за теже деньги и у нас того же уровня, что и вы указали, но зимовать сами будете в таком домике, а после перезимовки поделитесь эмоциями)))))
Уже зимую. Колодец как давал 600л в час в июне, так и дает в феврале. Ничего, никуда не понижается

берение под нежным весом чувачка с давлением промывки в 2 бара максимум)))) конечно в детской песочнице или супещаном или торфянике еще может...

Что то я не слышал, что бы буровики на качестве грунта акцент ставили. Мне сказали 100$ за метр, и пофигу, что у меня суглинок. Первые 7 метров я сам прошол за пол дня, потом кум помог, итого 12 метров=1200$

Вы знаете ради экспериментов я у бабушки тоже холодильник старый разобрал, отрезал морозильник и в землю зарыл под дренажной ямой)))) и тоже кухня у бабушки теплае стала, даже давление конденсации и перегревы выставлял играясь фреоном)))) и это воще без вложений)))) так как медные трубочки на обьекте из остатков набрал.

:lol: рассмешили :rolleyes: Если б это еще и правда была:D

Если цену рисуют ее рисуют с чего-то
С потолка рисуют, как говорится пальцем в небо
не спорю, есть что и перегибают))))
раз в 5

но вы же не делаете дизайн за 1 грн м2)))

Сделаю, если только Вы мне покажете американского дизайнера работающего за еду:rolleyes:

 

Если специалист вам сложил цену то она всегда будет обоснована.

 

 

4 Вариант) " воздух - вода" CITY MULTI серии Zubadan ТМ Mitsubishi Electric цена 40000 USD (не указаны монтажные ,пусконаладочные работы , все дополнительные работы (штробление ,сварка магистралей ,бурение и др) а так же перерасходы фреоновых магистралей и материалов оплачиваются согласно установленных расценок и рассчитываются по факту выполненных работ (перечень и цены прилагаются). Гарантия 3 года.Хорошая реклама,все предлагают,но видать оттого, что достаточно много на нем зарабатывают.

Недостатки: совсем уже не адекватная цена

 

Были Vaillant,Octopus, но там менеджеры несли такую чушь,что разговаривать не хотелось больше.

 

 

 

 

40000USD- обоснуйте, если спец.

зы. Надо было не в дренажную, холодильник бросать, а сливную, там теплее;)

Змінено користувачем Artishocke
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поехали в Хмельницкую область покажу))) фото делать стыдно, так как все рагульно для игрушки спаяно!

 

Сами поймите как я могу обосновать чужую смету.

А то что вам дали 100 баксов за бурение... ну извините их, вы наверно приехали на последнем тюненгованом мерсе к ним )))) обычно под зонды 80-100 грн бурение. Под скважины не знаю, кум бурит.

 

Тоесть вы говорите у вас стоит вода-вода ТН?

 

Скиньте фото и экономику системы и температуры.

Я никогда не ставлю вода-вода, есть горький опыт с опуском уровня воды и после этого зарекся. Да и у знакомого в вышгороде колодец 150 метров и тоже падал уровень прошлым годом, что даже подсоединил гор воду для гарантии)))) Так, что вы не гарантируйте, если четко не уверенны. Всему всегда есть обоснования.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поехали в Хмельницкую область покажу))) фото делать стыдно, так как все рагульно для игрушки спаяно!

А я думал шутка. МОЛОДЦА!!!:good::rolleyes:Значит не деградируем на Китайском, глядиш и на Украине не хуже китайцев делать будем

Сами поймите как я могу обосновать чужую смету.

А то что вам дали 100 баксов за бурение... ну извините их, вы наверно приехали на последнем тюненгованом мерсе к ним )))) обычно под зонды 80-100 грн бурение. Под скважины не знаю, кум бурит.

100баксов за машинное бурение под обсадную 160, это везде.

Тоесть вы говорите у вас стоит вода-вода ТН?

 

не стоит, только планирую, скважину с кумом пробурили, эксперимент с кондиционером переделанным на вода-воздух поставили (получили коп=3,3) в принципе все идет по плану

 

Я никогда не ставлю вода-вода, есть горький опыт с опуском уровня воды и после этого зарекся. Да и у знакомого в вышгороде колодец 150 метров и тоже падал уровень прошлым годом, что даже подсоединил гор воду для гарантии)))) Так, что вы не гарантируйте, если четко не уверенны. Всему всегда есть обоснования.

150 метров колодец, это тоже не шутка. Просто имею жизненный опыт, работал на шахте, горизонт 165м , так туда клеть летит 30 сек. А как же воду ведрами поднимать? От туда наверно звезды видны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в конце осени бурили 10 скважин с промывкой 2 машинами. по 80 грн мне бурили. Но да, кум бурил)))), понятно, что вам за 100 будет бурить под зонды. Под обсадку не скажу сколько и спорить не могу, могу только уточнить. Если надумаете бурить под зонды, договорюсь сделают и вам как мне, надеюсь.

 

И в Украине делают оборудование... просто есть свои + и - .

 

а в отношении скважины 150 метров, могу дать телефон пообщаетесь с человеком, подтвердит и в баньку пригласит)))) а лучше езжайте сразу к нему в баню (банный комплекс) и за чайком поговорите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в конце осени бурили 10 скважин с промывкой 2 машинами. по 80 грн мне бурили. Но да, кум бурил)))), понятно, что вам за 100 будет бурить под зонды. Под обсадку не скажу сколько и спорить не могу, могу только уточнить. Если надумаете бурить под зонды, договорюсь сделают и вам как мне, надеюсь.

 

И в Украине делают оборудование... просто есть свои + и - .

 

а в отношении скважины 150 метров, могу дать телефон пообщаетесь с человеком, подтвердит и в баньку пригласит)))) а лучше езжайте сразу к нему в баню (банный комплекс) и за чайком поговорите.

 

Под зонды у нас и так бурят по 80, если с трубой 32 под скважину то по 100, 110 труба-250грн. цены прошлой недели. Машинная от 350 до 800грн.

Мы с кумом, 12 метров, 100мм рыболовным буром за день прошли. Дошли до воды, ищем жалонку. А 50мм за пару дней, пяток набьем. Кстати, сколько метров зондов ставите(суглинок) для 1 кВт? Где-то слышал, что около 20м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лично я все зонды выше 3х метров утепляю обратку. В среднем 40-60 Вт на метре, но надо посмотреть вашу геологию. И ставлю 4-х трубные 32 диаметра в основном. В водоносных горизонтах суперово зонды работают, 60 ват дадут точно, если расчеты детальные не брать, в песках или подобных 40-50, но всегда делаю расчет детальный и прошу полную геологию у клиента.

 

Вы расчитывали сколько вам воды прокачать надо и возьмут ли эту воду поглощающие скважены? напрвление потока подземных вод определите и растояние между скваженами минимум метров 15 возьмите. Для зондов минимум 6м, заборную делайте перед поглощающими.

 

Да, и поройте форум, многое уже было сказано...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лично я все зонды выше 3х метров утепляю обратку. В среднем 40-60 Вт на метре, но надо посмотреть вашу геологию. И ставлю 4-х трубные 32 диаметра в основном. В водоносных горизонтах суперово зонды работают, 60 ват дадут точно, если расчеты детальные не брать, в песках или подобных 40-50, но всегда делаю расчет детальный и прошу полную геологию у клиента.

 

Вы расчитывали сколько вам воды прокачать надо и возьмут ли эту воду поглощающие скважены? напрвление потока подземных вод определите и растояние между скваженами минимум метров 15 возьмите. Для зондов минимум 6м, заборную делайте перед поглощающими.

 

Да, и поройте форум, многое уже было сказано...

 

Участок наклонный, грунт 0,5 чернозем дальше суглинок, на 12м плывун. Ниже по склону 3м чернозем, глубже пока не знаю, еще не докопался, первая вода на 9 м. Мне нужно 5 кВатт*ч, дри дельта Т=7 необходимо 600л. в час воды. Сейчас имею колодец который без проблем дает 450л в час, на 600л начинает идти песок, проблему можно решить либо фильтрами, либо летом прокачаю (колодцу 1,5 года), но мы от туда еще и пьем, а если много качать, начинает идти вода повышенной жесткости, и немного мутноватая. В общем хочу сделать скважину, вернее уже пробурился до воды. Сбросную буду делать внизу участка. Для эксперемента использовал сливную яму, в течении 6 часов принимала по 450-600 л. в час, уровень поднялся на 0,5 м. т.е. потенциал есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы посливайте в течении месяца зимой... и тогда будете иметь гарантию! А по поводу скввжен поройте в другом разделе, и себе там много чего подчеркнул да и всегда можно найти специалиста по скваженам.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но надо посмотреть вашу геологию.

 

вы посливайте в течении месяца зимой... и тогда будете иметь гарантию! А по поводу скввжен поройте в другом разделе, и себе там много чего подчеркнул да и всегда можно найти специалиста по скваженам.

 

А зачем Вы меня про геологию спрашивали? Поиском я и так умею пользоваться, а спецов у нас каждый второй, только кошелек успевай открывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да при чем здесь кошелек)))) никто на форуме в ваш кошелек не залезет))) и информации здесь хоть пруд пруди. Или вы любите поспорить :beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но все работает.

И ничего там в скважину всовывать не нужно, а просто брать воду из одной скважины, забирать тепло, и сбрасывать охлажденную воду в другую скважину, там все описано, внимательнее прочтите. Воспользуйтесь promt.ru

 

ООО... да ес! воркинг)))) на паралеле где ниже 0 температура не падает, где нету понижения уровня грунтовых вод, я вам залобаю за теже деньги и у нас того же уровня, что и вы указали, но зимовать сами будете в таком домике, а после перезимовки поделитесь эмоциями))))) берение под нежным весом чувачка с давлением промывки в 2 бара максимум)))) конечно в детской песочнице или супещаном или торфянике еще может...

 

Вы знаете ради экспериментов я у бабушки тоже холодильник старый разобрал, отрезал морозильник и в землю зарыл под дренажной ямой)))) и тоже кухня у бабушки теплае стала, даже давление конденсации и перегревы выставлял играясь фреоном)))) и это воще без вложений)))) так как медные трубочки на обьекте из остатков набрал.

 

Если цену рисуют ее рисуют с чего-то, не спорю, есть что и перегибают))))

но вы же не делаете дизайн за 1 грн м2))) Если специалист вам сложил цену то она всегда будет обоснована.

 

Я к Вас не трогал, по моему это Вы любитель поспорить про бабушкины холодильники.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы не рискнул таким манером - воду брать, потом сливать. Со всех точек зрения.

 

Каким манером? И почему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким манером? И почему?

 

Брать из скважины и сбрасывать в другую скважину. Или колодцы. Потом гораздо дороже получится сделать по-человечески. Хотя, это Ваши проблемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Брать из скважины и сбрасывать в другую скважину. Или колодцы. Потом гораздо дороже получится сделать по-человечески. Хотя, это Ваши проблемы.

Значит мои.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Здравствуйте. Кто-то может подсказать реально есть ли смысл ставить тепловой котел или насос как он там правильно называется? Оправдано ли это количеством получаемого из него тепла зимой, и холодом летом и его ценой и обустройством? Читал здесь на пару страниц выше что 18-20 градусов на теплый пол дает зимой, а то и ниже, мне кажется мало это, а те что больше ценой немыслемой . Площадь обогрева 3 этажа по 88 м.кв.

Вот столкнулся что нужно себе делать отопление а что и на сколько затратные не понятно. Кто ставил тепловые эти штуки себе отзовитесь, сколько обошлось и есть ли смысл? Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Площадь обогрева 3 этажа по 88 м.кв.

 

на такой площади если есть возможность провести газ не имеет смысла заморачиваться тепловым насосом, если вы не собираетесь еще и кондиционирование везде ставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Кто-то может подсказать реально есть ли смысл ставить тепловой котел или насос как он там правильно называется?

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1263274&postcount=1

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот что за ахинея полная получается. создавалась тема в направлении как справлялись альтернативные источники энергии в такие холода, первых несколько постов были еще по теме, потом опять двадцать пять понеслись писать за бурение скважин, выгодно-не выгодно. да уже столько тем создано по этим вопросам "!!!!!

черт возьми, когда уже люди будут писать именно по теме???:evil:

 

столько уже написано про тепловые насосы, попросили пользователей написать о практическом опыте!!

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

попросили пользователей написать о практическом опыте

 

ну а что вы хотели услышать то? вот да снимали показания каждый час? или вы думаете кто-то из монтажников поставит клиенту инет контроль и выложит его сюда? или да все работает?? Форум... дома до 300 м2 и мало кто их ставит, а если и поставит то просто похвастается, что все хорошо работает. Оно обычно по принципу "Взула и забула"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Здравствуйте. Кто-то может подсказать реально есть ли смысл ставить тепловой котел или насос как он там правильно называется? Оправдано ли это количеством получаемого из него тепла зимой, и холодом летом и его ценой и обустройством? Читал здесь на пару страниц выше что 18-20 градусов на теплый пол дает зимой, а то и ниже, мне кажется мало это, а те что больше ценой немыслемой . Площадь обогрева 3 этажа по 88 м.кв.

Вот столкнулся что нужно себе делать отопление а что и на сколько затратные не понятно. Кто ставил тепловые эти штуки себе отзовитесь, сколько обошлось и есть ли смысл? Спасибо.

 

Сбросьте в личку или сюда планировку дома, с учетом материала и толщины стен, перекрытий, фундамента и крыши. Сделаю Вам подсчет по оборудованию и его приблизительным текущим затратам. Сравните сами нужно оно Вам, или нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...