Эл.щит

eldar213

Рекомендовані повідомлення

Добрый день всем!

Так как не электрик прошу сильно не ругать)))

Подскажите пожалуйста собираюсь переделать в деревенском домике проводку и собрать щит новый 3 фазный (счетчик 3 фазный 3*230 Меркурий) ,так как в доме есть ввод на 3 фазы а пользуемся только с 2 фазами и постоянно вырубает автомат.

В доме есть электро плита (мощность не помню), водонагреватель на 30 литров (2.5кв), электро отопление водяной (2кв),это все на кухне. А в самом доме внутри планирую поставить 2 конвертера каждая по (1.5кв)для конвертеров хочу проложить новую линию (3*2.5 медь) и из этой же линии по дому пару розеток.

и еще не давно из чердака переделал небольшую комнату там будет 2 люстры и 4 розетки только для освещения и радиоаппаратуры небольшая нагрузка.

вопрос по щитовой какие автоматы на ввод поставить,какие узо и какие простые?только автоматы хочу поставить АВВ -шные и контроллер напряжения на фазах примерно схему кто не будь может подсказать ?

За ранее спасибо всем.

чуть не забыл общее выделенное 10кв ,я так понимаю на каждую фазу???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема квартирного учетно-группового щитка (для коттеджа), присоединенного к наружной трехфазной четырехпроводной питающей сети

 

(ссылка на изображение устарела)

 

1 — питающая цепь;

2 — проводящая оболочка щитка;

3 — зажим для нулевого защитного проводника РЕ (PEN) питающей сети);

3, 4 — зажимы для нулевого рабочего проводника N;

5 — зажим для нулевого рабочего проводника N2, от УЗО;

6, 7, 8— зажимы для нулевых защитных проводников РЕ и нулевых рабочих проводников N1 и N2, групповых цепей;

9 — зажим для проводника уравнивания потенциалов;

10 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N1 [питающей сети (поз. 4) и групповых цепей (поз. 7)];

11 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (поз. 5 и 8 );

12 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников РЕ [питающей сети (поз. 3) и групповых цепей (поз. 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 9)];

13, 14 — соединительные элементы входных выводов защитных аппаратов групповых цепей;

15 — знак заземления у зажима (поз. 3); 16, 17— устройства защитного отключения без встроенной защиты от сверхтока;

18 — устройство защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока;

19, 20, 21 — автоматические выключатели;

22 — счетчик;

23, 24 — линии групповых цепей

 

Контроллер напряжения (вероятно имеется ввиду реле контроля напряжения) - после УЗО (поз 17).

 

10 кВт - на три фазы (по 3,3 кВт на фазу)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема квартирного учетно-группового щитка (для коттеджа), присоединенного к наружной трехфазной четырехпроводной питающей сети

 

(ссылка на изображение устарела)

 

1 — питающая цепь;

2 — проводящая оболочка щитка;

3 — зажим для нулевого защитного проводника РЕ (PEN) питающей сети);

3, 4 — зажимы для нулевого рабочего проводника N;

5 — зажим для нулевого рабочего проводника N2, от УЗО;

6, 7, 8— зажимы для нулевых защитных проводников РЕ и нулевых рабочих проводников N1 и N2, групповых цепей;

9 — зажим для проводника уравнивания потенциалов;

10 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N1 [питающей сети (поз. 4) и групповых цепей (поз. 7)];

11 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (поз. 5 и 8 );

12 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников РЕ [питающей сети (поз. 3) и групповых цепей (поз. 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 9)];

13, 14 — соединительные элементы входных выводов защитных аппаратов групповых цепей;

15 — знак заземления у зажима (поз. 3); 16, 17— устройства защитного отключения без встроенной защиты от сверхтока;

18 — устройство защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока;

19, 20, 21 — автоматические выключатели;

22 — счетчик;

23, 24 — линии групповых цепей

 

Контроллер напряжения (вероятно имеется ввиду реле контроля напряжения) - после УЗО (поз 17).

 

10 кВт - на три фазы (по 3,3 кВт на фазу)

 

sanykrimea спасибо огромное.

подскажите пожалуйста узо ставится на какие то приборы потребления или можно везде поставить?И какие по амперам куда ?так как я в этом не бум-бум. спасибо еще раз.вот еще я счетчик 3 фазный хочу прямо в щиток благо продаются всякие мне просто разжевывать какие автоматы и куда то есть на какие приборы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО в обязательном порядке устанавливается на линии штепсельных розеток. Номинал - не более 30 мА. Для защиты от возгорания на вводе рекомендуется установка общего УЗО с номиналом не более 300 мА. На линии освещения допускается УЗО не устанавливать (лучше установить).

 

Автоматы - на каждую линию. Номиналы - в зависимости от нагрузки.

 

Лучше вызовите специалиста, судя по "не бум-бум" наверное сложно будет объяснить в рамках форума.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в общем и целом - 16А автоматы (АВ) - освещение

Розетки - 25 (20)А, 0,03А - дифавтоматы (ДА) АС - ловят утечку по переменному току, А - отлавливают переменный и пульсирующий - вот эта штука предпочтительней, но стоит на 40% дороже, чем АС...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...

Аби не плодити тем (дивлюсь ТС тут не зявлявся з моменту створення теми)...

Потрібен щиток для приватного будинку. На ділянку заведено 1 фаза 25А :( Заземлення ще нема... Опалення газове. Планую щиток на першому поверсі і на другому поверсі

 

Щиток першого поверху (на 24 місця):

1. Автомат ввідний (двополюсний)

2. Реле Zubr D25t

3. Перемикач 1-0-2 25A (поки місце для нього, закладаю від щитка 2 кабеля 3х6 мм до місця для стабілізатора напруги)

 

4. Вимикач диференційного току (УЗО) тип AC 25A 30 mA: котел/сигналізатор, холодильник, морозильник + 2 розетки (лінія не відключається)

5. Автомат тип C 16A: котел/сигналізатор, холодильник, морозильник + 2 розетки

 

6. Вимикач диференційного току (УЗО) тип AC 25A 10 mA санвузол І поверху + ванна/туалет ІІ поверху

7. Автомат тип B 16A на розетки: санвузол І поверху + ванна/туалет ІІ поверху

8. Автомат тип B 10A на світло: санвузол І поверху + ванна/туалет ІІ поверху

 

9. Вимикач диференційного току (УЗО) тип AC 25A 30 mA кухня (газ.духовка 2,25 кВт)

10. Автомат тип B 20A кухня

 

11. Вимикач диференційного току (УЗО) тип AC 25A 30 mA: хол, прих, кабінет, сходи, спальня

12. Автомат тип B 16A хол, прих, кабінет, сходи, спальня

 

13. Автомат тип B 10A вулиця, фасад, прихожа, хол (без УЗО)

14. Автомат тип B 10A кухня, спальня, тех., сходи, кабінет (без УЗО)

 

Щиток другого поверху (на 16 місць):

15. Вимикач диференційного току (УЗО) тип AC 25A 30 mA: шафа, спальня 3-4-5

16. Автомат тип B 16A: шафа, спальня 3-4-5

 

17. Вимикач диференційного току (УЗО) тип AC 25A 30 mA: спальня 2, коридор, горище

18. Автомат тип B 16A: спальня 2, коридор, горище

 

19. Вимикач диференційного току (УЗО) тип AC 25A 30 mA: теплі підлоги 4 кімнат (інфрачервоний обігрів)

20. Автомат тип B 20A: теплі підлоги 4 кімнат

 

21. Автомат тип B 10A шафа, спальня 3-4-5 (без УЗО)

22. Автомат тип B 10A спальня 2, коридор, горище (без УЗО)

 

Питання:

а) Чи коректно підібрані номінали?

б) Чи потрібне протипожежне УЗО на 300 мА (і яке саме)?

в) Чи групують санвузли різних поверхів на 1 автомат?

г) Чи не крупно погруповано?

д) ВДТ і АВ фірм Хагер, Еатон?..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Накидав схему в Hager

Перемикач І-0-ІІ буде стояти не в будинку, а на ввідному щитку (тому на схемі його нема)

Вхід на Щиток 2 (другий поверх) буде з АВ1 (щоб можна було 1 вимикачем знеструмити весь будинок, крім лінії котел-холодильник-морозильник)

Щиток 1.pdf

Щиток 2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Яка жвава дискусія і обговорення ;)

На вході треба ставити автомати 2P чи 1P+N? Я так розумію, треба останній, але для себе хочу з'ясувати різницю в них...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

е) різниця (практична) між ВДТ (УЗО) з типом А і АС?

Відповідь дана двома повідомленнями раніше процитованого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Waldmann, ну так поясни мені різницю між
АС ... переменный ток, А - переменный и пульсирующий
Де на практиці може з'явитись останній?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Де на практиці може з'явитись останній?

Процитую уривок з ДБН В.2.5-23-2003:

12.22 На об'єктах цивільного призначення можуть використовуватись ПЗВ типу "А", які реагують як на змінні, так і на пульсуючі струми пошкоджень, або "АС", які реагують тільки на змінні струми витоку.

Джерелом пульсуючого струму є, наприклад, пральні машини з регулятором швидкості, регульовані джерела світла, телевізори, персональні комп'ютери тощо.

Тобто апарати типу "А" треба перш за все ставити на лініях, які живлять комп'ютери, відео- і аудіоапаратуру. А також будь-яку побутову техніку, яка має регулятор швидкості обертів двигуна.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Offroad,Помимо электробезопасности (автоматическое отключение питания + СУП) необходимо уделять внимание защите от возгораний.

МЭК 60364-4-42:2010 Защита от тепловых воздействий

 

421.1 Общие требования

 

Люди, домашний скот и материалы должны быть защищены от повреждения или уничтожения, вызванных воздействием тепла или огнем, который может возникнуть или распространиться в электрических установках.

 

Тепло, выделяемое электрооборудованием, не должно вызывать опасность или оказывать вредное воздействие на расположенное вблизи него оборудование и материалы или на материалы, которые могут оказаться вблизи такого оборудования.

 

Примечание - Повреждение, уничтожение или воспламенение могут быть вызваны следующими воздействиями:

 

- накоплением тепла, излучением тепла, горячими элементами,

 

- снижением безопасной функции электрооборудования, например, защитных устройств, таких как защитная коммутационная аппаратура, терморегуляторы, тепловые реле, изоляция кабелей и проводов,

 

- сверхтоком,

 

- повреждением изоляции и/или воздействием дуги,

 

- токами высших гармоник,

 

- ударами молнии (см. МЭК 62305 [28]),

 

- повышенным напряжением (см. МЭК 60364-4-44, пункт 443 [12]),

 

- несоответствующим выбором или монтажом оборудования.

 

 

В дополнение к требованиям комплекса стандартов МЭК 60364 должны быть учтены инструкции изготовителя по монтажу.

 

 

Зы. В результате ваш щит может немного обновиться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах