Vifa Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Как запитать однофазный полуавтомат 4 Квт с помощью трехфазного генератора по 2 Квт на фазу. Это то, что у меня есть в наличии. Очень нужна помощь, так как соседи жалуются на мигание электричества. Действительно с 210 В падает до 190 В. Есть какое-то решение вопроса? Срочно нужна консультация!!! Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Как запитать однофазный полуавтомат 4 Квт с помощью трехфазного генератора по 2 Квт на фазу. Это то, что у меня есть в наличии. Очень нужна помощь, так как соседи жалуются на мигание электричества. Действительно с 210 В падает до 190 В. Есть какое-то решение вопроса? Срочно нужна консультация!!! Спасибо Теория - переключить обмотки генератора в треугольник, тогда в однофазном режиме возьмем с него порядка 4,5-5кВт. Ну это если он был на 6кВт, в чем я сомневась, по этому на 4кВт можете рассчитывать. Практика - соединение звездой выполнено внутри обмотки, добраться туду возможности нет соответственно и переключить в треугольник не выйдет, а даже если и выйдет то есть вероятность наличия AVR, эти регуляторы для трехфазных и однофазных генераторов разные и тут тоже будет проблема, нужно подбирать другой регулятор. Итого - дешевле купить новый генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vifa Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Итого - дешевле купить новый генератор. Может есть какой-нибудь волшебный прибор, который из трех делает одну фазу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Может есть какой-нибудь волшебный прибор, который из трех делает одну фазу? Чисто теоретически - ИБП или тут как-то о трансах разговор был, но новый генератор всеравно дешевле будет. У Вас сварочник, не каждый девайс выдержит такое. Еще как вариант заменить альтернатор на однофазный, по деньгам - нужно понимать что у Вас за аппарат сейчас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vifa Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Чисто теоретически - ИБП или тут как-то о трансах разговор был, но новый генератор всеравно дешевле будет. У Вас сварочник, не каждый девайс выдержит такое. Еще как вариант заменить альтернатор на однофазный, по деньгам - нужно понимать что у Вас за аппарат сейчас. Посоветуйте генератор однофазный на 5 Квт. Как обычно: дешево и надежно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Посоветуйте генератор однофазный на 5 Квт. Как обычно: дешево и надежно. В личьке плыз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Как запитать однофазный полуавтомат 4 Квт с помощью трехфазного генератора по 2 Квт на фазу. Это то, что у меня есть в наличии. Очень нужна помощь, так как соседи жалуются на мигание электричества. Действительно с 210 В падает до 190 В. Есть какое-то решение вопроса? Срочно нужна консультация!!! Спасибо Если сварочник построен по принципу "выпрямитель-преобразователь-трансформатор-выпрямитель", то и запитайте его уже выпрямленным напряжением с трехфазного генератора через схему Ларионова. Если же это трансформатор, тогда низзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...