Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Залит фундамент, могут ли возникнуть проблемы ЕСЛИ:

Gopchik

Рекомендовані повідомлення

Всем доброго дня!

Хотелось бы получить советы, и что можно сделать.

 

Так получилось, что фундамент под дом пришлось заливать в два этапа, т.е. в один год залил под две стены, через год еще под две. При этом места где состыковывались два фундамента т.е. с прошлого года и с этого хорошо усилены арматурой. Не будет ли в этих двух местах состыковки трещины по стене по кладке?

 

На фундамент будет нагрузка из газобетона 200х300х600 + облицовочный кирпич, дом - один этаж с мансардой(высота мансарды 1,8м).

Перекрытие брус 100х200

 

Размер 11,5х7,5 метра.

 

Марка бетона М 200. Глубина 1 метр, ширина 45 см + песчано - щебеночная подушка 20 см.+ армирование по периметру арматура ф10 и ф12. На стыках где соединяются две ленты арматура ф 12 и ф16.

 

На фото схематически нарисовал в каком порядке заливался фундамент. (старый фундамент - существующий дом 6х8. Не имеет никакой привязки к новому фундаменту.)

 

Спасибо

789474520_.JPG.6acdd86801fa947c5a77d02497c47e61.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для большей уверенности дайте сверху армированный монолитный пояс толщиной 300мм. Во время заливки бетона смотрите,чтобы не было разрывов в бетонировании в местах стыковки двух фундаментов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго дня!

Хотелось бы получить советы, и что можно сделать.

 

Так получилось, что фундамент под дом пришлось заливать в два этапа, т.е. в один год залил под две стены, через год еще под две. При этом места где состыковывались два фундамента т.е. с прошлого года и с этого хорошо усилены арматурой. Не будет ли в этих двух местах состыковки трещины по стене по кладке?

 

На фундамент будет нагрузка из газобетона 200х300х600 + облицовочный кирпич, дом - один этаж с мансардой(высота мансарды 1,8м).

Перекрытие брус 100х200

 

Размер 11,5х7,5 метра.

 

Марка бетона М 200. Глубина 1 метр, ширина 45 см + песчано - щебеночная подушка 20 см.+ армирование по периметру арматура ф10 и ф12. На стыках где соединяются две ленты арматура ф 12 и ф16.

 

На фото схематически нарисовал в каком порядке заливался фундамент. (старый фундамент - существующий дом 6х8. Не имеет никакой привязки к новому фундаменту.)

 

Спасибо

Я думаю, что если стыковка была злелана нормаль и по совести, то проблем не будет))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для большей уверенности дайте сверху армированный монолитный пояс толщиной 300мм. Во время заливки бетона смотрите,чтобы не было разрывов в бетонировании в местах стыковки двух фундаментов.

 

а какое сделать армирование? а достаточно ли будет 200 мм? основной фундамент соединять с простенками?

 

Добавлено через 34 секунды

Я думаю, что если стыковка была злелана нормаль и по совести, то проблем не будет))

 

хотелось бы верить. но лучше перестраховаться!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какое сделать армирование? а достаточно ли будет 200 мм? основной фундамент соединять с простенками?

 

Добавлено через 34 секунды

 

 

хотелось бы верить. но лучше перестраховаться!

 

Армирование пояса: продольная арматура диаметром 12- 14мм три стержня внизу и три стержня вверху;поперечная арматура - хомуты диаметром 8мм через 200мм. Высоту пояса можно сделать и 200мм. Если у вас по проекту простенки толщиной 250мм и более, то под такие простенки нужно делать фундаменты. Если же простенки толщиной 120мм,то достаточно сделать армированную бетонную подготовку толщиной 100мм.Если под простенки толщиною 250мм и более вы сделаете фундаменты, то сверху по фундаментам нужно сделать ж/бетонный пояс и соедениться с ж/бетонным поясом наружных стен.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

монолитный пояс не помешает никогда и даст гарантию что стена не треснет.фундамент-под капитальные стены.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

аст гарантию что стена не треснет

Гарантии и он не даст. Но с ним надежнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

А будет ли правильно если я по периметру фундамента прогоню облицовочный кирпич - ряда так 4 вверх - получится высота грубо 30 см. потом к облицовке прижимаю ппс 5 см и потом заливаю армопояс по периметру под свой ГБ блок 300 мм шириной и высотой 200 мм -250 мм.

т.е. получиться пирог по низу - на фундамент ранее залитый шириной 45 см будут положены: облиц кирпич + 5 см ппс на высоту армопояса + 300 мм шириной армопояса (200-250 мм высотой). А далее слой изоляции на армопояс и поехал вверх газобетон с облицовкой? Правильно ли так, либо же нужно заливать армопояс по всей ширине сущ. фундамента?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше по всей, Вам же сказали, что гарантии нет, лучше поднять всё армопоясом на 30 см., а потом кладку на него начинать делать, иначе 50\50 , порвёт облицовку или нет неведомо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сколько ложить арматуры в армопояс по фундаменту и какие хомуты делать?

думаю кинуть 6 прутов 10 арматуры и обвязки из проволоки 6,5 мм через 50 см? правильно будет так? а высота все таки будет 200 мм, больше вверх не могу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделайте в местах стыковки фундаментов шаг хомутов 20-30см., там всё-таки могут быть нагрузки на сдвиг, можно и дополнительно по 1 прутку 1-2 м.длинной вниз и вверх в этих местах добавить.

200 мм конечно маловасто, но нет и суда нет, стройка Ваша.