Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Установка подпорной колоны в доме: какой материал выбрать

dmytro2012

Рекомендовані повідомлення

Друзья, возникла проблема. Из-за большой площади комнаты на 2-м этаже дома иногда вибрирует перекрытие над залом на 1-м этаже. Решили посередине зала установит колону, на которую придется часть нагрузки со 2-го этажа.

 

И вот вопрос - из какого материалы сделать эту колону лучше по нормам сопромата

 

1) Взять трубу диаметром 24 см, а к ней приделать два "пятака" (вверху и внизу) диаметром 70 см

 

2) сварить между собой два швеллера по 16 см и к это конструции приделать "пятаки"

 

Или, возможно, есть другие варианты..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по первому пункту не скажу, ничего, а вот по второму не советую швеллера брать лучше сразу балку двутавровую она будет надежнее чем просто два швеллера сваренных между собой
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И вот вопрос - из какого материалы сделать эту колону лучше по нормам сопромата

По нормам сопромата нужно понимать площадь перекрытия и материал перекрытия. А без этого дам совет - сварите между собой две рельсы и все будет ок!:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Взять трубу диаметром 24 см, а к ней приделать два "пятака" (вверху и внизу) диаметром 70 см

Первый вариант гораздо лучше. Правда с огромным запасом по прочности. Единственный вопрос может быть в продавливании бетона как вверху так и внизу. Данных мало.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты.

Это в теории, из учебников. Как на практике - спросите у настоящих конструкторов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первый вариант гораздо лучше. Правда с огромным запасом по прочности. Единственный вопрос может быть в продавливании бетона как вверху так и внизу. Данных мало.

 

1) Размер залитого жбк-монолита над комнатой - 50 кв.м.

 

2) Монолит уже стоит года три. Немного провис "пузом" на этапе застывания ближе к стенам. Судя по всему, из-за немного кривых стен

 

Повлечет ли это за собой продавливание? Кроме того, берем же пятак 70 см

 

3) Вот тут человек немного ниже написал:

 

"Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты."

 

Что скажете?

 

Добавлено через 2 минуты

Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты.

Это в теории, из учебников. Как на практике - спросите у настоящих конструкторов.

 

а как же тогда предлагается ставить колоны? Только по периметру под верандами?

 

Добавлено через 1 минуту

По нормам сопромата нужно понимать площадь перекрытия и материал перекрытия. А без этого дам совет - сварите между собой две рельсы и все будет ок!:)

1) Размер залитого жбк-монолита над комнатой - 50 кв.м.

 

2) Монолит уже стоит года три. Немного провис "пузом" на этапе застывания ближе к стенам. Судя по всему, из-за немного кривых стен

 

Повлечет ли это за собой продавливание? Кроме того, берем же пятак 70 см

 

3) Вот тут человек немного ниже написал:

 

"Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты."

 

Что скажете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...