dmytro2012 Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Друзья, возникла проблема. Из-за большой площади комнаты на 2-м этаже дома иногда вибрирует перекрытие над залом на 1-м этаже. Решили посередине зала установит колону, на которую придется часть нагрузки со 2-го этажа. И вот вопрос - из какого материалы сделать эту колону лучше по нормам сопромата 1) Взять трубу диаметром 24 см, а к ней приделать два "пятака" (вверху и внизу) диаметром 70 см 2) сварить между собой два швеллера по 16 см и к это конструции приделать "пятаки" Или, возможно, есть другие варианты.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
donfast Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 по первому пункту не скажу, ничего, а вот по второму не советую швеллера брать лучше сразу балку двутавровую она будет надежнее чем просто два швеллера сваренных между собой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 И вот вопрос - из какого материалы сделать эту колону лучше по нормам сопромата По нормам сопромата нужно понимать площадь перекрытия и материал перекрытия. А без этого дам совет - сварите между собой две рельсы и все будет ок! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 1) Взять трубу диаметром 24 см, а к ней приделать два "пятака" (вверху и внизу) диаметром 70 см Первый вариант гораздо лучше. Правда с огромным запасом по прочности. Единственный вопрос может быть в продавливании бетона как вверху так и внизу. Данных мало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты. Это в теории, из учебников. Как на практике - спросите у настоящих конструкторов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmytro2012 Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Первый вариант гораздо лучше. Правда с огромным запасом по прочности. Единственный вопрос может быть в продавливании бетона как вверху так и внизу. Данных мало. 1) Размер залитого жбк-монолита над комнатой - 50 кв.м. 2) Монолит уже стоит года три. Немного провис "пузом" на этапе застывания ближе к стенам. Судя по всему, из-за немного кривых стен Повлечет ли это за собой продавливание? Кроме того, берем же пятак 70 см 3) Вот тут человек немного ниже написал: "Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты." Что скажете? Добавлено через 2 минуты Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты. Это в теории, из учебников. Как на практике - спросите у настоящих конструкторов. а как же тогда предлагается ставить колоны? Только по периметру под верандами? Добавлено через 1 минуту По нормам сопромата нужно понимать площадь перекрытия и материал перекрытия. А без этого дам совет - сварите между собой две рельсы и все будет ок! 1) Размер залитого жбк-монолита над комнатой - 50 кв.м. 2) Монолит уже стоит года три. Немного провис "пузом" на этапе застывания ближе к стенам. Судя по всему, из-за немного кривых стен Повлечет ли это за собой продавливание? Кроме того, берем же пятак 70 см 3) Вот тут человек немного ниже написал: "Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты." Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...