Алюминиевый провод от столба в квартиру 16 кв. Вводной автомат 20 А. Это нормально?

Foton

Рекомендовані повідомлення

Проводка новая будет.

 

Вообще то у нас ходят, проверят... так что наверное не стоит испытывать судьбу.

медь 6мм2 буде по всему дому?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

медь 6мм2 буде по всему дому?

Причём здесь 6 мм2 по всему дому? Речь о номинале вводного автомата, перед групповыми цепями. Их сечения защищаются соответствующими номиналами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

медь 6мм2 буде по всему дому?

Нет конечно)

Тут всем рекомендуют:

На розетки 2,5 мм - 16А

На свет 1,5 мм - 10А

Ну и отдельный автомат на бойлер....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрю фото щитков, там весь монтаж делается одинарным одножильным проводом. Хочу час смонтировать, вроде ничего сложного нет...

1.Какой тип провода использовать при монтаже между автоматами и счетчиком?

2. Пока я тут на форме пишу дома появился Интеркабель Киве К147 ШВВП 2х4. Им можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Какой тип провода использовать при монтаже между автоматами и счетчиком?

ПВ-1

(ссылка на изображение устарела)

 

 

ПВ-3

(ссылка на изображение устарела)

С многопроволочной жилой, требует опрессовки наконечниками типа НШвИ.

 

Гребенчатой шиной, типа:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Все проводники должны быть обозначены цветами: защитный ноль - жёлто-зелёный, рабочий ноль - синий, фазный проводник - коричневый или чёрный (можно другие цвета). Если нет проводников в изоляции таких цветов, можно обозначить на концах термоусадочной трубкой или изолентой, соответствующей расцветки.

2. Пока я тут на форме пишу дома появился Интеркабель Киве К147 ШВВП 2х4. Им можно?

Не нужен он. Потому что две жилы в одной оболочке и потому что 6 класса гибкости (много проволок).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще вопрос.

Если счетчик будет установлен внутри дома. Кабель от столба проходит через стену(крышу) и входит в щиток (на вводной автомат). Так вот гофра нужна? желательно/обязательно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводной провод находится в эксплуатационной ответственности РЭС, потому он решает как его защищать:

 

[spoiler=Правила користування електричною енергією]

 

1. Загальні положення

...

1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

 

межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання;

 

межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;

...

2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін

..

2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:

 

1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків;

 

2) для індивідуальних будинків:

 

у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);

 

у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі.

 

За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація.

.

 

 

Гофра обычно нестойка к ультрафиолету и через несколько лет разрушается. Если есть желание побороться с РЭСом за эстетику - вот нормативы, по которым они могут применить или не применить гофру:

 

[spoiler=ПУЕ]

Глава 2.1 Електропроводка

...

Зовнішня електропроводка

 

...

2.1.75. Незахищені ізольовані проводи зовнішньої електропроводки мають бути розташованими або захищеними так, щоб вони були недоступні для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (наприклад, балкон, гaнoк).

Від зазначених місць ці проводи, прокладені відкрито по стінах, мають знаходитися на відстані не менше ніж, м:

у разі горизонтальноrо прокладання:

 

під балконом, гaнкoм, а також над дахом промислової будівлі - 2,5

над вікном. - 0, 5

під балконом - 1,0

під вікном (від підвіконня) - 1,0

 

У разі вертикальноrо прокладання до вікна - 0,75

Те саме до балкона. - 1,0

Від землі - 2,75

 

у разі підвішування проводів на опорах біля будівель відстані від проводів до балконів і вікон мають бути не меншими ніж 1,5 м за максимального відхилення проводів.

 

Зовнішня електропроводка по дахах житлових, громадських будівель і видовищних підприємств не допускається, за винятком уводів у будівлі (підприємства) і відгалужень до цих вводів (див. 2.1.79).

 

Незахищені ізольовані проводи зовнішньої електропроводки щодо дотику слід розглядати як неізольовані.

...

 

Глава 2.4 Повітряні лініі електропередавання напругою до 1 кВ

...

2.4.5. ...

 

Допускається прокладання СІП на стінах будинків і споруд з урахуванням вимог пункту 2.4.55 та вимог глави 2.1.

...

2.4.55. Прокладання СІП стінами будівель і споруд необхідно здійснювати таким чином, щоб вони були недосяжними для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (вікна, балкони, (ганок тощо). Від зазначених місць СІП повинен знаходитися на відстані, не меншій за:

 

у разі горизонтальноrо прокладання:

0,3 м над вікном або над вхідними дверима;

0,5 м під вікном або під балконом;

2,75 м до землі;

 

у разі вертикальноrо прокладання:

0,5 м до вікна;

1,0 м до балкона, вхідних дверей.

 

Відстань у просвіті між СІП і стіною будівлі або споруди повинна бути не менше ніж 0,0б м.

 

Прокладання СІП по стінах вибухо- і пожежонебезпечних будівель і споруд(АЗС, газорозподільних станцій тощо) не допускається.

 

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Если участок от анкерного зажима (2) до ввода в здание недоступны для прикосновения, то применение гофры не несёт особого смысла

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот есть ящик, счетчик и автомат.

IMG218_500.jpg

 

Подскажите, можно ли так согнуть СИП????

 

Подача напряжения на автомат сверху для переменки это "правила хорошего тона"? Можно завести снизу, чтобы не гнуть вводной кабель?

 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке - 10 диам. кабеля

Может его пустить аж со стороны счетчика? Или нет повода для паники? при сечении в 16 радиус 2,257, тесть его можно изогнуть на 360 градусов в кольце 45мм.

 

Вообще, я монтирую СИП в ящике? Врятли этим будет заниматься человек с вышкой, или будет ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Подскажите, можно ли так согнуть СИП????

...

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам. кабеля

А диаметр СИП 4х16 ~ 20 мм. Вот и ответ.

 

Может его пустить аж со стороны счетчика?

 

Может.

 

Подача напряжения на автомат сверху для переменки это "правила хорошего тона"? Можно завести снизу, чтобы не гнуть вводной кабель?

 

Как правило - подводится к неподвижным контактам, производители автоматов указывают как подводится ввод. Может быть с любой стороны. Главное - чтобы провод не вытягивался из зажимов.

Врятли этим будет заниматься человек с вышкой, или будет ?

СИП - в эксплуатационной ответственности РЭС и монтировать и подключать его имеет право только РЭС

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подведение сверху совершенно не обязательно, СИП в ящике монтируют РЭСовцы и опечатывают.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только учтите..опрессовывателя у них нет.

СиП неопрессованный со временем спалит автомат. Позаботтесь о том, чтобы на момент монтажа у Вас был и опрессовыватель и наконечники

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И деление PEN на рабочий и защитный нули должно быть до вводного автомата и счётчика:

 

f707fe91b154.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вдогонку....Выкидуйте автомат E-Next, далеко в кусты и закопайте тот куст:)

Качество ужастное. Такие АВ ставят Облэнерго всем, кто выносят счетчики. Денег на качество у них нет.

АВВ, Моeller, Legrand и другие имените бренды должны там стоять. После опломбировки Вы уже не сможете так просто его поменять!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вдогонку....Выкидуйте автомат E-Next, далеко в кусты и закопайте тот куст:)

Качество ужастное. Такие АВ ставят Облэнерго всем, кто выносят счетчики. Денег на качество у них нет.

АВВ, Моeller, Legrand и другие имените бренды должны там стоять. После опломбировки Вы уже не сможете так просто его поменять!

Думаю после счетчика, в другом щитке поставить вводной нормальный, он и будет защищать всю проводку. А главная задача этого дать мне как можно больше кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И деление PEN на рабочий и защитный нули должно быть до вводного автомата и счётчика:

Как это сделать? Через прокусы?

У меня "своя земля" в доме будет? До этого момента думал, что моя земля не будет иметь ничего общего с РЭсовской. Ведь в случае плохого контакта по нулю, я останусь с фазой и без земли.

 

Вы предлагаете систему ТN-S я думал ТТ делать.

Змінено користувачем Foton
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никаких прокусов - это нарушение и штраф. В коробке ставится шина, к которой подключается приходящий ноль, ноль на автомат и счетчик и PE. Могут сделать наоборот - подключить к шине ноль после счетчика. Особой разницы нет, только при отгорании нуля на столбах к ТП возможны два варианта: в первом случае (земля и ноль объединены до счетчика и вводного автомата) все соседи будут пользоваться вашей землей как нулем (повышенные требования к качеству Вашего заземления); второй (соединение после счетчика и автомата) - та-же ситуация, но автомат отключится не выдержав всех соседей.

Делайте TN-C-S (на счет TN-S вы ошиблись - ее быть не может) и не мучайтесь.

Автомат оставьте какой есть - все равно пломбировать, а у себя в щитке ставьте хороший. Хотите больше кВт - выкрутите настроечные винты, много не даст но все-же.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никаких прокусов - это нарушение и штраф. В коробке ставится шина, к которой подключается приходящий ноль, ноль на автомат и счетчик и PE. Могут сделать наоборот - подключить к шине ноль после счетчика. Особой разницы нет, только при отгорании нуля на столбах к ТП возможны два варианта: в первом случае (земля и ноль объединены до счетчика и вводного автомата) все соседи будут пользоваться вашей землей как нулем (повышенные требования к качеству Вашего заземления); второй (соединение после счетчика и автомата) - та-же ситуация, но автомат отключится не выдержав всех соседей.

Делайте TN-C-S (на счет TN-S вы ошиблись - ее быть не может) и не мучайтесь.

Автомат оставьте какой есть - все равно пломбировать, а у себя в щитке ставьте хороший. Хотите больше кВт - выкрутите настроечные винты, много не даст но все-же.

Насчет автомата - так и планирую.

С формированием TN-C-S. У меня банально нет места в этом ящичке - не развернуться(. Там шинку цеплять некуда. Может клеммник винтовой? фаза сразу на автомат, а ноль через клеммник - на автомат будет N, на выход - PE.

Посмотрел - СИП из нескольких проволок. Но обжать нечем((

 

PE - подразумевается мой контур заземления с куском металла закопанным в землю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PE - подразумевается мой контур заземления с куском металла закопанным в землю?

Естественно. От этой-же шины и брать PE на дом.

Ни разу не видел оконцованный СИП. Всегда зажимают в автомате без наконечников.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ни разу не видел оконцованный СИП. Всегда зажимают в автомате без наконечников.

конечно так делают монтеры РЭСа. По простой причине-отгорит автомат, клиент прибежит к ним же для замены. Это специально делают плохо, чтобы было на хлебушек заработать ( тсс... это секрет РЭСа

СИП это многожилка, и многожилку надо опрессовывать!

Саня из Крыма может более убедительно сказать;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВ-1

 

С многопроволочной жилой, требует опрессовки наконечниками типа НШвИ.

.

 

А если нужно внутри щитка подсоединить к автомату многожильный провод, к примеру для подключения стабилизатора, тоже нужно опрессовывать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если нужно внутри щитка подсоединить к автомату многожильный провод, к примеру для подключения стабилизатора...
А какая разница?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никаких прокусов - это нарушение и штраф.

Нарушение - в том, что проводятся работы в зоне эксплуатационной ответственности РЭС. Штрафа быть не может - нет нарушений требований нормативов. Ответвление РЕ должно быть выполнено до вводного автомата и счётчика, можно и прокусом.

В коробке ставится шина, к которой подключается приходящий ноль, ноль на автомат и счетчик и PE. Могут сделать наоборот - подключить к шине ноль после счетчика.

 

После счётчика - недопустимо, PEN после счётчика не является PEN - это банальный N

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто же говорит о допустимости? Попадаются иногда РЭСовцы...

 

Попадаются.. Если попадаются и не реагируют - то TN-C-S не получится, только ТТ.

 

конечно так делают монтеры РЭСа. По простой причине-отгорит автомат, клиент прибежит к ним же для замены. Это специально делают плохо, чтобы было на хлебушек заработать ( тсс... это секрет РЭСа

СИП это многожилка, и многожилку надо опрессовывать!

 

Надо, но зажимы автоматических выключателей допускают подключение без специальной подготовки концов, этим и пользуются.

Хотя особого смысла для РЭС нет - ответственность за состояние опломбированных соединений несёт РЭС и замена выгоревшего по причине плохого контакта автомата - за их счёт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципе, т.к. коммутирующий аппарат двухполюсный, мне кажется особых проблем не будет. Если ошибаюсь, поправьте.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах